Problème blocage allumage chaudière gaz sur évacuation cheminée
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
566
Problèmes Chauffage : Problème blocage allumage chaudière gaz sur évacuation cheminée
Invité

J'ai une chaudière Eurotherm qui fonctionnait très bien depuis 4 hivers, mais depuis quelques jours elle ne cesse de se mettre en sécurité allumage. En tournant le bouton sur "reset", j'arrive à la faire repartir . Elle peut fonctionner pendant quelques jours ou alors quelques heures seulement. Il me semble qu'elle se met en sécurité lorsque le thermostat d'ambiance lui demande de s'arrêter. La pompe fonctionne. Les diverses sondes semblent également fonctionner, car le voyant d'anomalie ne s'allume pas. Pouvez-vous m'aider ? D'avance, merci.
Conseils Forum 1
Invité

Problème blocage allumage chaudière gaz sur évacuation cheminée
Invité

J'ai aussi une Eurotherm MIXA et j'ai exactement le même problème, mais je n'ai pas de thermostat d'ambiance. Elle s'arrête constamment (témoin rouge) alors qu'elle est neuve. Il semblerait que cela vienne de l'électrode d'Ionisation, celle du milieu sous la flamme.
Conseils Forum 2
Invité

Problème blocage allumage chaudière gaz sur évacuation cheminée
Invité

Quand j'ai fait changer ma chaudière à gaz, le plombier m'a fortement conseillé de mettre une ventouse pour améliorer le tirage,le conduit de la cheminée étant trop bas; sinon m'a-t-il dit, l'air chaud s'accumulant au niveau du tuyau d'évacuation risquait de déclencher le système de sécurité et donc de couper la chaudière. Ma chaudière est une basse température alors que la précédente, une vieille Saunier-Duval, fonctionnait très bien sans ventouse. La chaudière peut se mettre en sécurité si la quantité d'eau dans le circuit fermé est insuffisante.
Conseils Forum 3
Invité

Problème blocage allumage chaudière gaz sur évacuation cheminée
Invité

Si le thermostat d'ambiance est à pile, ça peut être les piles.
Conseils Forum 4
Invité

Problème blocage allumage chaudière gaz sur évacuation cheminée
Invité

Bonjour, toutes les nouvelles chaudières sans ventouse sont munies d'une protection "anti-refoulement" plaçée sur la sortie de la cheminée de la chaudière ! On ne peut absolument pas y toucher ! Votre ancienne chaudière n'en était probablement pas munie ! Et lorsque votre cheminée refoulait ( contre tirage à froid, vents violents rentrant dans la cheminée, etc ... ), c'est peut être cette protection anti-refoulement qui est défectueuse et trop sensible !
Une protection anti-surchauffe peut mettre la chaudière en sécurité au moment de l'arrêt, s'il n'y a pas de by-pass sur le circuit eau de chauffage et que son circulateur n'a pas le temps d'évacuer les calories lorsque toutes les vannes thermostatiques sont fermées ou se referment ! Essayer, durant plusieurs jours de suite, de laisser une vanne ( salle de bain ) grande ouverte tout le temps ! Vous serez fixé !
Une protection anti-surchauffe peut mettre la chaudière en sécurité au moment de l'arrêt, s'il n'y a pas de by-pass sur le circuit eau de chauffage et que son circulateur n'a pas le temps d'évacuer les calories lorsque toutes les vannes thermostatiques sont fermées ou se referment ! Essayer, durant plusieurs jours de suite, de laisser une vanne ( salle de bain ) grande ouverte tout le temps ! Vous serez fixé !
Conseils Forum 5
Invité

Problème blocage allumage chaudière gaz sur évacuation cheminée
Invité

Bonjour, j'ai eu exactement la même panne sur une Elidens de chez De Dietrich...
J'ai changé le boîtier sécurité qui commande l'arrivée gaz... toujours le même problème... puis changé la bougie d'allumage... tout re-fonctionne bien. krof77
J'ai changé le boîtier sécurité qui commande l'arrivée gaz... toujours le même problème... puis changé la bougie d'allumage... tout re-fonctionne bien. krof77
01 décembre 2010 à 14:14
Conseils Forum 6
Invité

Problème blocage allumage chaudière gaz sur évacuation cheminée
Invité

Il faut changer les 3 sondes de sécurité qui ne coûtent pas plus de 60 les trois, et le problème est réglé.
27 juin 2012 à 19:51