Panne F14 chaudière Saunier Duval thermaplus F24E
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
7887
FAQ chauffage : Panne F14 chaudière Saunier Duval thermaplus F24E
Invité

Bonjour.
Depuis quelques temps ma chaudière perd de la pression et se met en mode sécurité.
En remettant de la pression elle redémarre. Mais depuis ce matin plus rien sauf PANNE F14 qui s'inscrit sur l'écran. Que doit-on faire ? merci.
Depuis quelques temps ma chaudière perd de la pression et se met en mode sécurité.
En remettant de la pression elle redémarre. Mais depuis ce matin plus rien sauf PANNE F14 qui s'inscrit sur l'écran. Que doit-on faire ? merci.
12 janvier 2009 à 00:50
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Panne F14 chaudière Saunier Duval thermaplus F24E
Invité

J'ai le même problème que vous. Avez-vous trouvez la solution ? Merci.
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Panne F14 chaudière Saunier Duval thermaplus F24E
Invité

Problème de circulation d'eau, vases d'expansion défectueux ou fuite sur le circuit.
18 novembre 2009 à 19:45
Conseil 3 Forum chauffage
Invité

Panne F14 chaudière Saunier Duval thermaplus F24E
Invité

Sur ma chaudière de marque Saunier Duval modèle Isotwin, le code "F14" correspond à une surchauffe mais qui ne bloque pas la chaudière.
Si la surchauffe persiste trop, la chaudière se met en code "F5" et s'arrête.
L'intervention d'un plombier est alors nécessaire.
J'ai eu le code erreur 14 car, d'après Saunier Duval, l'échangeur thermique est encrassé.
Du coup, la transmission de chaleur ne se fait plus bien entre les circuits et la surchauffe apparaît.
Surchauffe qui apparaît lorsque la chaudière est en demande d'eau chaude sanitaire depuis environ 1 minute.
Cet après-midi, le plombier remplace l'échangeur thermique.
Si la surchauffe persiste trop, la chaudière se met en code "F5" et s'arrête.
L'intervention d'un plombier est alors nécessaire.
J'ai eu le code erreur 14 car, d'après Saunier Duval, l'échangeur thermique est encrassé.
Du coup, la transmission de chaleur ne se fait plus bien entre les circuits et la surchauffe apparaît.
Surchauffe qui apparaît lorsque la chaudière est en demande d'eau chaude sanitaire depuis environ 1 minute.
Cet après-midi, le plombier remplace l'échangeur thermique.
11 mars 2010 à 11:41