Invité

Bonjour, J'ai une chaudière Saunier-Duval Isotwin Condens F30E. Elle s'est arrêtée ce week-end avec le code anomalie 9. J'ai essayé de la redémarrer plusieurs fois mais le problème persiste. La chaudière indiquait une pression égale à 0.0 bar. Aucun problème sur l'arrivée d'eau. Elle était en mode production d'eau sanitaire au moment où elle est tombée en panne. Quelqu'un a t-il eu ce problème ? Merci. Farid
30 juin 2008 à 23:00
Conseils 1 Réparation Chauffage 1
Invité

Problème chaudière Saunier-Duval code anomalie 9
Invité

Bonjour,
La pression minimum de service de cette chaudière est de 0,5 bar.
Remettez de l'eau jusqu'à 1,5 bars et surveillez si celle-ci ne retombe pas.
Si tel était le cas, revenez sur le site.
G.B.
La pression minimum de service de cette chaudière est de 0,5 bar.
Remettez de l'eau jusqu'à 1,5 bars et surveillez si celle-ci ne retombe pas.
Si tel était le cas, revenez sur le site.
G.B.
02 juillet 2008 à 04:24
Conseils 2 Réparation Chauffage 2
Invité

Problème chaudière Saunier-Duval code anomalie 9
Invité

Bonjour, j'ai bien remis de l'eau mais la pression ne bouge pas et reste toujours à 0 bar. J'ai beau l'éteindre et la rallumer mais le problème persiste. Juste après la remise sous tension, je vois apparaitre l'indicateur dépression à 0 bar. Après quelques secondes, elle passe en code d'erreur 9. Farid
03 juillet 2008 à 13:22
Conseils 3 Réparation Chauffage 3
Invité

Problème chaudière Saunier-Duval code anomalie 9
Invité

Après changement du détecteur de pression, la chaudière s'est remise en marche. Farid