Bonjour,
Tous les 6/8 mois ma chaudière Rotex A1BO se met à l'arrêt avec le code erreur E4 ou E04.
Je peux quelquefois la remettre en route en éliminant l'erreur mais cela ne dure pas jusqu'à l'arrêt complet.
Un chauffagiste dont je doute de la compétence change alors les électrodes et la machine repart pour quelques mois.
Est-ce le bon diagnostic ?
Merci.
Tous les 6/8 mois ma chaudière Rotex A1BO se met à l'arrêt avec le code erreur E4 ou E04.
Je peux quelquefois la remettre en route en éliminant l'erreur mais cela ne dure pas jusqu'à l'arrêt complet.
Un chauffagiste dont je doute de la compétence change alors les électrodes et la machine repart pour quelques mois.
Est-ce le bon diagnostic ?
Merci.
07 décembre 2019 à 16:03
Forum chauffage réponse 1
Chaudière Rotex A1BO 34kW Erreur E4
Bonsoir.
Peut-on savoir la marque et le modèle de la chaudière ?
Peut-on savoir la marque et le modèle de la chaudière ?
07 décembre 2019 à 20:24
Forum chauffage réponse 2
Chaudière Rotex A1BO 34kW Erreur E4
Bonjour à tous.
J'ai le même problème que josim.
Le réparateur est venu 2 fois me changer les électrodes puis le gicleur, à chaque fois elle fonctionne 1 heure puis en sécurité E4.
Je suis arrivé à la relancer 2 fois en éliminant le code défaut mais maintenant elle ne veut plus rien savoir.
J'ai l'impression que le réparateur ne sait pas réparer cette chaudière il ne veut même plus se déplacer.
Si quelqu'un a déjà eu ce problème et qu'il l'a résolu.
Merci de me donner la réponse.
D’après les forums je ne suis pas le seul avec cette chaudière de m.... (Rotex A1 BO 20-e).
Merci.
J'ai le même problème que josim.
Le réparateur est venu 2 fois me changer les électrodes puis le gicleur, à chaque fois elle fonctionne 1 heure puis en sécurité E4.
Je suis arrivé à la relancer 2 fois en éliminant le code défaut mais maintenant elle ne veut plus rien savoir.
J'ai l'impression que le réparateur ne sait pas réparer cette chaudière il ne veut même plus se déplacer.
Si quelqu'un a déjà eu ce problème et qu'il l'a résolu.
Merci de me donner la réponse.
D’après les forums je ne suis pas le seul avec cette chaudière de m.... (Rotex A1 BO 20-e).
Merci.
19 mars 2020 à 07:10
Forum chauffage réponse 3
Chaudière Rotex A1BO 34kW Erreur E4
Bonjour,
Attention avant de mettre en doute la qualité d'un appareil ou d'une marque, il faut d'abord s'assurer que l'installation du produit est conforme aux prescriptions du constructeur, que l'entretien annuel obligatoire est bien réalisé selon la procédure définie par le constructeur et que les réglages correspondent bien aux données techniques du constructeur.
Devant la précision de ce type de chaudière, une simple erreur de choix de gicleur ou défaut d'entretien ou réglage de combustion peut générer des défauts de fonctionnement voire une dégradation irréversible de votre appareil.
Afin de mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre :
- Le type de gicleur en place (exemple : DANFOSS 0.60/60° S),
- La pression de pulvérisation du fioul,
- La pression à l'aspiration du fioul,
- Les tickets des dernières analyses de combustions.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Attention avant de mettre en doute la qualité d'un appareil ou d'une marque, il faut d'abord s'assurer que l'installation du produit est conforme aux prescriptions du constructeur, que l'entretien annuel obligatoire est bien réalisé selon la procédure définie par le constructeur et que les réglages correspondent bien aux données techniques du constructeur.
Devant la précision de ce type de chaudière, une simple erreur de choix de gicleur ou défaut d'entretien ou réglage de combustion peut générer des défauts de fonctionnement voire une dégradation irréversible de votre appareil.
Afin de mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre :
- Le type de gicleur en place (exemple : DANFOSS 0.60/60° S),
- La pression de pulvérisation du fioul,
- La pression à l'aspiration du fioul,
- Les tickets des dernières analyses de combustions.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 mars 2020 à 11:48
Forum chauffage réponse 4
Chaudière Rotex A1BO 34kW Erreur E4
Bonsoir.
Merci de votre réponse.
Ma chaudière a été achetée neuve et posée en février 2016 elle a toujours été entretenue et suivie chaque année par l’installateur.
En ce qui concerne les réglages je pense que l’installateur connait son métier pour le reste la chaudière étant en panne (malgré qu'il m’ait changé électrode, purgeur, capteur de pression) je ne peux vous transmettre toutes les données.
Merci.
Merci de votre réponse.
Ma chaudière a été achetée neuve et posée en février 2016 elle a toujours été entretenue et suivie chaque année par l’installateur.
En ce qui concerne les réglages je pense que l’installateur connait son métier pour le reste la chaudière étant en panne (malgré qu'il m’ait changé électrode, purgeur, capteur de pression) je ne peux vous transmettre toutes les données.
Merci.
19 mars 2020 à 19:28
Forum chauffage réponse 5
Chaudière Rotex A1BO 34kW Erreur E4
Bonjour,
Sans plus d'éléments de réponses, il va être difficile, malgré notre bonne volonté, de répondre précisément !
Même si vous semblez sûr de votre installateur, il peut être passé à côté d'un détail, petit détail qui peut simplement à l'origine de votre défaut E04 : avec la précision de ce type de chaudière vous ne vous imaginez pas à quel point il est important de suivre les prescriptions et les préconisations du constructeur tout en suivant les règles de l'art d'installation et d'entretien de ce type de matériel.
La solutions est dans ces détails !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Sans plus d'éléments de réponses, il va être difficile, malgré notre bonne volonté, de répondre précisément !
Même si vous semblez sûr de votre installateur, il peut être passé à côté d'un détail, petit détail qui peut simplement à l'origine de votre défaut E04 : avec la précision de ce type de chaudière vous ne vous imaginez pas à quel point il est important de suivre les prescriptions et les préconisations du constructeur tout en suivant les règles de l'art d'installation et d'entretien de ce type de matériel.
La solutions est dans ces détails !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 mars 2020 à 12:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière à fioul Rotex A1 Bo 15e erreur E4
- N°22764 : Bonjour. J'ai une chaudière à fioul Rotex A1 Bo 15e, je viens d'acquérir une maison, la chaudière a superbement marché 1 mois et demi et ce matin : écran rouge, message E4. Éteinte, allumée pareil. Le plombier qui l'a...
- 2. Poêle à pétrole Kero 3007 Arrêts fréquents erreur CO2
- N°6486 : Bonjour, Depuis quelques jours, mon poêle à pétrole de marque Kero 3007 acheté il y a presque 2 ans et nettoyé l'année dernière, s'arrête régulièrement avec le message CO2. Cela peut survenir au bout de 5 min comme au...
- 3. Erreur E26 chaudière Rotex à gaz
- N°18701 : Bonjour. Après plusieurs passages de mon chauffagiste l'erreur E26 coupure chaudière. Le brûleur a été changé ainsi que le nettoyage complet. Je ne sais plus quoi faire, un peu marre de payer des déplacements...
- 4. Panne feu à pétrole Inverter erreur E4
- N°20794 : Bonjour. Pouvez-vous SVP me dire quoi faire sur un feu à pétrole électronique qui marque E4 ? Nous avons nettoyé le gicleur et regardé le bouchon de réservoir et il ne reste toujours pas allumé marque aussitôt...
- 5. Problème fuel chaudière Rotex A1B034
- N°21219 : Bonjour à tous, Mon amie possède une chaudière Rotex A1B034 et elle est en panne E4 (non détection de la flamme), je suis ancien chauffagiste (de 2000 à 2005) mais je ne connais pas Rotex ni trop les flammes bleues. J'ai...
- 6. Chaudière Rotex A1BO 34-e Code E11
- N°20072 : Bonjour, Code E11, mon chauffagiste a jeté l'éponge, il ne trouve pas quelle(s) pièce(s) changer. Cette chaudière de 3 ans seulement (achetée plus de 700 euros) est très très souvent en panne (2 à 3 fois par an), bien...
- 7. Problème chaudière Rotex fioul
- N°8133 : J'ai aussi une chaudière Rotex fioul et également je ne suis pas satisfaite : installée depuis 4 ans, elle est sans arrêt en panne, (l'hiver dernier l'installateur devait passer une fois par semaine suivant les périodes) ;...
- 8. Erreur E4 avec poêle Tayosan SRE 4600
- N°21205 : Bonjour. Après remplissage de la cuve poêle à pétrole Tayosan SRE 4600, lors du redémarrage le code erreur E4 s'affiche ? Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci d'avance.
- 9. Panne poêle SRE3002S kanzai code erreur E4
- N°11070 : Bonjour, J'ai acheté un poêle Kanzai SRE3002S et je n'ai plus la notice... et il m'affiche erreur E4. Merci pour votre réponse.
- 10. Fiabilité chaudière condensation plus solaire ROTEX
- N°1341 : Bonjour. Quelqu'un connait-il le système solaire Rotex combiné avec chaudière à condensation Rotex ? Que pensez-vous de cette marque ? Merci.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite