Question FAQ chauffage : Vase d'expansion
Invité

Quand ma chaudière ne tourne pas pour le chauffage, la pression descend jusqu'à 0. Le dépanneur a regonflé le vase d'expansion, mais c'est toujours la même chose. Quand elle tourne, la pression est alors de 1,5. Le dépanneur me demande donc de changer le vase alors que la chaudière chauffage-eau chaude fonctionne très bien. Quels sont les risques si je ne fais pas changer le vase d'expansion ?
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Invité

Vase d'expansion
Invité

Oui changez-le très rapidement (c'est pas très cher) sinon l'air va rentrer dans votre circuit chauffage et provoquer de la boue. Le désembouage coûte très cher, et si c'est mal fait (comme ça m'est arrivé) ça abîme votre chaudière !
Conseil Dépannage 2 Chauffage
Invité

Vase d'expansion
Invité

Dans votre cas il est impératif de changer le vase et même de vérifier son dimensionnement.