Bruit continu type ventilation dans circuit chauffage
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
4992
FAQ Questions chauffage : Bruit continu type ventilation dans circuit chauffage
Invité

Depuis que j'ai remis mon chauffage en route en octobre dernier jai un bruit un peu de type ventilation / VMC / bruit de frigo (limite sifflement parfois !), pas de claquement, pas un bruit de dilatation non plus. Cela me gêne particulièrement le soir lorsque tout est calme dans la maison. La chaudière n'est pas en route lorsque j'ai le bruit. Encore plus fort, pensant quil s'agissait dun problème de ventilation VMC ou autre bruit (frigo etc.), j'ai arrêté les fusibles, les uns après les autres pour essayer d'identifier lorigine du problème... sans succès. Je pense donc que le bruit vient du circuit de chauffage (chaudière gaz, tuyau cuivre) mais pourquoi ce bruit alors même que le chauffage n'est pas en route (phénomène thermodynamique ?). Je n'ai pas le bruit tous les soirs : Est-ce que cela dépend de l'utilisation faite de la chaudière ultérieurement ? Seule différence que je vois par rapport à l'année précédente : la pression de la chaudière mise par le technicien est > 1. Ce bruit me rend folle, je pensais même avoir un problème d'acouphènes ! Mais non... ce bruit est bien lié à la maison !
11 janvier 2008 à 02:53
Conseil Réparation 1 Chauffage
Invité

Bruit continu type ventilation dans circuit chauffage
Invité

Il faudrait voir s'il n'y a pas de l'air dans le circuit.
15 janvier 2008 à 03:25
Conseil Réparation 2 Chauffage
Invité

Bruit continu type ventilation dans circuit chauffage
Invité

Bonjour, je pense à votre circulateur de chauffage, il doit être usé ou tout simplement de l'air à l'intérieur, purger en démontant la grosse vis centrale.
15 janvier 2008 à 03:25
Conseil Réparation 3 Chauffage
Invité

Bruit continu type ventilation dans circuit chauffage
Invité

Ce bruit est sans doute causé par le circulateur du circuit chauffage. Même sans présence de flamme il doit continuer à être alimenté et tourné. Le circuit chauffage a été vidangé dernièrement ? Ou peut-être frottement du rotor / présence d'impuretés à l'intérieur du circulateur. Ce frottement peut varier selon la température demandée, plus l'eau est chaude plus la dilatation devient importante et le bruit aussi. Et inversement. MATH
Conseil Réparation 4 Chauffage
Invité

Bruit continu type ventilation dans circuit chauffage
Invité

Bonjour,
J'ai exactement le même problème (au mot près) dans ma maison, depuis l'installation d'une nouvelle chaudière granulés bois avec ballon tampon et, après désembousage du circuit. L'installateur se déclare incompétent en la matière.
On dirait que la circulation d'eau dans les radiateurs est trop rapide (malgré des circulateurs électroniques). Comment la ralentir ? (produit, réglage...)
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
L'installateur a-t-il réglé le delta T (différence de température entre l'entrée et la sortie) des radiateurs ?
Cordialement, Philippe, modérateur du forum chauffage.
J'ai exactement le même problème (au mot près) dans ma maison, depuis l'installation d'une nouvelle chaudière granulés bois avec ballon tampon et, après désembousage du circuit. L'installateur se déclare incompétent en la matière.
On dirait que la circulation d'eau dans les radiateurs est trop rapide (malgré des circulateurs électroniques). Comment la ralentir ? (produit, réglage...)
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
L'installateur a-t-il réglé le delta T (différence de température entre l'entrée et la sortie) des radiateurs ?
Cordialement, Philippe, modérateur du forum chauffage.
17 décembre 2008 à 02:34
Conseil Réparation 5 Chauffage
Invité

Bruit continu type ventilation dans circuit chauffage
Invité

Bonjour
J'ai le même problème que vous. Est-il possible de me dire comment votre problème a été résolu, svp ?
J'ai le même problème que vous. Est-il possible de me dire comment votre problème a été résolu, svp ?
22 janvier 2010 à 15:47
Conseil Réparation 6 Chauffage
Invité

Bruit continu type ventilation dans circuit chauffage
Invité

Bonjour
Je possède une chaudière à granulés bois installée depuis peu et j'avais le même souci (bruit entre 60°C et 65°).
Un plombier est passé et a simplement réglé la vitesse du circulateur intégré à ma chaudière bois.
Depuis, plus de problème.
Je possède une chaudière à granulés bois installée depuis peu et j'avais le même souci (bruit entre 60°C et 65°).
Un plombier est passé et a simplement réglé la vitesse du circulateur intégré à ma chaudière bois.
Depuis, plus de problème.
11 mars 2010 à 10:48
Conseil Réparation 7 Chauffage
Invité

Bruit continu type ventilation dans circuit chauffage
Invité

Bonjour
J'ai exactement le même problème que vous et ce, après avoir mis une toute nouvelle chaudière au gaz à condensation haute performance.
Ce bruit continu type sifflement aigu, type ultra-son, est extrêmement désagréable et trouble le sommeil.
Ce bruit général dans toute l'installation, radiateurs et tuyaux compris, provient (selon moi) de l'eau, l'eau contenant de l'oxygène et étant sous pression produit ce bruit, ce bruit diminue lentement quand l'eau devient morte (perd son oxygène.
Plus vous mettez de la pression dans l'installation, plus le bruit augmente en fréquence et devient infernal à supporter au-dessus de et à partir de 1,5 bars.
Le bruit a tendance à diminuer lorsque la pression descend en dessous de 1 bar, voire à disparaitre vers 0.5 bar.
A mon avis, il faudrait pouvoir mettre un produit qui neutraliserait l'oxygène de l'eau... Car je pense aussi que cela pourrait engendrer un phénomène d'électrolyse mélangé, en plus, à des particules de boues... Ce qui attaque les radiateurs au niveau rouille.
A titre d'information, vos radiateurs sont-ils nouveaux ?
Merci de votre réaction afin de pouvoir trouver peut-être ensemble une solution à ce problème très désagréable.
J'ai exactement le même problème que vous et ce, après avoir mis une toute nouvelle chaudière au gaz à condensation haute performance.
Ce bruit continu type sifflement aigu, type ultra-son, est extrêmement désagréable et trouble le sommeil.
Ce bruit général dans toute l'installation, radiateurs et tuyaux compris, provient (selon moi) de l'eau, l'eau contenant de l'oxygène et étant sous pression produit ce bruit, ce bruit diminue lentement quand l'eau devient morte (perd son oxygène.
Plus vous mettez de la pression dans l'installation, plus le bruit augmente en fréquence et devient infernal à supporter au-dessus de et à partir de 1,5 bars.
Le bruit a tendance à diminuer lorsque la pression descend en dessous de 1 bar, voire à disparaitre vers 0.5 bar.
A mon avis, il faudrait pouvoir mettre un produit qui neutraliserait l'oxygène de l'eau... Car je pense aussi que cela pourrait engendrer un phénomène d'électrolyse mélangé, en plus, à des particules de boues... Ce qui attaque les radiateurs au niveau rouille.
A titre d'information, vos radiateurs sont-ils nouveaux ?
Merci de votre réaction afin de pouvoir trouver peut-être ensemble une solution à ce problème très désagréable.
25 janvier 2011 à 18:16