Problème chauffe radiateur Vertical
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
13125
Astuce FAQ chauffage : Problème chauffe radiateur Vertical
Invité

Bonsoir à tous,
J'ai un petit souci avec un de mes radiateurs. J'ai installé récemment un radiateur de marque Reverso en position vertical. C'est un radiateur 6 trous.
Mon problème est le suivant :
Les lamelles centrales ne chauffent pas. J'alimente mon radiateur par le bas-côté gauche et je sors par le bas côté droit.
J'ai purgé à plusieurs reprises ce radiateur ; il n'y a plus d'air à l'intérieur. J'ai essayé de le raccorder par les autres trous mais rien à faire. Les lamelles centrales ne chauffent toujours pas. La circulation se fait bien à l'intérieur mais pas au centre.
J'ai essayé de brider mon coude de réglage mais toujours pareil. Je suis un peu désespéré... et ne sais plus vraiment quoi faire.
Merci de vos réponses, et je vous souhaite un bon dimanche.
J'ai un petit souci avec un de mes radiateurs. J'ai installé récemment un radiateur de marque Reverso en position vertical. C'est un radiateur 6 trous.
Mon problème est le suivant :
Les lamelles centrales ne chauffent pas. J'alimente mon radiateur par le bas-côté gauche et je sors par le bas côté droit.
J'ai purgé à plusieurs reprises ce radiateur ; il n'y a plus d'air à l'intérieur. J'ai essayé de le raccorder par les autres trous mais rien à faire. Les lamelles centrales ne chauffent toujours pas. La circulation se fait bien à l'intérieur mais pas au centre.
J'ai essayé de brider mon coude de réglage mais toujours pareil. Je suis un peu désespéré... et ne sais plus vraiment quoi faire.
Merci de vos réponses, et je vous souhaite un bon dimanche.
30 janvier 2010 à 23:03
Réponses FAQ chauffage 1
Invité

Problème chauffe radiateur Vertical
Invité

Bonjour,
Vous devez avoir votre entrée et votre sortie posées d'une façon totalement opposées : si l'une est en bas à droite, l'autre doit se trouver en haut à gauche.
Sinon vous n'aurez pas la circulation correcte de votre fluide.
Bonne installation...
Vous devez avoir votre entrée et votre sortie posées d'une façon totalement opposées : si l'une est en bas à droite, l'autre doit se trouver en haut à gauche.
Sinon vous n'aurez pas la circulation correcte de votre fluide.
Bonne installation...
17 octobre 2010 à 11:18
Réponses FAQ chauffage 2
Invité

Problème chauffe radiateur Vertical
Invité

Bonjour,
J'ai eu le même problème avec le même produit, il faut juste lire la notice car étant donné qu'il y a six types de connexion possible, le radiateur est cloisonné à l'intérieur donc il faut faire sauter les cloisons avec un tournevis et un marteau, ensuite ça chauffe nickel !
Par contre en retour, si vous pouvez me mettre un scan de la notice car j'ai perdu la mienne et je pense que l'un de mes perçages n'a pas été suffisant et a dû prendre le calcaire durant l'arrêt estival, donc il faut que je reperce... mais je ne sais plus où ? En vous remerciant par avance.
J'ai eu le même problème avec le même produit, il faut juste lire la notice car étant donné qu'il y a six types de connexion possible, le radiateur est cloisonné à l'intérieur donc il faut faire sauter les cloisons avec un tournevis et un marteau, ensuite ça chauffe nickel !
Par contre en retour, si vous pouvez me mettre un scan de la notice car j'ai perdu la mienne et je pense que l'un de mes perçages n'a pas été suffisant et a dû prendre le calcaire durant l'arrêt estival, donc il faut que je reperce... mais je ne sais plus où ? En vous remerciant par avance.
19 octobre 2010 à 10:26
Réponses FAQ chauffage 3
Invité

Problème chauffe radiateur Vertical
Invité

Bonjour,
j'ai exactement le même problème avec le même type de radiateur mais moi je suis en horizontale...
Par contre j'ai pas la notice (elle a dû partir à la poubelle dans les travaux). Est-ce que vous avez pu récupérer la notice par scan ? Merci d'avance de votre réponse.
j'ai exactement le même problème avec le même type de radiateur mais moi je suis en horizontale...
Par contre j'ai pas la notice (elle a dû partir à la poubelle dans les travaux). Est-ce que vous avez pu récupérer la notice par scan ? Merci d'avance de votre réponse.
08 novembre 2010 à 20:44
Réponses FAQ chauffage 4
Invité

Problème chauffe radiateur Vertical
Invité

Bonjour
J'ai aussi le même problème, quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment faire ou envoyer la notice sur ce forum ? J'ai mon arrivée en bas à gauche et le départ en bas à droite.
Merci d'avance. Bluebel64
J'ai aussi le même problème, quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment faire ou envoyer la notice sur ce forum ? J'ai mon arrivée en bas à gauche et le départ en bas à droite.
Merci d'avance. Bluebel64
09 novembre 2010 à 10:46
Réponses FAQ chauffage 5
Invité

Problème chauffe radiateur Vertical
Invité

Bonjour,
J'ai le même problème, mais j'ai trouvé la notice. Le souci c'est que je ne comprends pas ces schémas. J'ai l'arrivée d'eau chaude en bas à gauche sur le côté et le départ en bas à droite mais en dessous.
Si quelqu'un comprend quelque chose à ce schéma, je veux bien un peu d'aide.
Merci à tous.
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai le même problème, mais j'ai trouvé la notice. Le souci c'est que je ne comprends pas ces schémas. J'ai l'arrivée d'eau chaude en bas à gauche sur le côté et le départ en bas à droite mais en dessous.
Si quelqu'un comprend quelque chose à ce schéma, je veux bien un peu d'aide.
Merci à tous.
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 novembre 2010 à 13:45
Réponses FAQ chauffage 6
Invité

Problème chauffe radiateur Vertical
Invité

Bonjour,
Tout d'abord merci pour le scan ! Moi mon problème est réglé, j'avais de l'air dans une partie du réseau.
Pour une arrivée en bas coté gauche et une sortie par le dessous à droite appliquez le second schéma, percez le côté droit en bas.
Pour une installation, à l'horizontal, cela dépend où se font l'arrivée et le départ.
Bonnes fêtes, au chaud, j'espère !
Tout d'abord merci pour le scan ! Moi mon problème est réglé, j'avais de l'air dans une partie du réseau.
Pour une arrivée en bas coté gauche et une sortie par le dessous à droite appliquez le second schéma, percez le côté droit en bas.
Pour une installation, à l'horizontal, cela dépend où se font l'arrivée et le départ.
Bonnes fêtes, au chaud, j'espère !
30 décembre 2010 à 13:03
Réponses FAQ chauffage 7
Invité

Problème chauffe radiateur Vertical
Invité

Bonjour, j'ai le même problème. J'ai branché verticalement mes radiateurs, entrée haut droit et sortie haut gauche. Merci de me dire où je dois percer. Salutations. Charles
21 décembre 2011 à 18:48
Réponses FAQ chauffage 8
Invité

Problème chauffe radiateur Vertical
Invité

Bonjour, je remonte la question mais ayant le même problème, où faut-il percer ? A l'intérieur d'une arrivée / sortie ? Merci par avance.
06 février 2012 à 22:47
Réponses FAQ chauffage 9
Invité

Problème chauffe radiateur Vertical
Invité

Bonjour, encore une remontée sur cette question... Je voulais attaquer ce radiateur sur un seul point avec un corps équipé d'une canne d'injection. Une idée ?
15 septembre 2012 à 00:11
Réponses FAQ chauffage 10
Invité

Problème chauffe radiateur Vertical
Invité

Bonjour, j'ai 4 radiateurs installés chez moi de cette marque. Pour comprendre la manière de percer, il suffit de choisir le schéma correspondant à vos arrivées / sorties d'eau.
Exemple : le schéma 1 correspond à une arrivée par le côté droit en bas (en blanc) (ou arrivée bas droit en noir) pour sortir par le côté gauche en bas (en blanc) (ou sortie bas gauche en noir).
Ensuite, il ne reste qu'à percer comme le schéma sous le premier sélectionné. Dans cet exemple, il faut ouvrir l'opercule de gauche à l'aide d'un tournevis (en l'enfonçant dans le tube et en tapant avec un marteau).
Exemple : le schéma 1 correspond à une arrivée par le côté droit en bas (en blanc) (ou arrivée bas droit en noir) pour sortir par le côté gauche en bas (en blanc) (ou sortie bas gauche en noir).
Ensuite, il ne reste qu'à percer comme le schéma sous le premier sélectionné. Dans cet exemple, il faut ouvrir l'opercule de gauche à l'aide d'un tournevis (en l'enfonçant dans le tube et en tapant avec un marteau).
20 septembre 2012 à 19:14
Réponses FAQ chauffage 11
Invité

Problème chauffe radiateur Vertical
Invité

Bonjour à tous,
J'ai installé ce radiateur chez moi mais aucun opercule n'avait été percé et il ne chauffait pas au milieu.
Il est installé à la verticale avec l'entrée d'eau en bas à droite et la sortie en bas à gauche.
Nous avons donc percé l'opercule en bas à gauche.
Cependant les deuxième, troisième et quatrième lames en partant de la droite restent tièdes du haut jusqu'au milieu et froides du milieu jusqu'en bas.
Par ailleurs, j'ai un bruit d'eau dans le radiateur.
Je précise que le radiateur a bien été purgé et ne contient pas d'air.
Avez-vous une idée de ce que je dois faire ?
J'ai installé ce radiateur chez moi mais aucun opercule n'avait été percé et il ne chauffait pas au milieu.
Il est installé à la verticale avec l'entrée d'eau en bas à droite et la sortie en bas à gauche.
Nous avons donc percé l'opercule en bas à gauche.
Cependant les deuxième, troisième et quatrième lames en partant de la droite restent tièdes du haut jusqu'au milieu et froides du milieu jusqu'en bas.
Par ailleurs, j'ai un bruit d'eau dans le radiateur.
Je précise que le radiateur a bien été purgé et ne contient pas d'air.
Avez-vous une idée de ce que je dois faire ?
20 novembre 2016 à 17:43