Bonjour,
Ma chaudière fournit de l'eau chaude seulement pendant 1 ou 2 minutes, après quoi la température redescend doucement vers le froid, quel que soit le débit.
Rien ne s'affiche sur l'écran de la chaudière, mais si je sélectionne l'affichage eau chaude, je vois la température monter (pas jusqu'à 50°) puis redescendre doucement avec le témoin flamme allumé.
Cela s'est produit soudainement.
Le chauffage fonctionne convenablement.
J'ai un thermostat Vitotrol 100 et pas de sonde extérieure.
Cordialement.
Ma chaudière fournit de l'eau chaude seulement pendant 1 ou 2 minutes, après quoi la température redescend doucement vers le froid, quel que soit le débit.
Rien ne s'affiche sur l'écran de la chaudière, mais si je sélectionne l'affichage eau chaude, je vois la température monter (pas jusqu'à 50°) puis redescendre doucement avec le témoin flamme allumé.
Cela s'est produit soudainement.
Le chauffage fonctionne convenablement.
J'ai un thermostat Vitotrol 100 et pas de sonde extérieure.
Cordialement.
26 novembre 2023 à 19:06
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Problème eau chaude Viessmann Vitodens 100 W
Bonsoir,
Si vous ouvrez un robinet d'eau chaude pour que la chaudière démarre en production ECS et que vous réduisez de moitié le débit de ce robinet d'eau chaude (en le fermant à moitié) : avez-vous toujours le problème ?
D'autre part (et qui n'a rien à voir avec l'ECS) votre chaudière étant une version condensation : elle doit avoir une sonde extérieure !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Si vous ouvrez un robinet d'eau chaude pour que la chaudière démarre en production ECS et que vous réduisez de moitié le débit de ce robinet d'eau chaude (en le fermant à moitié) : avez-vous toujours le problème ?
D'autre part (et qui n'a rien à voir avec l'ECS) votre chaudière étant une version condensation : elle doit avoir une sonde extérieure !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
28 novembre 2023 à 20:06
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Problème eau chaude Viessmann Vitodens 100 W
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Il me semble que c'est pareil. Pour ma part, j'ai juste le temps de prendre une douche avec l'eau qui monte en température puis redescend doucement.
La chaudière avait fait le même problème juste avant l'entretien annuel (il y a 3 mois) et il n'y avait rien eu de changé (Entretien et vérifications de votre chaudière murale gaz à condensation, Nettoyage du corps de chauffe, du brûleur et du siphon. Nettoyage de l'échangeur à plaque).
Pour moi, il n'y a pas de sonde extérieure. Quand je suis passé la condensation, le seul "module thermostat d'ambiance et de pilotage" a été changé.
Cordialement.
Merci pour votre réponse.
Il me semble que c'est pareil. Pour ma part, j'ai juste le temps de prendre une douche avec l'eau qui monte en température puis redescend doucement.
La chaudière avait fait le même problème juste avant l'entretien annuel (il y a 3 mois) et il n'y avait rien eu de changé (Entretien et vérifications de votre chaudière murale gaz à condensation, Nettoyage du corps de chauffe, du brûleur et du siphon. Nettoyage de l'échangeur à plaque).
Pour moi, il n'y a pas de sonde extérieure. Quand je suis passé la condensation, le seul "module thermostat d'ambiance et de pilotage" a été changé.
Cordialement.