Question Forum Chauffage : Radiateur à eau vertical 5 éléments alu ne chauffe qu'un élément

titi56
Membre inscrit
titi56
3 messages
Bonjour.

Il y a plusieurs années j'ai acheté un radiateur "vertical" chez Leroy M (dim 185 cm x 40) de type Equation et, je pense, en alliage alu !
N'étant pas à l'époque un pro du chauffage je l'ai monté donc en position verticale car je l'avais acheté pour qu'il prenne un faible encombrement en largeur.
A l'origine je l'ai monté :
- robinet thermostatique d'arrivée en bas à gauche
- sortie avec raccord en T en bas également mais à droite.
Dans cette configuration j'avais le dysfonctionnement suivant :
Souvent chaud en partie gauche et nécessité de purger TRÈS TRÈS souvent pour avoir en final quand même la totalité du radiateur chaud !!!
Mon épouse voulait retapisser la pièce et je me suis dit que j'allais en profiter pour "corriger" le problème en modifiant le branchement initial à savoir installer :
- l'arrivée avec le robinet thermostatique en haut à gauche
- le retour avec le T en bas à gauche
Quand j'ai démonté le radiateur je me suis dis qu'il fallait que j'en profite pour nettoyer au jet l'intérieur du radiateur au cas où des boues gêneraient le bon fonctionnement de ce dernier ! A l'entrée comme à la sortie l'eau était "propre" !
Pour le nettoyage à l'eau j'avais donc démonté les 2 bouchons du haut et les 2 du bas !
Après nettoyage j'ai jeté un œil pour voir si je voyais à travers le radiateur en regardant d'un côté :
Pour le premier côté (partie haute ou basse) je voyais de l'autre côté !
Pour l'autre côté je ne voyais pas à travers et je pensais donc qu'il y avait peut-être un bouchon qui empêchait l'eau de s'écouler normalement !
Au toucher avec un tournevis j'ai remarqué que le bouchon était situé juste entre le premier élément vertical et le 2ème !
Je me suis dit qu'il y avait peut-être une raison !
J'ai été à Leroy M où le responsable du rayon m'a regardé d'un air étonné en me disant que cet élément était un "dérouteur de flux" !!!!
Je suis donc rentré chez moi avec l'idée que ce "dérouteur de flux" servait à OBLIGER l'eau à rentrer immédiatement dans le premier élément et en descendant pouvait alimenter les autres éléments... mais je me suis dit pourquoi arrivé en bas du 1er élément est-ce que l'eau remonterait dans le 2ème... elle irait directement vers la sortie ???!!!!
En conclusion je suis perdu car j'ai monté le radiateur pour avoir le dérouteur en haut à gauche à l'endroit de mon robinet d'entrée en remarquant que seul le 1er élément chauffe comme je l'avais pensé !
Ma question : (enfin me direz-vous !) : Est-ce que ce dérouteur sert à quelque chose et sinon comment le retirer ?
Merci infiniment pour vos réponses.
Bonne journée.
23 novembre 2018 à 11:04
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com

Radiateur à eau vertical 5 éléments alu ne chauffe qu'un élément

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pour répondre à votre question, pouvez-vous nous transmettre une photo de votre radiateur en précisant :
- L'emplacement du "dé routeur",
- L'emplacement du robinet d'entrée du radiateur,
- L'emplacement du té de réglage en sortie du radiateur.

Ce qui est sûr c'est que ce "dé routeur" doit trouver sa place pour permettre une irrigation complète de votre radiateur : avez-vous gardé sa notice de montage ?
Si on suit cette logique, il devrait se situer en bas à gauche (sur l'arrivée) après votre robinet de radiateur, selon la description de votre premier raccordement.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 novembre 2018 à 17:26
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com

Radiateur à eau vertical 5 éléments alu ne chauffe qu'un élément

titi56
Membre inscrit
titi56
3 messages
Bonsoir VETC et surtout merci de vous intéresser à mon problème !
Je voudrais compléter mon énoncé de ce matin (j'ai eu peur de lasser le lecteur et je n'ai pas tout expliqué !)
Donc en nettoyant le radiateur au jet j'ai remarqué plusieurs choses :
- Tout d'abord je n'ai pas de notice et ne suis pas sûr qu'il y en ait jamais eu (le "chef" du service Plomberie de LM m'a regardé avec de grands yeux quand je lui ai parlé de dérouteur en me disant que c'était impossible de monter des radiateurs alu avec des aciers (j'ai ce genre d'installation depuis une dizaine d'années sans problèmes particuliers !).... mais ce n'était pas la question que je lui posais....
Vous imaginez ma réaction.
- Il y a un côté avant et un arrière sur ce radiateur c'est-à-dire que la face avant est plus brillante et possède des rebords arrondis alors que la face arrière est un peu dépolie et ne possède pas ces rebords.
D'autre part, ce radiateur possède la caractéristique suivante que je ne m'explique pas :
- Les 2 pas de vis d'un côté du radiateur sont à l'envers et c'est sur ces 2 sorties que sont montées le robinet et le té.
- Les 2 pas de vis opposés sont à l'endroit et ce sont sur ces 2 pas de vis à l'endroit que sont montés la purge en partie haute et un bouchon de vidange en partie basse.
En définitive hier j'ai voulu monter ce radiateur afin d'avoir le dérouteur côté entrée robinet thermo (j'ai été obligé de le monter à l'envers - côté dépoli à visible - car l'arrivée actuelle vient de la gauche)... je me suis dit qu'ainsi dès l'entrée dans le radiateur le flux serait dérouté mais à bien y réfléchir, il serait effectivement dérouté mais... arrivé en bas, pourquoi remonterait-il dans le 2ème élément sachant que ce dernier lui n'a pas de dérouteur ???
L'eau partirait donc directement vers la sortie et c'est peut-être pour cette raison que seul l'élément de gauche chauffe.
Effectivement mon premier montage était tout autre puisque effectivement le dérouteur devait se trouver après mon robinet que j'avais situé à l'origine en bas à gauche ! mais j'vais quand même ce problème de purge multi-quotidienne qu'il fallait faire...
Je précise quand même que malgré le nombre important de purges par jour c'était bien une purge efficace car j'avais bien de l'air à ma purge alors qu'aujourd'hui quand je purge c'est de l'eau froide qui sort IMMÉDIATEMENT !
Sur la photo le dérouteur se trouve au bout à droite (pas au premier plan).
J'ai l'impression que j'ai encore un millier de choses à dire à ce sujet mais je préfère vous laisser "digérer".
Merci encore mille fois pour votre aide.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
problème radiateur vertical

23 novembre 2018 à 19:02
Réponse 3 forum-chauffage bricovideo.com

Radiateur à eau vertical 5 éléments alu ne chauffe qu'un élément

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Sur votre photo j'ai donc (votre radiateur est sur son ventre et le dos dessus) :
- Au fond à droite le raccordement pour le robinet (bas du radiateur),
- Devant à droite, le raccordement pour le té (haut du radiateur).

Si votre "dé routeur" est au fond à droite, pourquoi ne mettez-vous pas le té en face ?

Pour les soucis de filetage "pas à droite" et "pas à gauche" qui ne vous permettraient pas de déplacer le té et la purgeur d'air il faut simplement permuter les réductions acier.

Votre souci de purge d'air de ce radiateur est normal, ayant une installation avec des radiateurs en acier et en fonte d'alu vous avez des phénomènes d'électrolyse (réaction chimique bien connue sur ce type d'installation) qui entraîne, avec l'eau, une production d'hydrogène et de méthane (si lorsque vous purgez ce radiateur vous approchez une flamme, vous aurez un combustion de ce gaz : ce n'est pas de l'air).
Il est fortement conseillé de mettre un additif (type inhibiteur) dans votre installation pour résoudre ce problème et éviter que votre radiateur en fonte d'alu ne se perce.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 novembre 2018 à 20:45
Réponse 4 forum-chauffage bricovideo.com

Radiateur à eau vertical 5 éléments alu ne chauffe qu'un élément

titi56
Membre inscrit
titi56
3 messages
Bonjour Mario.
Encore mille mercis pour l'intérêt que vous portez à mon problème !
Vous trouverez ci-après la photo de mon radiateur monté "retourné" face dépolie vers moi car comme expliqué problème de "pas" différents.
Le dérouteur se trouve donc en haut à gauche ! (je préfère vous l'expliquer avec le radiateur en place car j'ai l'impression qu'avec mon message d'hier et la photo je vous ai un peu embrouillé !).
Donc voici les éléments dont je dispose :
- l'arrivée actuelle est en haut à gauche.
- la sortie en bas à gauche.
- le "seul" dérouteur est en haut à gauche entre le 1er et le 2ème élément.
- j'ai protégé l'installation avec un inhibiteur de type GEB T3 il y a un certain temps et peut-être qu'après plusieurs modifications et vidanges il faille refaire le "plein" !
- est-ce que le GEB T3 est bien le produit qui convient svp et dois-je mettre la totalité du flacon... je pense que oui ?
En définitive je me pose la question suivante : Est-ce que ce radiateur n'est pas conçu pour être alimenté par le bas et si c'est le cas (compte tenu du dérouteur) faut-il une sortie en bas ou en haut ?
A dire vrai j'aimerais TESTER les possibilités avec des flexibles de raccordements par exemple (est-ce possible ? ) AVANT de REmodifier mon arrivée et ma sortie en cuivre.
Merci encore !
Thierry

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20181124 092358

24 novembre 2018 à 09:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Radiateur vertical acier éléments du milieu restent froids
    N°6756 : Bonjour, j'ai acheté un radiateur Easylife en acier type rideau pour un studio (chauffage central de l'immeuble au fuel). Seuls les éléments des extrémités chauffent. Le radiateur est froid sur tous les éléments du...
  • 2. Radiateur du 2ème étage ne chauffe pas
    N°479 : Bonjour, Sauriez-vous me dire pourquoi le radiateur du 2ème étage ne chauffe pas, j'ai de la pression mais il ne chauffe pas ? Merci d'avance.
  • 3. Avis radiateurs électriques marque Carrera
    N°15000 : Bonjour, Je cherche à me renseigner sur des radiateurs de type Carrera, en effet ce jour une offre assez intéressante sur des radiateurs à double cœur de chauffe (radiateur fonte + rayonnant alu Concerto 2000W) et avant...
  • 4. Diamètre tuyau multicouche chaudière à bois
    N°19418 : Bonjour, Je reviens vers vous pour un conseil de chaudière à bois. J'ai ma chaudière au rez-de-chaussée, une VIADRUS U22 marquée 20 kW, pression de service maximum 4 bars, température de service maxi 90°. J'ai des...
  • 5. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
    N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
  • 6. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 7. Radiateur Acova Fassane ne chauffe plus
    N°2688 : Mon radiateur Acova fassane ne chauffe plus alors que le boîtier de régulation semble fonctionner correctement (pilotage des leds = OK, bruit de basculement du relais interne quand je fais varier la consigne de...
  • 8. Avis sur radiateurs Noirot Calidou Plus
    N°10235 : Bonjour, Je suis sur le point d'installer des radiateurs Calidou Plus Noirot, est-ce que quelqu'un connait ce type de chauffage. Sont-ils économiques ? Merci pour vos informations.
  • 9. Chaudière condensation radiateur eau bouillant
    N°20244 : Bonjour, Chaudière condensation, et radiateur acier. Thermostat Evohome Honeywell et 3 radiateurs robinet manuel dont celui de la salle de bain. Température eau chaudière 73°. Tous les radiateurs OK sauf celui de la salle...
  • 10. Chaudière gaz condensation comment en tirer le meilleur parti ?
    N°19239 : Re bonjour, J'ai posé une autre question sur le forum et pose ici ma deuxième interrogation. La question est dans le titre. Quels sont les matériels permettant de tirer le meilleur parti d'une chaudière gaz à condensation,...
>>> Résultats suivants pour : Radiateur à eau vertical 5 éléments alu ne chauffe qu'un élément >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite