Problème radiateur vertical chaud en haut et froid en bas
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
1272
Questions Forum : Problème radiateur vertical chaud en haut et froid en bas
Invité

J'ai des radiateurs verticaux. Quelques radiateurs sont bien chauds en haut, mais froids dans le bas (d'autres sont froids sur un bon tiers du côté). L'alimentation en eau chaude et le retour s'effectuent par le haut des radiateurs. Les tés de réglage du retour sont ouverts à fond. Les corps thermostatiques ne sont pas bloqués (la petite aiguille s'enfonce en appuyant dessus). Les têtes thermostatiques sont enlevées, donc ils devraient fonctionner au maximum. Merci.
Réponse Forum 1
Invité

Problème radiateur vertical chaud en haut et froid en bas
Invité

Voir suggestions de la réponse N° 1288.
Réponse Forum 2
Invité

Problème radiateur vertical chaud en haut et froid en bas
Invité

Bonjour, j'ai remplacé un radiateur par un vertical avec le raccordement par le dessus, avec l'entrée et la sortie et depuis je n'arrive pas à chauffer sur la totalité du radiateur. J'ai fermé les autres radiateurs et j'ai mis mon circulateur en grande vitesse. J'ai même enlevé la tête thermostatique mais rien n'y fait. La purge des radiateurs a été faite deux fois. Si vous trouver la solution à ce problème, pourriez-vous me conseiller svp ? Merci mille fois.
Réponse Forum 3
Invité

Problème radiateur vertical chaud en haut et froid en bas
Invité

Vos problèmes viennent de l'équilibrage de l'installation. Vous avez des tés de réglage, il ne faut pas les ouvrir à fond ; un seul peut être ouvert à fond, c'est celui du radiateur le plus éloigné de la chaudière (longueur des tuyaux).
Un exemple : vous avez une installation avec 3 radiateurs identiques. Il faut un débit de 0,20 mètres cube / heure pour chaque radiateur, votre circulateur débite 0,60 m3/h, c'est OK !
Si le té est ouvert à fond sur le premier radiateur (le plus prés de la chaudière), le débit sera trop important dans ce premier radiateur (0.60 m3/h) donc vous n'aurez plus assez de débit pour les 2 autres.
Il faut fermer le té du premier radiateur de telle sorte qu'il chauffe normalement sur toute sa surface, ensuite vous faites pareil sur le deuxième et le troisième, vous l'ouvrez à fond puisqu'il restera juste assez de débit pour le chauffer (0,20).
A noter que plus un radiateur est puissant, plus son débit est important donc si on remplace un radiateur par un plus puissant, l'équilibrage sera à refaire sur toute l'installation et si ça ne suffit pas, on augmente la vitesse du circulateur. Bon, avec un peu de patience on y arrive. Bon courage !
Un exemple : vous avez une installation avec 3 radiateurs identiques. Il faut un débit de 0,20 mètres cube / heure pour chaque radiateur, votre circulateur débite 0,60 m3/h, c'est OK !
Si le té est ouvert à fond sur le premier radiateur (le plus prés de la chaudière), le débit sera trop important dans ce premier radiateur (0.60 m3/h) donc vous n'aurez plus assez de débit pour les 2 autres.
Il faut fermer le té du premier radiateur de telle sorte qu'il chauffe normalement sur toute sa surface, ensuite vous faites pareil sur le deuxième et le troisième, vous l'ouvrez à fond puisqu'il restera juste assez de débit pour le chauffer (0,20).
A noter que plus un radiateur est puissant, plus son débit est important donc si on remplace un radiateur par un plus puissant, l'équilibrage sera à refaire sur toute l'installation et si ça ne suffit pas, on augmente la vitesse du circulateur. Bon, avec un peu de patience on y arrive. Bon courage !
23 janvier 2009 à 01:53