nidietr
a posté 2 messages sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

Bonjour Mario,

- Numéro de série de votre chaudière ?
Il s'agit d'une Vergne Série ME1 24.24 CF fabriquée en 2016, Type B11 BS, N° de fabrication N°2100 5280, une autre référence 1312/BT/5195, Puissance électrique 90W / Puissance utile nominale 24kW / débit calorifique nominal 26.4kW.

- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Ce sont des radiateurs de fonte.

- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Pas à ma connaissance, par contre un thermostat Netatmo.

- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
A peu près la moitié des radiateurs ont été équipés de robinets thermostatiques il y a quelques mois.

- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Le thermostat Netatmo est situé dans mon salon, avec un relai connecté à ma chaudière qui est en le garage.

- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Alors là aucune idée, est-ce que ça s'applique aussi aux chaudières à gaz ? Je suis situé dans un petit village de l'Hérault proche de Montpellier...

Merci par avance de votre aide !
23 novembre 2020 à 12:15
forum consulter ce sujet Chaudière Vergne ME1 Erreur 67

Bonjour à tous

Depuis quelques jours j'ai des problèmes avec ma chaudière Vergne ME1 24.24 CF de 2017 que j'utilise avec un thermostat connecté Netatmo.

Elle se déclenche normalement mais ensuite elle s'arrête dès qu'elle atteint 60-65°C en affichant une erreur 67 qui d'après les manuels Vergne signifie :
"Delta T >40°C défaut débit - Err dt automatique si l'écart de température départ chauffage - retour chauffage est inférieur à 40°C"
https://s2.lmcdn.fr/multimedia/c91500236076/18158e5835a9cd/produits/notice-de-montage-chaudière-murale-gaz-instantanee-vergne-edens-4000-32-kw-1.pdf

Je n'ai pas l'impression d'avoir un problème de pression, qui est stable autour de 1,5 bar.

D'où pourrait provenir cette erreur ?
Est-ce que ça pourrait venir du thermostat Netatmo, ou c'est forcément un problème de la chaudière ?
N'hésitez pas si vous avez un bon chauffagiste autour de Montpellier qui saurait la réparer plutôt que de proposer tout de suite un remplacement.

Merci par avance de votre aide !
Nicolas
22 novembre 2020 à 19:04
forum consulter ce sujet Chaudière Vergne ME1 Erreur 67