Question dépannage chaudière : Chaudière Vergne code erreur 65 erreur V.E

wlecomte
Membre inscrit
wlecomte
2 messages
Bonjour,

J'ai une chaudière Vergne Edens 4000 de plus de 2 ans.

Depuis 1 semaine, elle s'arrête avec l'"erreur V.E" = "Ventilateur off après allumage".
Le réarmement doit se faire avec appuis de 3 sec sur la touche centrale -> Cela ne fonctionne pas. De nouveau l'erreur.
Ce qui fonctionne, c'est de couper électriquement la chaudière, d'attendre (1 mn, 15mn, 1 heure, ...), d'alimenter à nouveau électriquement, et de redémarrer la chaudière. Mais ce n'est pas sûr à 100%. Parfois il faut s'y prendre à plusieurs reprises.
Pour information, je fais tourner manuellement le ventilateur et il n'est pas grippé. J'ai aussi regardé s'il n'y avait pas d'eau infiltrée.

Quand elle fonctionne, elle amène la température sans problème, et s'arrête naturellement.
Quand elle doit redémarrer, c'est aléatoire.
Votre appel à expérience : est-ce le ventilateur qui est défaillant ?

Merci de votre aide.
17 février 2019 à 09:13
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Chaudière Vergne code erreur 65 erreur V.E

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Afin de mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Modèle, type, puissance, numéro de série (voir plaque signalétique) ?
- Votre chaudière est de type "basse température" ou "condensation" ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Avez-vous une sonde d'ambiance ou un thermostat, marque et modèle ?
- Quel est le type de raccordement de votre ventouse, diamètre et longueur totale ?
- Quel type d'installation avez-vous : radiateurs, plancher chauffant ?

De quand date le dernier entretien de votre chaudière, avez-vous un contrat d'entretien avec un prestataire, auriez-vous les derniers tickets de combustion réalisés lors de cette intervention ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 février 2019 à 17:14
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Chaudière Vergne code erreur 65 erreur V.E

wlecomte
Membre inscrit
wlecomte
2 messages
Merci Mario.

Je vais à ces éléments apporter une réponse afin que ceux-ci servent à la communauté.
Nous avons fait intervenir un prestataire pour un devis. Le ventilateur est HS. Nous attendons l'intervention.
William
24 février 2019 à 21:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Chaudière Vergne code erreur 65 erreur V.E >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage chaudiere bv fdp6bullerjan poele a boispoel a granuleschauffage electrique



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite