FAQ chauffage : Qu'est-ce qu'un dispositif de maintien de pression


Invité
invité
Bonjour
Suite à des problèmes de chauffage (appartement dans une copropriété ancienne), j'ai une expertise en cours.
L'expert a donc fait la liste des équipements collectifs et il note la présence "d'un vase d'expansion automatique, qui est un modèle à membrane assez sophistiqué, avec maintien de la pression par capteur de pression d'air agissant sur le compresseur, et maintien d'un volume minimum d'eau par capteur de poids du vase agissant sur une vanne de remplissage". Ce Flamco MK 400 est d'origine (installé en 2002).
Du coup, je m'interroge parce qu'en 2008, un autre expert avait préconisé l'installation "d'un dispositif de maintien de pression" en chaufferie.
Y a-t-il une différence entre ces deux dispositifs ?
Est-ce qu'un Flexcon est un dispositif de maintien de pression ou existe-t-il un autre appareil ?
Merci d'avance de bien vouloir éclairer ma lanterne.
Cordialement, SBS
15 avril 2010 à 15:28
Réponses 1 Forum chauffage

Qu'est-ce qu'un dispositif de maintien de pression


Invité
invité
Bonjour,
J'ignorais tout de l'appareil décrit par l'expert, et pour ne pas mourir idiot j'ai tapé "Flamco MK 400" sur mon moteur de recherche (vous pouvez faire pareil). Résultat c'est un flexcon de compétition, rien de plus, rien de moins.
15 avril 2010 à 23:29
Réponses 2 Forum chauffage

Qu'est-ce qu'un dispositif de maintien de pression


Invité
invité
Bonjour
Oui, c'est ce que j'ai fait et comme vous dites, c'est un flexcon haut de gamme.
Mais je m'interroge sur la différence entre cet appareil et un "dispositif de maintien de pression".
Est-ce que le flexcon ne fait pas cet office ou est-ce qu'il s'agit de deux dispositifs différents ?
(16/04/0)
16 avril 2010 à 14:47
Réponses 3 Forum chauffage

Qu'est-ce qu'un dispositif de maintien de pression


Invité
invité
Je ne connais bien que les flexcons pour logements individuels. Leur rôle est uniquement "d'encaisser" la montée en pression quand l'eau se dilate à cause du chauffage.
Selon moi ça peut s'appeler "dispositif de maintien de pression". S'il y a manque d'eau on en ajoute manuellement.
Si le "Flamco MK 400" est capable de faire cet ajout de manière automatique, je pense qu'on peut appeler ça aussi "dispositif de maintien de pression"... élaboré ou automatique...
Je suis dans l'impossibilité de vous en dire plus... Désolé.
GC
16 avril 2010 à 22:50
Réponses 4 Forum chauffage

Qu'est-ce qu'un dispositif de maintien de pression


Invité
invité
Bonjour, le maintien de pression et le vase d'expansion automatique sont la même chose.
Ce matériel est tout simplement un vase d'expansion équipé d'un tableau de commande électronique, capteur de pression, capteur de volume eau, compresseur...
Ce type de vase est souvent installé pour les grosses installations, de plus il a des capacités de stockage plus importante que des vases classiques (type Flexcon), ce qui permet de gagner en terme de place dans les chaufferies assez étroites.
Concernant MK/U 400 c'est le nom du modèle de la gamme vase expansion automatique de chez Flamco Flexcon.
13 septembre 2011 à 23:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Qu'est-ce qu'un Dudjonc
    N°8494 : Bonjour En réponse à ma question 8421, G. B. (merci à lui) m'a répondu que mon problème pouvait provenir des "Dudjoncs". Qu'est-ce que c'est ? Où ça se situe ? Merci GB
  • 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 4. Vice caché dans chauffage géothermique
    N°3161 : Quel recours quand la garantie décennale est finie et que les tubes aluminium ont été troués par l'électrolyse cuivre-alu de mon chauffage géothermique ? L'entreprise spécialisée en chauffage qui a réparé et facturé les...
  • 5. Démonter un circulateur Calory TOP
    N°18947 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum et voilà mon problème. J'ai une chaudière à Mazout Chappée avec un circulateur Calory TOP (je sais ça n'existe plus). Je viens de mettre en marche ma chaufferie (j'habite...
  • 6. Problème surpression eau chaude chaudière Perge Optitherm
    N°20554 : Bonsoir, Je suis confronté à un problème de surpression d'eau chaude sanitaire que je n'arrive pas à solutionner. Ma chaudière est une Perge modèle Optitherm qui doit dater du milieu des années 2000. Je viens de faire...
  • 7. Chaudière gaz Chappée luna max 2 24 ventouse code erreur 03 E
    N°14255 : Bonjour, Je n'ai plus d'eau chaude, j'ai été voir ma chaudière la pression est descendue en dessous des 0.5 bar, j'ai remis de l'eau puis redémarré. J'ai un code erreur 03 E qui s'affiche sur le manuel, ça correspond à...
  • 8. Quels sont les signes qu'un radiateur en acier va percer
    N°18765 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses, et pour vos contributions en général sur le forum. Je suis depuis récemment propriétaire (moins d'un an) dans un immeuble à Paris. Nous sommes chauffés par un...
  • 9. Problème pression chaudière Chappée Edena 1001 ST 32 kW
    N°15594 : Bonjour, Ma chaudière est une chaudière au sol gaz Chappée modèle Edena 1001 ST 32 kW de 1997. Il y a peu de temps j'ai eu un souci avec mon vase d'expansion qui était percé et donc rempli d'eau, la pression montait donc...
  • 10. Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
    N°3549 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière à gaz Frisquet. La pression augmente toute seule sans cesse, je purge tous les deux jours pour redescendre à 1.5 bar et elle remonte à 3 bars et plus. L'ancien...
>>> Résultats suivants pour : Qu'est-ce qu'un dispositif de maintien de pression >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage conseilsforum solaire chauffagenettoyage vitre insert chauffage nettoyage vitre insert chauffage conseilsbois de chauffage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite