Panne F14 sur chaudière Saunier Duval Isotwin
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
19679
Question Forum Chauffage : Panne F14 sur chaudière Saunier Duval Isotwin
Bonjour,
Nous n'avons plus d'eau chaude et la pression à la sortie des robinets a baissé. Le code F14 s'affiche sur notre chaudière Saunier Duval Isotwin.
Pourtant la chaudière se met en route et l'échangeur est chaud.
Quelqu'un peut-il m'éclairer ?
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
M. M.
Nous n'avons plus d'eau chaude et la pression à la sortie des robinets a baissé. Le code F14 s'affiche sur notre chaudière Saunier Duval Isotwin.
Pourtant la chaudière se met en route et l'échangeur est chaud.
Quelqu'un peut-il m'éclairer ?
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
M. M.
09 décembre 2018 à 17:46
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com
Panne F14 sur chaudière Saunier Duval Isotwin
Bonsoir,
Pour nous permettre de mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre :
- Le type et le modèle exacte de votre chaudière,
- Son année et son numéro de série.
Pour ce qui est du défaut F14, votre corps de chauffage monte trop haut en température, soit :
- Votre échangeur à plaques est HS,
- Votre pompe de charge du ballon d'eau chaude est HS,
- Votre ballon d'eau chaude est entartré.
Faites intervenir le prestataire qui entretient votre chaudière tous les ans pour avoir un diagnostic plus précis.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre :
- Le type et le modèle exacte de votre chaudière,
- Son année et son numéro de série.
Pour ce qui est du défaut F14, votre corps de chauffage monte trop haut en température, soit :
- Votre échangeur à plaques est HS,
- Votre pompe de charge du ballon d'eau chaude est HS,
- Votre ballon d'eau chaude est entartré.
Faites intervenir le prestataire qui entretient votre chaudière tous les ans pour avoir un diagnostic plus précis.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 décembre 2018 à 19:02
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com
Panne F14 sur chaudière Saunier Duval Isotwin
C'est une isotwin F24E-A
Le numéro de série : 0020003847-02 et année 12/04.
Vous remerciant beaucoup.
Cordialement.
M. M.
Le numéro de série : 0020003847-02 et année 12/04.
Vous remerciant beaucoup.
Cordialement.
M. M.
09 décembre 2018 à 19:44
Réponse 3 forum-chauffage bricovideo.com
Panne F14 sur chaudière Saunier Duval Isotwin
Bonsoir,
Merci pour votre retour d'infos.
Je confirme mon diagnostic, avez-vous fait appel à votre prestataire ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Je confirme mon diagnostic, avez-vous fait appel à votre prestataire ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 décembre 2018 à 20:55