Bonjour,
Les lampes vertes LED 40 60 80 clignotent et la chaudière ne fonctionne plus.
D'après le manuel, il s'agirait d'un défaut d'extraction des gaz.
Quelle pièce faut-il remplacer sur la Nectra Comfort 2 28 FF pour qu'elle fonctionne à nouveau ?
Merci.
Les lampes vertes LED 40 60 80 clignotent et la chaudière ne fonctionne plus.
D'après le manuel, il s'agirait d'un défaut d'extraction des gaz.
Quelle pièce faut-il remplacer sur la Nectra Comfort 2 28 FF pour qu'elle fonctionne à nouveau ?
Merci.
28 janvier 2013 à 15:38
Dépannage chaudière Nectra 1
Chaudière Nectra Comfort 2 28 FF fonctionne plus leds vertes 40 60 80 clignotent
Bonsoir,
Avez-vous vérifié sur internet ou sur votre notice à quoi correspondait ce code défaut ?
Après 2min de recherche sur internet, j'ai trouvé : nectra comfort ff.pdf
Vous avez un défaut "débit d'extraction", le pressostat situé dans votre chaudière ne détecte plus la différence de pression entre le foyer et l’extérieur.
Vérifiez que le moteur d'extraction tourne bien, que rien n'obstrue la sortie de fumée.
Vérifiez votre pressostat en mesurant la valeur ohmique aux bornes en simulant une pression et une dépression, s'il ne réagit pas, remplacez-le.

Avez-vous vérifié sur internet ou sur votre notice à quoi correspondait ce code défaut ?
Après 2min de recherche sur internet, j'ai trouvé : nectra comfort ff.pdf
Vous avez un défaut "débit d'extraction", le pressostat situé dans votre chaudière ne détecte plus la différence de pression entre le foyer et l’extérieur.
Vérifiez que le moteur d'extraction tourne bien, que rien n'obstrue la sortie de fumée.
Vérifiez votre pressostat en mesurant la valeur ohmique aux bornes en simulant une pression et une dépression, s'il ne réagit pas, remplacez-le.