Chaudière monte à 2,6 bars au lieu de rester à 1,5
Actuellement
24 584
questions dans le
forum chauffage
20640
Question Forum Chauffage : Chaudière monte à 2,6 bars au lieu de rester à 1,5
Bonsoir,
Nous venons d'emménager dans une maison avec chauffage au gaz.
Ma chaudière monte à 2,6 bars (le chiffre clignote) et le voyant reste au vert.
Est-ce dangereux ?
J'ai fait redescendre la pression à 1.5 (comme indiqué sur l’étiquette) mais elle remonte rapidement à 2,6.
Les radiateurs ont été purgés sans changement.
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
Nous venons d'emménager dans une maison avec chauffage au gaz.
Ma chaudière monte à 2,6 bars (le chiffre clignote) et le voyant reste au vert.
Est-ce dangereux ?

J'ai fait redescendre la pression à 1.5 (comme indiqué sur l’étiquette) mais elle remonte rapidement à 2,6.
Les radiateurs ont été purgés sans changement.
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
10 octobre 2020 à 19:55
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière monte à 2,6 bars au lieu de rester à 1,5
Bonjour Terrien !
Pour moi, pas d'inquiétude à avoir.
Une pression à froid habituelle se situe vers les 1,5 bars (chez vous elle est peut-être plus haute, lorsque l'eau chauffe elle se dilate, comme le circuit est fermé la pression augmente).
La plupart des soupapes de sécurité sont tarées à 3 bars.
Si la pression augmente rapidement il est possible qu'il y ait un problème au niveau du vase d'expansion ... Contrepression inadaptée, membrane crevée.
Cordialement,
Martien-071
Pour moi, pas d'inquiétude à avoir.
Une pression à froid habituelle se situe vers les 1,5 bars (chez vous elle est peut-être plus haute, lorsque l'eau chauffe elle se dilate, comme le circuit est fermé la pression augmente).
La plupart des soupapes de sécurité sont tarées à 3 bars.
Si la pression augmente rapidement il est possible qu'il y ait un problème au niveau du vase d'expansion ... Contrepression inadaptée, membrane crevée.
Cordialement,
Martien-071
10 octobre 2020 à 21:28
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière monte à 2,6 bars au lieu de rester à 1,5
Bonsoir,
Pour Plume, le risque c'est un dégât des eaux.
A traiter dès que possible.
Si le manomètre ne déconne pas et si la pression part de 1,5 bar (chaudière froide) et monte toute seule ou monte quand la chaudière chauffe et ne redescend pas quand la chaudière redevient froide alors le robinet de remplissage de la chaudière fuit. Il faut le changer.
Si la pression alterne entre 1,5 (à froid) et 2,6 (à chaud) alors il faut (faire) vérifier le gonflage de la chambre à air du vase d'expansion (ce vase sert justement à lisser les variations de pression).
Pour Plume, le risque c'est un dégât des eaux.

A traiter dès que possible.
Si le manomètre ne déconne pas et si la pression part de 1,5 bar (chaudière froide) et monte toute seule ou monte quand la chaudière chauffe et ne redescend pas quand la chaudière redevient froide alors le robinet de remplissage de la chaudière fuit. Il faut le changer.
Si la pression alterne entre 1,5 (à froid) et 2,6 (à chaud) alors il faut (faire) vérifier le gonflage de la chambre à air du vase d'expansion (ce vase sert justement à lisser les variations de pression).
10 octobre 2020 à 22:37
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière monte à 2,6 bars au lieu de rester à 1,5
Bonjour Plume030399.
Pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre chaudière.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre chaudière.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
11 octobre 2020 à 03:17
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Chaudière monte à 2,6 bars au lieu de rester à 1,5
Bonjour,
Tout d'abord, merci pour vos réponses.
Ma chaudière est une Saunier-Duval - Isotwin.
Elle est actuellement à 2,7 bars.
Cordialement.
Tout d'abord, merci pour vos réponses.
Ma chaudière est une Saunier-Duval - Isotwin.
Elle est actuellement à 2,7 bars.
Cordialement.
11 octobre 2020 à 14:09
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Chaudière monte à 2,6 bars au lieu de rester à 1,5
Bonjour,
Si la pression du réseau de chauffage remonte toute seule de 1.5 à 2.7 Bars il y a bien un problème :
- Soit le dispositif de remplissage est resté ouvert,
- Soit vous avez une intercommunication entre le circuit eau chaude sanitaire et le circuit de chauffage,
- Soit vous avez un problème de vase d'expansion.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le forum vous aide, à votre tour aidez le forum !
Pour la survie de nos forums et pour nous permettre de continuer à vous répondre, envoyez votre participation à la cagnotte solidaire. Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Si la pression du réseau de chauffage remonte toute seule de 1.5 à 2.7 Bars il y a bien un problème :
- Soit le dispositif de remplissage est resté ouvert,
- Soit vous avez une intercommunication entre le circuit eau chaude sanitaire et le circuit de chauffage,
- Soit vous avez un problème de vase d'expansion.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le forum vous aide, à votre tour aidez le forum !
Pour la survie de nos forums et pour nous permettre de continuer à vous répondre, envoyez votre participation à la cagnotte solidaire. Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
12 octobre 2020 à 11:42
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Chaudière monte à 2,6 bars au lieu de rester à 1,5
Bonjour.
Et bien, je viens de voir le plombier qui m'annonce que le vase d'expansion est mort suite au dispositif de remplissage qui était resté ouvert.
Voilà...
Merci à tous pour vos réponses.
Cordialement.
Plume
Et bien, je viens de voir le plombier qui m'annonce que le vase d'expansion est mort suite au dispositif de remplissage qui était resté ouvert.
Voilà...
Merci à tous pour vos réponses.
Cordialement.
Plume
12 octobre 2020 à 15:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Question hivernage et position vase d'expansion
- N°19470 : Bonjour à tous. Maintenant que j'ai la notice de ma chaudière, grâce à une question précédemment posée, j'ai plein de nouvelles questions. Ma chaudière (CTC DF.B 25Kw) est une chaudière double foyer (bois/fuel) avec...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 3. Chaudière Deville Helios excel MXB 28VE monte à 3 voire 4 bars de pression
- N°15558 : Bonjour, Ma chaudière Deville Helios excel MXB 28VE monte à 3 voire 4 bars de pression, je suis obligé de fermer la vanne sanitaire et de purger pour faire redescendre la pression à 1,5 et de rouvrir la vanne à chaque fois...
- 4. Chaudière à gaz 2 radiateurs fonctionnent plus
- N°287 : Bonjour, depuis la remise en route de ma chaudière à gaz, deux radiateurs ne fonctionnent plus. Quand j'essaie de les purger, il ne sort rien : ni eau, ni air. Pas de pression. Dois-je rajouter de l'eau dans le circuit (et comment)...
- 5. Pression chaudière dépasse 4,5 bars
- N°1226 : Bonjour, je possède une chaudière murale au gaz avec ballon de marque DRU. La pression de ma chaudière dépasse les 4,5 bars et je ne parviens pas à faire baisser cette pression. J'ai l'impression qu'elle va exploser. Comment...
- 6. Chaudière Viessmann Vitola Biferral avec brûleur 7218300
- N°21134 : Bonjour, J'ai une chaudière Viessmann avec brûleur 7218300. C'est une chaudière qui se trouve dans une maison que j'ai habité et qui est actuellement en location car j'ai été amené à changer de lieu de travail. Je...
- 7. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 8. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 9. Colonnes montantes coupées radiateurs doivent être purgés souvent
- N°13616 : Bonjour, Je suis copropriétaire dans un immeuble de 6 étages, mon appartement est au 4ème. Le copropriétaire majoritaire a décidé de changer le système de chauffage central, et de remplacer le charbon par le gaz. En fait, il...
- 10. Chaudière De Dietrich City 2.24II GN qui monte trop en pression
- N°22821 : Bonjour. Je vous contacte car j'ai une chaudière De Dietrich City 2.24 GN qui pose quelques soucis depuis récemment. Lorsque le chauffage se d'éclanche, elle monte à 2.5 bars et de l'eau s'évacue par la soupape de...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite