Bonjour, j'ai un petit souci de baisse de pression de mon circuit de chauffage.
Je rajoute de l'eau toutes les semaines.
Ma chaudière est une Saunier Duval Isotwin F24E (ventouse).
J'ai vérifié le vase d'expansion et en appuyant un petit coup sur la valve, ça fait "pschitt", donc je pense qu'il n'est pas crevé.
Autre chose, j'ai fait monter la chaudière en température et j'ai remarqué que de l'eau s'échappe de la chaudière par la durite d'évacuation alors que la pression n'est que de 1.9 bar, par contre je ne sais pas d'où elle s'échappe exactement car 3 petites durites partent de la chaudière et se rejoignent en 1 durite de sortie.
Une des durites va vers la soupape de sécurité du circuit de chauffage, les 2 autres je ne sais pas.
Quelqu'un a-t-il une idée de mon problème ? Merci. Tony
Je rajoute de l'eau toutes les semaines.
Ma chaudière est une Saunier Duval Isotwin F24E (ventouse).
J'ai vérifié le vase d'expansion et en appuyant un petit coup sur la valve, ça fait "pschitt", donc je pense qu'il n'est pas crevé.
Autre chose, j'ai fait monter la chaudière en température et j'ai remarqué que de l'eau s'échappe de la chaudière par la durite d'évacuation alors que la pression n'est que de 1.9 bar, par contre je ne sais pas d'où elle s'échappe exactement car 3 petites durites partent de la chaudière et se rejoignent en 1 durite de sortie.
Une des durites va vers la soupape de sécurité du circuit de chauffage, les 2 autres je ne sais pas.
Quelqu'un a-t-il une idée de mon problème ? Merci. Tony
16 novembre 2008 à 03:19
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Baisse de pression circuit chauffage Saunier Duval Isotwin F24E
Invité

Soupape de sécurité hs. Vérifiez la.
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Baisse de pression circuit chauffage Saunier Duval Isotwin F24E
Invité

J'ai eu le même problème sur la même chaudière, ils m'ont changé un espèce de robinet rouge derrière les durites blanches, il doit s'agir d'un clapet de sécurité qui restait ouvert.
17 septembre 2010 à 16:14
Conseil 3 Forum chauffage
Invité

Baisse de pression circuit chauffage Saunier Duval Isotwin F24E
Invité

Il faut vidanger votre chaudière, fermer les vannes de barrage sous la chaudière (Départ et Retour chauffage) puis ouvrez les robinets de vidange. Ensuite contrôlez à l'aide d'un mano la pression à l'intérieur du vespi 0,6 bar.
Ensuite contrôler le capteur de pression entre la tôle de côté gauche et la pompe pour voir si celui-ci n'est pas bouché et ensuite déclipser votre soupape chauffage, démonter la tête et nettoyer le siège, si le siège est usé il faut changer votre soupape ! Remettez en eau et purger et c'est reparti !
Ensuite contrôler le capteur de pression entre la tôle de côté gauche et la pompe pour voir si celui-ci n'est pas bouché et ensuite déclipser votre soupape chauffage, démonter la tête et nettoyer le siège, si le siège est usé il faut changer votre soupape ! Remettez en eau et purger et c'est reparti !
29 janvier 2012 à 18:48