Question dépannage chaudière : Chaudière Vergne code erreur 65 erreur V.E
Bonjour,
J'ai une chaudière Vergne Edens 4000 de plus de 2 ans.
Depuis 1 semaine, elle s'arrête avec l'"erreur V.E" = "Ventilateur off après allumage".
Le réarmement doit se faire avec appuis de 3 sec sur la touche centrale -> Cela ne fonctionne pas. De nouveau l'erreur.
Ce qui fonctionne, c'est de couper électriquement la chaudière, d'attendre (1 mn, 15mn, 1 heure, ...), d'alimenter à nouveau électriquement, et de redémarrer la chaudière. Mais ce n'est pas sûr à 100%. Parfois il faut s'y prendre à plusieurs reprises.
Pour information, je fais tourner manuellement le ventilateur et il n'est pas grippé. J'ai aussi regardé s'il n'y avait pas d'eau infiltrée.
Quand elle fonctionne, elle amène la température sans problème, et s'arrête naturellement.
Quand elle doit redémarrer, c'est aléatoire.
Votre appel à expérience : est-ce le ventilateur qui est défaillant ?
Merci de votre aide.
J'ai une chaudière Vergne Edens 4000 de plus de 2 ans.
Depuis 1 semaine, elle s'arrête avec l'"erreur V.E" = "Ventilateur off après allumage".
Le réarmement doit se faire avec appuis de 3 sec sur la touche centrale -> Cela ne fonctionne pas. De nouveau l'erreur.
Ce qui fonctionne, c'est de couper électriquement la chaudière, d'attendre (1 mn, 15mn, 1 heure, ...), d'alimenter à nouveau électriquement, et de redémarrer la chaudière. Mais ce n'est pas sûr à 100%. Parfois il faut s'y prendre à plusieurs reprises.
Pour information, je fais tourner manuellement le ventilateur et il n'est pas grippé. J'ai aussi regardé s'il n'y avait pas d'eau infiltrée.
Quand elle fonctionne, elle amène la température sans problème, et s'arrête naturellement.
Quand elle doit redémarrer, c'est aléatoire.
Votre appel à expérience : est-ce le ventilateur qui est défaillant ?
Merci de votre aide.
17 février 2019 à 09:13
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Vergne code erreur 65 erreur V.E
Bonjour,
Afin de mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Modèle, type, puissance, numéro de série (voir plaque signalétique) ?
- Votre chaudière est de type "basse température" ou "condensation" ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Avez-vous une sonde d'ambiance ou un thermostat, marque et modèle ?
- Quel est le type de raccordement de votre ventouse, diamètre et longueur totale ?
- Quel type d'installation avez-vous : radiateurs, plancher chauffant ?
De quand date le dernier entretien de votre chaudière, avez-vous un contrat d'entretien avec un prestataire, auriez-vous les derniers tickets de combustion réalisés lors de cette intervention ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Afin de mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Modèle, type, puissance, numéro de série (voir plaque signalétique) ?
- Votre chaudière est de type "basse température" ou "condensation" ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Avez-vous une sonde d'ambiance ou un thermostat, marque et modèle ?
- Quel est le type de raccordement de votre ventouse, diamètre et longueur totale ?
- Quel type d'installation avez-vous : radiateurs, plancher chauffant ?
De quand date le dernier entretien de votre chaudière, avez-vous un contrat d'entretien avec un prestataire, auriez-vous les derniers tickets de combustion réalisés lors de cette intervention ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 février 2019 à 17:14
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Vergne code erreur 65 erreur V.E
Merci Mario.
Je vais à ces éléments apporter une réponse afin que ceux-ci servent à la communauté.
Nous avons fait intervenir un prestataire pour un devis. Le ventilateur est HS. Nous attendons l'intervention.
William
Je vais à ces éléments apporter une réponse afin que ceux-ci servent à la communauté.
Nous avons fait intervenir un prestataire pour un devis. Le ventilateur est HS. Nous attendons l'intervention.
William
24 février 2019 à 21:42