Qu'est-ce qu'un Dudjonc
Actuellement
24 584
questions dans le
forum chauffage
8494
Question Forum : Qu'est-ce qu'un Dudjonc
Invité

Bonjour
En réponse à ma question 8421, G. B. (merci à lui) m'a répondu que mon problème pouvait provenir des "Dudjoncs".
Qu'est-ce que c'est ?
Où ça se situe ?
Merci GB
En réponse à ma question 8421, G. B. (merci à lui) m'a répondu que mon problème pouvait provenir des "Dudjoncs".
Qu'est-ce que c'est ?
Où ça se situe ?
Merci GB
10 février 2009 à 03:09
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Qu'est-ce qu'un Dudjonc
Invité

Bonjour, les dudjoncs sont les emboitages à chaud des tubes cuivre sur le corps de chauffe.
Pour vérifier dans un premier temps votre échangeur, il faut déposer le bouclier réfractaire et regarder si vous n'avez pas de traces de fuite à l'intérieur de la chambre de combustion, vérifiez également les joints sur les raccords de l'échangeur et tuyauterie départ, retour.
L'idéal serait de faire une mise en épreuve de l'échangeur (sous 3 bars), vérifiez votre purgeur automatique dans la chaudière.
Sur ce type de chaudière j'ai dû remplacer un nombre considérable d'échangeurs, qui même neufs fuyaient dans les jours suivant le remplacement. Bon courage.
G. B.
Pour vérifier dans un premier temps votre échangeur, il faut déposer le bouclier réfractaire et regarder si vous n'avez pas de traces de fuite à l'intérieur de la chambre de combustion, vérifiez également les joints sur les raccords de l'échangeur et tuyauterie départ, retour.
L'idéal serait de faire une mise en épreuve de l'échangeur (sous 3 bars), vérifiez votre purgeur automatique dans la chaudière.
Sur ce type de chaudière j'ai dû remplacer un nombre considérable d'échangeurs, qui même neufs fuyaient dans les jours suivant le remplacement. Bon courage.
G. B.
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Qu'est-ce qu'un Dudjonc
Invité

Bonjour. Les dudjoncs sont des raccords coniques pour le froid, les côtés sont en pouce. Cordialement.
Conseil 3 Forum chauffage
Invité

Qu'est-ce qu'un Dudjonc
Invité

Êtes-vous proche de Lyon ?
Pourrais-je vous mandater pour résoudre ce problème ?
Merci.
Pourrais-je vous mandater pour résoudre ce problème ?
Merci.
Conseil 4 Forum chauffage
Invité

Qu'est-ce qu'un Dudjonc
Invité

Bonjour, j'habite pas loin de Lyon et je peux éventuellement vous guider pour vous dépanner, mais obtenez d'abord l'accord de la Direction du site pour avoir mes coordonnées email.
Votre chaudière faisant l'ECS, arrêtez le chauffage et laissez en ECS. Vous fermez les vannes de départ et retour chauffage, vous mettez une pression de 1,5 bars, vous faites un soutirage assez long d'ECS (+/- 10 mn) en demandant une température maximum.
Arrêtez et vérifiez si votre pression n'est pas retombée. Revenez sur le site après résultats.
G. B.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Communiquez-nous votre adresse email en utilisant l'icône "Contact" en bas de page, et nous transmettrons vos coordonnées à G. B. que je salue au passage.
G. B. pouvez-vous m'appeler dès que vous aurez un moment ?
Cordialement, Patrice.
Votre chaudière faisant l'ECS, arrêtez le chauffage et laissez en ECS. Vous fermez les vannes de départ et retour chauffage, vous mettez une pression de 1,5 bars, vous faites un soutirage assez long d'ECS (+/- 10 mn) en demandant une température maximum.
Arrêtez et vérifiez si votre pression n'est pas retombée. Revenez sur le site après résultats.
G. B.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Communiquez-nous votre adresse email en utilisant l'icône "Contact" en bas de page, et nous transmettrons vos coordonnées à G. B. que je salue au passage.
G. B. pouvez-vous m'appeler dès que vous aurez un moment ?
Cordialement, Patrice.
Conseil 5 Forum chauffage
Invité

Qu'est-ce qu'un Dudjonc
Invité

Bonjour, pour l'internaute N°2, ne donnez pas de fausses explications, merci.
En chaudronnerie, le dudgeon est la méthode destinée à repousser le métal d'une pièce en forme de tube, ce qui permet d'accroître son diamètre extérieur, ce ne sont pas des raccords coniques pour le froid et la dimension n'est pas forcément en pouce.
G. B.
En chaudronnerie, le dudgeon est la méthode destinée à repousser le métal d'une pièce en forme de tube, ce qui permet d'accroître son diamètre extérieur, ce ne sont pas des raccords coniques pour le froid et la dimension n'est pas forcément en pouce.
G. B.
Conseil 6 Forum chauffage
Invité

Qu'est-ce qu'un Dudjonc
Invité

Suite...
12) 1 h après le point 11, je vais voir la chaudière : elle est en chauffe.
La pression est à 1,8 bars alors que tout à l'heure, elle était à 1,4 bars en chauffe et repassait à 1,8 bars seulement dans ses phases d'arrêt... ! Aucune logique dans le dysfonctionnement !
Cordialement.
12) 1 h après le point 11, je vais voir la chaudière : elle est en chauffe.
La pression est à 1,8 bars alors que tout à l'heure, elle était à 1,4 bars en chauffe et repassait à 1,8 bars seulement dans ses phases d'arrêt... ! Aucune logique dans le dysfonctionnement !
Cordialement.
Conseil 7 Forum chauffage
Invité

Qu'est-ce qu'un Dudjonc
Invité

Merci GB
J'ai convoqué la société qui fait l'entretien mardi prochain. J'espère pouvoir leur donner une piste...
Donc, chronologiquement, j'ai :
1) coupé la chaudière
2) monté la pression à 1,8 b (ça s'est fait comme ça...)
3) fermé les 2 vannes départ/arrivée chauffage sous la chaudière
4) basculé le commutateur sur position été et réglé la température ECS à fond
5) fait couler l'eau chaude pendant 10 mn.
--> Je reviens devant la chaudière et constate à ce stade que la pression est à 1,4 b.
6) Je coupe le robinet d'eau chaude du lavabo : la chaudière semble être à pleine puissance (beaucoup de flammes bien bleues visibles...).
--> J'entends de très très légers crépitements dans le corps de chauffe, sans pouvoir dire qu'il s'agit d'eau au contact de la chaleur d'une tôle ou du métal qui se dilate...
7) Environ 10 mn après, la chauffe s'arrête, un bruit genre circulateur continue pendant 30 secondes envion (pression toujours à 1,4b).
8) 30 secondes plus tard, plus aucun bruit (chaudière en attente) et la pression remonte brutalement à 1,8 b.
9) Quelques gouttes d'eau se font entendre dans le groupe de sécurité côté ECS.
10) Je bascule les vannes et repasse en mode "hiver". La production d'eau de chauffage débute et la pression repasse brutalement à 1,4 b.
11) Quelques minutes plus tard, la chauffe s'arrête. Après 30 secondes (toujours un bruit genre circulateur), la pression remonte brutalement mais un poil en dessous de 1,8 b.
Je rajouterais sans doute un point (12) plus tard, après avoir vérifié la pression après 2 ou 3 phases de chauffe et d'arrêt.
Voilà : merci, GB, pour votre aide.
-------------------
Autres constatations si ça peut amener une réflexion :
- Avec tous mes radiateurs en service, la pression retombe à "0" en 5/6h environ et semble surtout retomber sur la fin uniquement (je n'ai pas les yeux rivés dessus pendant 6 h, mais je passe devant disons toutes les 1/2 heures et à 5h30, la pression est OK et à 6h, la pression est à "0" (durées données à titre d'exemple : c'est bien sur par 6h pile...).
- Si je ferme les vannes (derrière la nourrice) de 2 ou 3 radiateurs, il semble que la période avant laquelle la pression tombe augmente pour se situer plutôt à 7/8h.
- Une connaissance travaillant dans ce métier me dit aussi qu'il est possible qu'il reste de l'air dans le réseau et que le circulateur serait trop juste et qu'il n'arriverait pas à pousser l'eau (et donc l'air pour le purger).
En fait, chaque fois que la pression tombe, c'est qu'une bulle d'eau serait passée par le circulateur et qu'il y aurait cavité. Ceci, me dit-il, est conforté par le fait que la pression tombe surtout sur la fin et que, il est vrai, les radiateurs situés en "bout du réseau" sont moins chauds que ceux situés plus près.
Malheureusement, pas de réglage possible sur ce circulateur (des fois, il y a un réglage avec 3 débits possibles).
- Peut-être que je cumule différents problèmes...
Merci pour votre aide et merci à GB : j'ai transmis mes coordonnées au modérateur et j'attends donc des informations directes : merci beaucoup.
J'ai convoqué la société qui fait l'entretien mardi prochain. J'espère pouvoir leur donner une piste...
Donc, chronologiquement, j'ai :
1) coupé la chaudière
2) monté la pression à 1,8 b (ça s'est fait comme ça...)
3) fermé les 2 vannes départ/arrivée chauffage sous la chaudière
4) basculé le commutateur sur position été et réglé la température ECS à fond
5) fait couler l'eau chaude pendant 10 mn.
--> Je reviens devant la chaudière et constate à ce stade que la pression est à 1,4 b.
6) Je coupe le robinet d'eau chaude du lavabo : la chaudière semble être à pleine puissance (beaucoup de flammes bien bleues visibles...).
--> J'entends de très très légers crépitements dans le corps de chauffe, sans pouvoir dire qu'il s'agit d'eau au contact de la chaleur d'une tôle ou du métal qui se dilate...
7) Environ 10 mn après, la chauffe s'arrête, un bruit genre circulateur continue pendant 30 secondes envion (pression toujours à 1,4b).
8) 30 secondes plus tard, plus aucun bruit (chaudière en attente) et la pression remonte brutalement à 1,8 b.
9) Quelques gouttes d'eau se font entendre dans le groupe de sécurité côté ECS.
10) Je bascule les vannes et repasse en mode "hiver". La production d'eau de chauffage débute et la pression repasse brutalement à 1,4 b.
11) Quelques minutes plus tard, la chauffe s'arrête. Après 30 secondes (toujours un bruit genre circulateur), la pression remonte brutalement mais un poil en dessous de 1,8 b.
Je rajouterais sans doute un point (12) plus tard, après avoir vérifié la pression après 2 ou 3 phases de chauffe et d'arrêt.
Voilà : merci, GB, pour votre aide.
-------------------
Autres constatations si ça peut amener une réflexion :
- Avec tous mes radiateurs en service, la pression retombe à "0" en 5/6h environ et semble surtout retomber sur la fin uniquement (je n'ai pas les yeux rivés dessus pendant 6 h, mais je passe devant disons toutes les 1/2 heures et à 5h30, la pression est OK et à 6h, la pression est à "0" (durées données à titre d'exemple : c'est bien sur par 6h pile...).
- Si je ferme les vannes (derrière la nourrice) de 2 ou 3 radiateurs, il semble que la période avant laquelle la pression tombe augmente pour se situer plutôt à 7/8h.
- Une connaissance travaillant dans ce métier me dit aussi qu'il est possible qu'il reste de l'air dans le réseau et que le circulateur serait trop juste et qu'il n'arriverait pas à pousser l'eau (et donc l'air pour le purger).
En fait, chaque fois que la pression tombe, c'est qu'une bulle d'eau serait passée par le circulateur et qu'il y aurait cavité. Ceci, me dit-il, est conforté par le fait que la pression tombe surtout sur la fin et que, il est vrai, les radiateurs situés en "bout du réseau" sont moins chauds que ceux situés plus près.
Malheureusement, pas de réglage possible sur ce circulateur (des fois, il y a un réglage avec 3 débits possibles).
- Peut-être que je cumule différents problèmes...
Merci pour votre aide et merci à GB : j'ai transmis mes coordonnées au modérateur et j'attends donc des informations directes : merci beaucoup.
14 février 2009 à 01:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 3. Problème chauffage géothermique compresseur qui a grillé
- N°372 : Bonjour. Deux compresseurs qui permettent le chauffage : un compresseur qui a grillé l'année dernière. De nouveau, problème cette année : le compresseur ne tourne pas, mais est brûlant. Ce compresseur fonctionnait pour...
- 4. Qu'est-ce qu'un dispositif de maintien de pression
- N°14138 : Bonjour Suite à des problèmes de chauffage (appartement dans une copropriété ancienne), j'ai une expertise en cours. L'expert a donc fait la liste des équipements collectifs et il note la présence "d'un vase d'expansion...
- 5. Colonnes montantes coupées radiateurs doivent être purgés souvent
- N°13616 : Bonjour, Je suis copropriétaire dans un immeuble de 6 étages, mon appartement est au 4ème. Le copropriétaire majoritaire a décidé de changer le système de chauffage central, et de remplacer le charbon par le gaz. En fait, il...
- 6. Vice caché dans chauffage géothermique
- N°3161 : Quel recours quand la garantie décennale est finie et que les tubes aluminium ont été troués par l'électrolyse cuivre-alu de mon chauffage géothermique ? L'entreprise spécialisée en chauffage qui a réparé et facturé les...
- 7. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
- N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
- 8. Radiateur à eau vertical 5 éléments alu ne chauffe qu'un élément
- N°19649 : Bonjour. Il y a plusieurs années j'ai acheté un radiateur "vertical" chez Leroy M (dim 185 cm x 40) de type Equation et, je pense, en alliage alu ! N'étant pas à l'époque un pro du chauffage je l'ai monté donc en position...
- 9. Est ce normal qu'une vitre d'un insert bois explose
- N°11239 : Bonsoir, J'ai acheté il y a quelques mois un insert de grande marque française. Vu le prix il m'a semblé de bonne qualité. Nous avions déjà un insert plus petit mais en feu intermittent. Hier soir, nous avons allumé un feu...
- 10. Chaudière Chaffoteaux Niagara chauffe sans qu'on lui demande
- N°17850 : Bonjour à tous, Je rencontre un souci avec ma chaudière, que j'aimerai vous soumettre pour avoir vos retours sur ce qui ne tourne pas rond. En quelques mots : pourquoi ma chaudière chauffe alors qu'elle n'a pas à le faire...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite