VMC insert risques intoxication au monoxyde de carbone
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
15677
Questions forum chauffage : VMC insert risques intoxication au monoxyde de carbone
Bonjour,
Je viens d'emménager en location.
Nous avons un insert et une VMC (double flux, simple flux, je ne sais pas, il y a des bouches à tous les étages).
Hier et avant hier nous avons allumé l'insert. Nous avons trouvé qu'il y avait beaucoup de tirage.
Cela tire beaucoup même quand les tirages sont fermés. Les flammes montent beaucoup.
Aussi il y a une odeur de fumée, dès qu'on ouvre l'insert il y a de la fumée dans la pièce. Cela sent un peu mais pas beaucoup dans les deux autres étages.
Ce matin au travail, je voulais me renseigner vite fait (n'ayant pas encore internet dans la maison) et là je regarde un peu sur le net, et je vois incompatibilité insert et VMC, du coup je m'interroge, je m'inquiète...
Je n'ai pas envie de décéder à 26 ans d'une intoxication au monoxyde de carbone... Je regarde un détecteur, allez bam 50 euros, alors qu'à l'origine cet appartement, c'était pour faire des économies avec le bois.
Mon ami me dit de pas m’inquiéter, que les précédents devaient l'utiliser et qu'ils ne sont pas morts.
Si vous avez des conseils, des idées...
Merci.
Je viens d'emménager en location.
Nous avons un insert et une VMC (double flux, simple flux, je ne sais pas, il y a des bouches à tous les étages).
Hier et avant hier nous avons allumé l'insert. Nous avons trouvé qu'il y avait beaucoup de tirage.
Cela tire beaucoup même quand les tirages sont fermés. Les flammes montent beaucoup.
Aussi il y a une odeur de fumée, dès qu'on ouvre l'insert il y a de la fumée dans la pièce. Cela sent un peu mais pas beaucoup dans les deux autres étages.
Ce matin au travail, je voulais me renseigner vite fait (n'ayant pas encore internet dans la maison) et là je regarde un peu sur le net, et je vois incompatibilité insert et VMC, du coup je m'interroge, je m'inquiète...
Je n'ai pas envie de décéder à 26 ans d'une intoxication au monoxyde de carbone... Je regarde un détecteur, allez bam 50 euros, alors qu'à l'origine cet appartement, c'était pour faire des économies avec le bois.
Mon ami me dit de pas m’inquiéter, que les précédents devaient l'utiliser et qu'ils ne sont pas morts.
Si vous avez des conseils, des idées...
Merci.
28 janvier 2013 à 11:02
Chauffage risques d'intoxication 1
VMC insert risques intoxication au monoxyde de carbone
Votre discours est contradictoire, d'un côté vous dites que vous avez beaucoup de tirage, de l'autre que de la fumée ressort...
Si vous avez trop de tirage, essayer de bricoler quelque chose pour boucher un peu les arrivées d'air de l'insert, moins d'air, c'est aussi diminuer la rapidité de la combustion et baisser le niveau des flammes.
Ensuite, localisez les endroits où la fumée sort pour appliquer une solution corrective.
Si vous avez trop de tirage, essayer de bricoler quelque chose pour boucher un peu les arrivées d'air de l'insert, moins d'air, c'est aussi diminuer la rapidité de la combustion et baisser le niveau des flammes.
Ensuite, localisez les endroits où la fumée sort pour appliquer une solution corrective.
28 janvier 2013 à 22:40
Chauffage risques d'intoxication 2
VMC insert risques intoxication au monoxyde de carbone
Bonjour et merci de votre réponse,
Il y a beaucoup de tirage, c'est à dire qu'effectivement, la combustion du bois est très rapide et les flammes très hautes.
En ce qui concerne la fumée, c'est uniquement lorsque l'on ouvre l'insert. Quand il est fermé, il n'y a pas de fumée.
Mais lorsqu'on l'ouvre la fumée est très présente.
Mais mon interrogation reposait principalement sur l'incidence de la VMC sur la cheminée ?
Il y a beaucoup de tirage, c'est à dire qu'effectivement, la combustion du bois est très rapide et les flammes très hautes.
En ce qui concerne la fumée, c'est uniquement lorsque l'on ouvre l'insert. Quand il est fermé, il n'y a pas de fumée.
Mais lorsqu'on l'ouvre la fumée est très présente.
Mais mon interrogation reposait principalement sur l'incidence de la VMC sur la cheminée ?
29 janvier 2013 à 11:59
Chauffage risques d'intoxication 3
VMC insert risques intoxication au monoxyde de carbone
Il me faudrait un plan de votre maison pour que je puisse dire si les fumées passent dans une VMC double flux, si vous en avez une...
Comment êtes-vous chauffé ?
Y a t-il de l'air chaud qui sort de vos bouches d’aération ou c'est juste une extraction ?
Comment êtes-vous chauffé ?
Y a t-il de l'air chaud qui sort de vos bouches d’aération ou c'est juste une extraction ?
29 janvier 2013 à 13:50
Chauffage risques d'intoxication 4
VMC insert risques intoxication au monoxyde de carbone
Re Bricolo2000,
Merci de vous préoccuper de mon problème.
Il semblerait que la VMC soit en simple flux après des recherches sur internet et examination de la bête !
Nous sommes chauffés en électrique pour le moment, mais nous souhaitons remettre l'insert au bois en route dès que possible. Je dois m'inquiéter pour rien. Mais moi ce tirage énorme et cette fumée importante quand on ouvre la porte de l'insert m'ont un peu refroidie. Ainsi que le fait aussi que la plaque de l'insert qui bouche la montée de la chaleur dans les deux étages supérieurs soit tombée dans le foyer le premier jour ne m'a vraiment pas, mais vraiment pas rassurée sur l'état de la cheminée.
Pour le plan de la maison je peux regarder ça et faire cela dans la soirée ou demain entre midi et deux au taff.
Je peux juste dire que nous avons une maison sur 3 niveaux, environ 25 m² par niveau. Nous avons un premier niveau avec cuisine ouverte sur le salon avec insert au bois, un deuxième niveau avec salle de bain et bureau et un troisième niveau avec chambre. Le moteur de la vmc se trouve au troisième niveau dans un "placard" de la chambre. Il y a une bouche d'aération dans la cuisine et dans la salle de bain.
Nous avons le certificat de ramonage, qui a été effectué en septembre.
Pour les bouches d'aération pas d'air chaud, c'est juste une extraction de l'air.
VMC simple flux et insert peuvent tout à fait cohabiter, non ?
Bonne journée.
Merci de vous préoccuper de mon problème.
Il semblerait que la VMC soit en simple flux après des recherches sur internet et examination de la bête !
Nous sommes chauffés en électrique pour le moment, mais nous souhaitons remettre l'insert au bois en route dès que possible. Je dois m'inquiéter pour rien. Mais moi ce tirage énorme et cette fumée importante quand on ouvre la porte de l'insert m'ont un peu refroidie. Ainsi que le fait aussi que la plaque de l'insert qui bouche la montée de la chaleur dans les deux étages supérieurs soit tombée dans le foyer le premier jour ne m'a vraiment pas, mais vraiment pas rassurée sur l'état de la cheminée.
Pour le plan de la maison je peux regarder ça et faire cela dans la soirée ou demain entre midi et deux au taff.
Je peux juste dire que nous avons une maison sur 3 niveaux, environ 25 m² par niveau. Nous avons un premier niveau avec cuisine ouverte sur le salon avec insert au bois, un deuxième niveau avec salle de bain et bureau et un troisième niveau avec chambre. Le moteur de la vmc se trouve au troisième niveau dans un "placard" de la chambre. Il y a une bouche d'aération dans la cuisine et dans la salle de bain.
Nous avons le certificat de ramonage, qui a été effectué en septembre.
Pour les bouches d'aération pas d'air chaud, c'est juste une extraction de l'air.
VMC simple flux et insert peuvent tout à fait cohabiter, non ?
Bonne journée.
29 janvier 2013 à 14:34
Chauffage risques d'intoxication 5
VMC insert risques intoxication au monoxyde de carbone
Bien sûr !
Déjà avec le bois, vous n'avez pas trop de risques d’émanation de Monoxyde de carbone, avec la VMC, si dans la peu probable hypothèse où ça se produit, l'extraction de la VMC aspirera le problème.
Déjà avec le bois, vous n'avez pas trop de risques d’émanation de Monoxyde de carbone, avec la VMC, si dans la peu probable hypothèse où ça se produit, l'extraction de la VMC aspirera le problème.
29 janvier 2013 à 16:05