Bonjour,
J'ai, depuis décembre 2017, une chaudière Viessmann Vitodens 222-F qui me donnait jusqu'à maintenant entière satisfaction.
Elle alimente notre foyer en ECS et en 2 zones de chauffage pour notre habitation :
- plancher chauffant en rdc
- radiateurs à l'étage.
J'ai pris, auprès de l'installateur agréé, un contrant d'entretien.
Le dernier entretien a eu lieu en août.
J'ai redémarré mon installation le 2 octobre.
Les températures n'étant pas encore trop basses, la température intérieure semblait normale.
Mais depuis que les températures ont baissé :
- l'étage est parfaitement bien chauffé
- mais je n'arrive plus à avoir la bonne température au rdc.
En fait, sur le circuit 2 (plancher chauffant du rdc), la température de départ effective de l'eau reste en toutes circonstances entre 19° et 20°, quelle que soient la consigne de température et la température mesurée par la sonde extérieure.
Si j'en crois la courbe de chauffe du circuit 2 (pente = 0,7), par 5° extérieur, la température de départ effective dans le circuit devrait être d'environ 30°. Or elle ne dépasse jamais les 20°. La pompe de circulation est en position MARCHE et la vanne mélangeuse en position OUVERTURE.
J'ai appelé mon installateur, mais il rechigne à déclencher un dépannage car il a trop de demandes et j'ai du mal à convaincre la secrétaire que j'ai au téléphone qu'il y a bien un problème.
Quelqu'un a-t-il une idée de ce qui peut se passer ?
Merci par avance pour toute aide.
J'ai, depuis décembre 2017, une chaudière Viessmann Vitodens 222-F qui me donnait jusqu'à maintenant entière satisfaction.
Elle alimente notre foyer en ECS et en 2 zones de chauffage pour notre habitation :
- plancher chauffant en rdc
- radiateurs à l'étage.
J'ai pris, auprès de l'installateur agréé, un contrant d'entretien.
Le dernier entretien a eu lieu en août.
J'ai redémarré mon installation le 2 octobre.
Les températures n'étant pas encore trop basses, la température intérieure semblait normale.
Mais depuis que les températures ont baissé :
- l'étage est parfaitement bien chauffé
- mais je n'arrive plus à avoir la bonne température au rdc.
En fait, sur le circuit 2 (plancher chauffant du rdc), la température de départ effective de l'eau reste en toutes circonstances entre 19° et 20°, quelle que soient la consigne de température et la température mesurée par la sonde extérieure.
Si j'en crois la courbe de chauffe du circuit 2 (pente = 0,7), par 5° extérieur, la température de départ effective dans le circuit devrait être d'environ 30°. Or elle ne dépasse jamais les 20°. La pompe de circulation est en position MARCHE et la vanne mélangeuse en position OUVERTURE.
J'ai appelé mon installateur, mais il rechigne à déclencher un dépannage car il a trop de demandes et j'ai du mal à convaincre la secrétaire que j'ai au téléphone qu'il y a bien un problème.
Quelqu'un a-t-il une idée de ce qui peut se passer ?
Merci par avance pour toute aide.
17 octobre 2021 à 10:44
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Vitodens 222F problème circuit 2
Bonjour,
La première chose est que si vous avez un contrat d'entretien sur cette chaudière, votre prestataire doit intervenir et il doit respecter ces obligations de délais d'intervention (si votre contrat respecte la norme AFNOR ce qui est le minimum obligatoire pour un contrat).
Si votre vanne mélangeuse reste en position fermée il faut vérifier qu'elle est bien alimentée sur ces bornes ouverture et fermeture. C'est peut-être la vôtre seul problème !
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
La première chose est que si vous avez un contrat d'entretien sur cette chaudière, votre prestataire doit intervenir et il doit respecter ces obligations de délais d'intervention (si votre contrat respecte la norme AFNOR ce qui est le minimum obligatoire pour un contrat).
Si votre vanne mélangeuse reste en position fermée il faut vérifier qu'elle est bien alimentée sur ces bornes ouverture et fermeture. C'est peut-être la vôtre seul problème !
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
20 octobre 2021 à 12:51
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Vitodens 222F problème circuit 2
Bonjour.
Merci pour votre aide. Mon installateur est intervenu ce matin.
La vanne mélangeuse était bloquée, il a pu la débloquer. Tout fonctionne à nouveau correctement.
Le sujet peut être clôturé.
Merci pour votre aide. Mon installateur est intervenu ce matin.
La vanne mélangeuse était bloquée, il a pu la débloquer. Tout fonctionne à nouveau correctement.
Le sujet peut être clôturé.
21 octobre 2021 à 17:06