Bonjour à tous.
J'aurai besoin de vos compétences sur les chaudières Viessman.
Ma fille à une vieille chaudière Vitola Biferral fuel avec une commande Trimatic MC.
Cette dernière à rendue l'âme.
En attendant de remplacer la chaudière par une pompe à chaleur ou... est-il possible de laisser tourner la chaudière en manuel ?
En manuel la chaudière fonctionne à 75°C ce qui est beaucoup. Le thermostat ne peut être descendu, le bouton bloque ; mais j'ai vu sur votre site qu'on peut forcer le bouton et descendre à 45 ou 50°C est ce le cas ?
Mettre un thermostat qui piloterait le circulateur est ce envisageable ?
Comment peut-on arrêter proprement la chaudière quelle entrée faut il couper ou alimenter.
Où peut-on trouver la documentation technique de la chaudière (schéma électrique).
Par avance je vous remercie beaucoup de votre aide.
Cordialement.
J'aurai besoin de vos compétences sur les chaudières Viessman.
Ma fille à une vieille chaudière Vitola Biferral fuel avec une commande Trimatic MC.
Cette dernière à rendue l'âme.
En attendant de remplacer la chaudière par une pompe à chaleur ou... est-il possible de laisser tourner la chaudière en manuel ?
En manuel la chaudière fonctionne à 75°C ce qui est beaucoup. Le thermostat ne peut être descendu, le bouton bloque ; mais j'ai vu sur votre site qu'on peut forcer le bouton et descendre à 45 ou 50°C est ce le cas ?
Mettre un thermostat qui piloterait le circulateur est ce envisageable ?
Comment peut-on arrêter proprement la chaudière quelle entrée faut il couper ou alimenter.
Où peut-on trouver la documentation technique de la chaudière (schéma électrique).
Par avance je vous remercie beaucoup de votre aide.
Cordialement.
06 octobre 2024 à 23:44
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Viesmann Vitola biferral peut elle tourner en manuel
Bonjour.
Oui cette chaudière peut fonctionner en mode manuel mais il faut laisser son aquastat sur 75°C car vous risquez de ne pas pouvoir faire de l'eau chaude sanitaire.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Oui cette chaudière peut fonctionner en mode manuel mais il faut laisser son aquastat sur 75°C car vous risquez de ne pas pouvoir faire de l'eau chaude sanitaire.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 octobre 2024 à 17:18
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Viesmann Vitola biferral peut elle tourner en manuel
Bonjour Mario.
Merci beaucoup pour votre réponse.
La chaudière ne fait pas d'eau chaude ; l'eau chaude est faite par un ballon électrique.
Le problème en manuel le chauffage tourne en permanence et avec de l'eau à 75°C.
Je pensais descendre la température de l'eau au niveau de l'aquastat et de réguler via le brûleur et un thermostat.
Mais je ne sais où me connecter et si c'est la bonne solution.
Votre avis m'intéresse beaucoup.
Bonne journée
Cordialement.
Alain
Merci beaucoup pour votre réponse.
La chaudière ne fait pas d'eau chaude ; l'eau chaude est faite par un ballon électrique.
Le problème en manuel le chauffage tourne en permanence et avec de l'eau à 75°C.
Je pensais descendre la température de l'eau au niveau de l'aquastat et de réguler via le brûleur et un thermostat.
Mais je ne sais où me connecter et si c'est la bonne solution.
Votre avis m'intéresse beaucoup.
Bonne journée
Cordialement.
Alain
10 octobre 2024 à 19:16