Problème de pression chaudière GIALIX 12kw
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
7327
Pannes Chauffage : Problème de pression chaudière GIALIX 12kw
Invité

Bonjour et SOS...
J'ai fait installer une chaudière électrique Gialix 12KW le 26 09 06.
Pour la deuxième fois, elle me lâche : l'indicateur de pression passe de 0.2 à 3.2 durant les cycles de température, sans raison. Forcément elle se met en sécurité avant de redémarrer après que l'indicateur passe de nouveau et tout seul la barre des 0.5.
Que se passe t-il ? J'ai déjà eu, dès les premiers jours de fonctionnement, un échange cuve et système pression.
Ma précédente chaudière électrique a duré 18 ans sans panne !
Merci de vos réponses. Luc
J'ai fait installer une chaudière électrique Gialix 12KW le 26 09 06.
Pour la deuxième fois, elle me lâche : l'indicateur de pression passe de 0.2 à 3.2 durant les cycles de température, sans raison. Forcément elle se met en sécurité avant de redémarrer après que l'indicateur passe de nouveau et tout seul la barre des 0.5.
Que se passe t-il ? J'ai déjà eu, dès les premiers jours de fonctionnement, un échange cuve et système pression.
Ma précédente chaudière électrique a duré 18 ans sans panne !
Merci de vos réponses. Luc
16 décembre 2008 à 01:37
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Invité

Problème de pression chaudière GIALIX 12kw
Invité

Bonjour, vous avez un problème sur le vase d'expansion, vérifiez s'il n'est pas percé et s'il ne manque pas d'air.
G. B.
G. B.
Conseil Dépannage 2 Chauffage
Invité

Problème de pression chaudière GIALIX 12kw
Invité

Vous annoncez une pression de l'installation de 0.5 bar.
Il est possible que le vase d'expansion interne à la chaudière soit ou trop gonflé, ou pas assez.
Ce que vous décrivez est assez typique de ce problème.
Vous avez sur le côté du vase une valve.
Prenez la pression au travers de celle-ci et adaptez la à la pression de votre installation.
Pour que la membrane du vase soit au milieu de celui-ci, au repos, il faut la même pression que l'installation (théorie).
En fait, vous pouvez mettre plus 0,5 bar correspond à 5m d'eau, soit seulement un rez-de-chaussée. Pour un étage comptez la hauteur maxi et ajoutez du rab pour que l'installation soit en légère surpression.
Cordialement.
Il est possible que le vase d'expansion interne à la chaudière soit ou trop gonflé, ou pas assez.
Ce que vous décrivez est assez typique de ce problème.
Vous avez sur le côté du vase une valve.
Prenez la pression au travers de celle-ci et adaptez la à la pression de votre installation.
Pour que la membrane du vase soit au milieu de celui-ci, au repos, il faut la même pression que l'installation (théorie).
En fait, vous pouvez mettre plus 0,5 bar correspond à 5m d'eau, soit seulement un rez-de-chaussée. Pour un étage comptez la hauteur maxi et ajoutez du rab pour que l'installation soit en légère surpression.
Cordialement.
23 janvier 2010 à 15:31
Conseil Dépannage 3 Chauffage
Invité

Problème de pression chaudière GIALIX 12kw
Invité

Bonjour,
Je rebondis sur le sujet. Je rencontre un problème de pression basse.
Ma chaudière s'est mis en sécurité et indique une pression de 0.2 bars.
Or j'ai réalisé les vérifications des pressions eau et air qui sont correctes... comme indiqué ci-dessus.
Je me demande s'il n'y a pas de reset à faire.
Merci d'avance pour votre aide.
Je rebondis sur le sujet. Je rencontre un problème de pression basse.
Ma chaudière s'est mis en sécurité et indique une pression de 0.2 bars.
Or j'ai réalisé les vérifications des pressions eau et air qui sont correctes... comme indiqué ci-dessus.
Je me demande s'il n'y a pas de reset à faire.
Merci d'avance pour votre aide.
20 novembre 2017 à 09:54
Conseil Dépannage 4 Chauffage
Invité

Problème de pression chaudière GIALIX 12kw
Invité

Bonjour.
J'ai le même problème, vous avez fait quoi pour que ça refonctionne.
Cordialement.
J'ai le même problème, vous avez fait quoi pour que ça refonctionne.
Cordialement.
28 mai 2019 à 14:39