Défaut F9 chaudière Saunier Duval isotwin F24E
Actuellement
24 642
questions dans le
forum chauffage
15930
Question forum chauffage : Défaut F9 chaudière Saunier Duval isotwin F24E
Bonjour.
Je suis dépanneur, et j'ai un souci sur une chaudière de marque Saunier Duval, une isotwin F24E Année 2001.
A la base mon défaut en premier était F4 donc j'ai remplacé CI + sonde de ionisation.
Le client a rappelé en me disant qu'il prenait une douche puis la personne d'après plus d'eau chaude sans qu'il y ait un défaut. Moi quand je suis repassé j'ai constaté par moment F9.
J'ai vérifié sonde sanitaire + primaire, rien, j'ai donc de nouveau voulu remplacer la carte et là maintenant je l'allume puis elle m'indique F9 direct puis de l'eau très chaude puis tiède avec un passage dans les radiateurs.
Y a-t-il quelqu'un pour m'aider ? Peut-être le circuit d'affichage à l'avant de la chaudière ? (le moteur v3v bascule bien).
Merci.
Je suis dépanneur, et j'ai un souci sur une chaudière de marque Saunier Duval, une isotwin F24E Année 2001.
A la base mon défaut en premier était F4 donc j'ai remplacé CI + sonde de ionisation.
Le client a rappelé en me disant qu'il prenait une douche puis la personne d'après plus d'eau chaude sans qu'il y ait un défaut. Moi quand je suis repassé j'ai constaté par moment F9.
J'ai vérifié sonde sanitaire + primaire, rien, j'ai donc de nouveau voulu remplacer la carte et là maintenant je l'allume puis elle m'indique F9 direct puis de l'eau très chaude puis tiède avec un passage dans les radiateurs.
Y a-t-il quelqu'un pour m'aider ? Peut-être le circuit d'affichage à l'avant de la chaudière ? (le moteur v3v bascule bien).
Merci.
13 avril 2013 à 04:13
Panne F9 isotwin F24E 1
Invité

Défaut F9 chaudière Saunier Duval isotwin F24E
Invité

Bonjour,
N'avez-vous pas les coordonnées des services techniques Saunier Duval ?... En principe ils ne font aucune difficulté pour dépanner les dépanneurs... en panne !
Meilleurs sentiments.
GC
N'avez-vous pas les coordonnées des services techniques Saunier Duval ?... En principe ils ne font aucune difficulté pour dépanner les dépanneurs... en panne !
Meilleurs sentiments.
GC
13 avril 2013 à 16:02
Panne F9 isotwin F24E 2
Invité

Défaut F9 chaudière Saunier Duval isotwin F24E
Invité

Pour le défaut F9 présence d'air dans circuit sécurité, surchauffe, appuyez avec le petit tournevis en haut à gauche sous le pot, chassez l'air.
21 juin 2013 à 23:05
Panne F9 isotwin F24E 3
Invité

Défaut F9 chaudière Saunier Duval isotwin F24E
Invité

Bonjour,
Je reprends ce fil pour indiquer la solution à ce problème de surchauffe.
Le dépanneur est passé, il a appuyé sur la tige qui dépasse du Klixon en haut du brûleur (entre les deux cosses des fils), et ça la ré- enclenché. Et plus de code F9, la chaudière est repartie.
Le problème faisait suite à la purge complète liée au changement des robinets et purgeurs sur une F24E.
Au démarrage j'avais de l'air dans le circuit de chauffe.
Je reprends ce fil pour indiquer la solution à ce problème de surchauffe.
Le dépanneur est passé, il a appuyé sur la tige qui dépasse du Klixon en haut du brûleur (entre les deux cosses des fils), et ça la ré- enclenché. Et plus de code F9, la chaudière est repartie.
Le problème faisait suite à la purge complète liée au changement des robinets et purgeurs sur une F24E.
Au démarrage j'avais de l'air dans le circuit de chauffe.
15 juin 2015 à 21:25