Chaudière Saunier Duval Isotwin F24E code F14
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
20196
Question Forum Chauffage : Chaudière Saunier Duval Isotwin F24E code F14
Bonjour à tous.
Nous avons une chaudière Saunier Duval Isotwin F24E de 2007 dans la maison que nous avons achetée en 2018.
À priori l'entretien a été suivi et quelques pièces déjà remplacées.
Mais on constate que nous avons régulièrement des problèmes de surchauffe avec le code F14.
Je sais qu'on a une eau assez calcaire.
Savez-vous d'où ça peut venir ? Et ce qu'on peut faire.
La personne qui a le contrat d'entretien a plus l'air enclin à vouloir me la faire remplacer qu'à réellement chercher.
Et clairement je n'ai pas le budget pour, et ma femme aimerait bien se laver la tête sans craindre un rinçage à l'eau froide.
Par avance merci de votre aide.
Nous avons une chaudière Saunier Duval Isotwin F24E de 2007 dans la maison que nous avons achetée en 2018.
À priori l'entretien a été suivi et quelques pièces déjà remplacées.
Mais on constate que nous avons régulièrement des problèmes de surchauffe avec le code F14.
Je sais qu'on a une eau assez calcaire.
Savez-vous d'où ça peut venir ? Et ce qu'on peut faire.
La personne qui a le contrat d'entretien a plus l'air enclin à vouloir me la faire remplacer qu'à réellement chercher.
Et clairement je n'ai pas le budget pour, et ma femme aimerait bien se laver la tête sans craindre un rinçage à l'eau froide.
Par avance merci de votre aide.
07 décembre 2019 à 12:41
Réponse forum dépannage chaudières 1
Chaudière Saunier Duval Isotwin F24E code F14
Bonjour.
Le code défaut correspond à un défaut de température du circuit et/ou ne surchauffe.
Cela apparait le plus souvent en mode de production d'eau chaude sanitaire.
Si en plus vous avez une eau calcaire et que la sonde de chauffage n'est pas défectueuse il faut vérifier :
- Le ballon d'eau chaude sanitaire (bouchage, entartrage...),
- Échangeur à plaques sanitaire (entartrage...),
- Pompe de circulation sanitaire (bouchage, entartrage, blocage ou absence de volute...).
C'est effectivement plus simple de vouloir vous faire remplacer votre chaudière mais cette démarche n'est pas très honnête. Votre prestataire aurait-il besoin de se former !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le code défaut correspond à un défaut de température du circuit et/ou ne surchauffe.
Cela apparait le plus souvent en mode de production d'eau chaude sanitaire.
Si en plus vous avez une eau calcaire et que la sonde de chauffage n'est pas défectueuse il faut vérifier :
- Le ballon d'eau chaude sanitaire (bouchage, entartrage...),
- Échangeur à plaques sanitaire (entartrage...),
- Pompe de circulation sanitaire (bouchage, entartrage, blocage ou absence de volute...).
C'est effectivement plus simple de vouloir vous faire remplacer votre chaudière mais cette démarche n'est pas très honnête. Votre prestataire aurait-il besoin de se former !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 décembre 2019 à 12:36