Bonjour,
J'ai une chaudière Vergne Edens 4000 de plus de 2 ans.
Depuis 1 semaine, elle s'arrête avec l'"erreur V.E" = "Ventilateur off après allumage".
Le réarmement doit se faire avec appuis de 3 sec sur la touche centrale -> Cela ne fonctionne pas. De nouveau l'erreur.
Ce qui fonctionne, c'est de couper électriquement la chaudière, d'attendre (1 mn, 15mn, 1 heure, ...), d'alimenter à nouveau électriquement, et de redémarrer la chaudière. Mais ce n'est pas sûr à 100%. Parfois il faut s'y prendre à plusieurs reprises.
Pour information, je fais tourner manuellement le ventilateur et il n'est pas grippé. J'ai aussi regardé s'il n'y avait pas d'eau infiltrée.
Quand elle fonctionne, elle amène la température sans problème, et s'arrête naturellement.
Quand elle doit redémarrer, c'est aléatoire.
Votre appel à expérience : est-ce le ventilateur qui est défaillant ?
Merci de votre aide.
J'ai une chaudière Vergne Edens 4000 de plus de 2 ans.
Depuis 1 semaine, elle s'arrête avec l'"erreur V.E" = "Ventilateur off après allumage".
Le réarmement doit se faire avec appuis de 3 sec sur la touche centrale -> Cela ne fonctionne pas. De nouveau l'erreur.
Ce qui fonctionne, c'est de couper électriquement la chaudière, d'attendre (1 mn, 15mn, 1 heure, ...), d'alimenter à nouveau électriquement, et de redémarrer la chaudière. Mais ce n'est pas sûr à 100%. Parfois il faut s'y prendre à plusieurs reprises.
Pour information, je fais tourner manuellement le ventilateur et il n'est pas grippé. J'ai aussi regardé s'il n'y avait pas d'eau infiltrée.
Quand elle fonctionne, elle amène la température sans problème, et s'arrête naturellement.
Quand elle doit redémarrer, c'est aléatoire.
Votre appel à expérience : est-ce le ventilateur qui est défaillant ?
Merci de votre aide.
17 février 2019 à 09:13
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Vergne code erreur 65 erreur V.E
Bonjour,
Afin de mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Modèle, type, puissance, numéro de série (voir plaque signalétique) ?
- Votre chaudière est de type "basse température" ou "condensation" ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Avez-vous une sonde d'ambiance ou un thermostat, marque et modèle ?
- Quel est le type de raccordement de votre ventouse, diamètre et longueur totale ?
- Quel type d'installation avez-vous : radiateurs, plancher chauffant ?
De quand date le dernier entretien de votre chaudière, avez-vous un contrat d'entretien avec un prestataire, auriez-vous les derniers tickets de combustion réalisés lors de cette intervention ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Afin de mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Modèle, type, puissance, numéro de série (voir plaque signalétique) ?
- Votre chaudière est de type "basse température" ou "condensation" ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Avez-vous une sonde d'ambiance ou un thermostat, marque et modèle ?
- Quel est le type de raccordement de votre ventouse, diamètre et longueur totale ?
- Quel type d'installation avez-vous : radiateurs, plancher chauffant ?
De quand date le dernier entretien de votre chaudière, avez-vous un contrat d'entretien avec un prestataire, auriez-vous les derniers tickets de combustion réalisés lors de cette intervention ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 février 2019 à 17:14
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Vergne code erreur 65 erreur V.E
Merci Mario.
Je vais à ces éléments apporter une réponse afin que ceux-ci servent à la communauté.
Nous avons fait intervenir un prestataire pour un devis. Le ventilateur est HS. Nous attendons l'intervention.
William
Je vais à ces éléments apporter une réponse afin que ceux-ci servent à la communauté.
Nous avons fait intervenir un prestataire pour un devis. Le ventilateur est HS. Nous attendons l'intervention.
William
24 février 2019 à 21:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 3. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 - Code erreur E02 et E07 récurrents
- N°18302 : Bonjour, Ma vieille chaudière ayant rendu l'âme il y a 3 semaines, je l'ai remplacée par une chaudière neuve DE DIETRICH MCR 24/28 à ventouse et micro-accumulation pour l'ECS. Je précise que l'installation a été...
- 4. Panne erreur E128 chaudière Clima Chappée Power 65 HTE
- N°21849 : Bonsoir. En novembre et décembre, j'ai eu souvent la panne E 133 "absence gaz". Au début tous les 5 jours, puis tous les 3 jours, puis chaque jour, puis plusieurs fois par jour et à chaque fois en appuyant sur Reset la...
- 5. Problème chaudière Chaffoteaux Niagara Green code Erreur 501
- N°11628 : Bonjour, Suite à une coupure de gaz, ma chaudière (neuve) Chaffoteaux Niagara GREEN est en code Erreur 501 et ne fonctionne plus (mise en sécurité). Dans le manuel il est indiqué d'appuyer sur le bouton reset pour la...
- 6. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 7. Chaudière Vergne MC1 Code erreur 60
- N°19646 : Bonjour, Ma chaudière s'éteint souvent avec ce code d'erreur 60 (défaut de communication avec la carte sur la notice) et je dois la réarmer pour qu'elle refonctionne. Que faire sachant que j'ai eu l'entretien annuel et...
- 8. Code E9 verrouillage sur chaudière De Dietrich MX comment déverrouiller ?
- N°15967 : Bonjour, Le code E9 (verrouillage) s'affiche sur ma chaudière De Dietrich (MX...). Comment puis-je la déverrouiller ? J'ai déjà essayé le redémarrage et la mise hors tension. Merci.
- 9. Poêle à pétrole Kero 3007 Arrêts fréquents erreur CO2
- N°6486 : Bonjour, Depuis quelques jours, mon poêle à pétrole de marque Kero 3007 acheté il y a presque 2 ans et nettoyé l'année dernière, s'arrête régulièrement avec le message CO2. Cela peut survenir au bout de 5 min comme au...
- 10. Chaudière Oertli GMS24 code erreur E35 effet de souffle à l'allumage
- N°17975 : Bonjour. J'ai une chaudière Oertli GMS24 gaz cheminée réplique de Zena MS 24MI De Dietrich. Une fois sur 3 un boum à l'allumage avec effet de souffle pas toujours aléatoire, la sonde ionisante continue à émettre une...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite