Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 ne se rallume plus
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
17104
Question Dépannage Forum Chauffage : Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 ne se rallume plus
Bonjour,
Ma chaudière De Dietrich MCR 24/28 annonçait erreur 09 hier, j'ai eu le malheur de l'éteindre en faisant les manipulations...
J'ai réussi à corriger l'erreur (trop basse pression donc j'ai mis à 1,4 bar, elle était à 0,5).
Et depuis je n'arrive pas à la rallumer.
Je précise que j'ai un thermostat avec un récepteur installe juste vers la chaudière.
Et je sais que mon électricien l'a manipulé pour pouvoir allumer la chaudière après avoir remis l'appareil sous tension.
Aidez-moi svp, il fait 12 dans la maison... (Et -8C dehors !).
Merci.
Ma chaudière De Dietrich MCR 24/28 annonçait erreur 09 hier, j'ai eu le malheur de l'éteindre en faisant les manipulations...
J'ai réussi à corriger l'erreur (trop basse pression donc j'ai mis à 1,4 bar, elle était à 0,5).
Et depuis je n'arrive pas à la rallumer.
Je précise que j'ai un thermostat avec un récepteur installe juste vers la chaudière.
Et je sais que mon électricien l'a manipulé pour pouvoir allumer la chaudière après avoir remis l'appareil sous tension.
Aidez-moi svp, il fait 12 dans la maison... (Et -8C dehors !).
Merci.
12 février 2015 à 06:49
Réponse 1 aux problèmes chauffage
Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 ne se rallume plus
Bonjour.
Code 9 = Verrouillage.
Essayer en premier sur le bornier X9 une vérification du pont sur les bornes 5 et 6.
Merci de me donner plus d'information.
Cordialement.
Code 9 = Verrouillage.
Essayer en premier sur le bornier X9 une vérification du pont sur les bornes 5 et 6.
Merci de me donner plus d'information.
Cordialement.
12 février 2015 à 12:21
Réponse 2 aux problèmes chauffage
Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 ne se rallume plus
Bonjour et merci. Le plombier est passé.
C'était la pression, erreur que j'ai corrigée déjà hier.
Elle ne se rallumait plus parce que le bouton marche a un mauvais contact au niveau de la carte (?).
Du coup un nouveau bouton a été commandé... La maison se réchauffe petit à petit. :-)
Merci et bonne journée.
C'était la pression, erreur que j'ai corrigée déjà hier.
Elle ne se rallumait plus parce que le bouton marche a un mauvais contact au niveau de la carte (?).
Du coup un nouveau bouton a été commandé... La maison se réchauffe petit à petit. :-)
Merci et bonne journée.
12 février 2015 à 12:40
Réponse 3 aux problèmes chauffage
Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 ne se rallume plus
Ok @ +
12 février 2015 à 12:50
Réponse 4 aux problèmes chauffage
Invité

Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 ne se rallume plus
Invité

Bonsoir,
Je viens d'avoir le même problème avec ma chaudière.
Plus de pression (0.3 bar) avec erreur 09.
Après avoir ouvert les deux robinets pour la pression remonte jusqu'à 1.5 bar, j'ai tenté de la rallumer.
En restant appuyé quelques secondes sur power l'option reset est apparue.
J'ai donc appuyé dessus mais elle s'est ré-éteinte de suite.
J'ai bougé le bouton power de gauche à droite et de haut en bas... elle est repartie !!!
Bonne soirée.
Je viens d'avoir le même problème avec ma chaudière.
Plus de pression (0.3 bar) avec erreur 09.
Après avoir ouvert les deux robinets pour la pression remonte jusqu'à 1.5 bar, j'ai tenté de la rallumer.
En restant appuyé quelques secondes sur power l'option reset est apparue.
J'ai donc appuyé dessus mais elle s'est ré-éteinte de suite.
J'ai bougé le bouton power de gauche à droite et de haut en bas... elle est repartie !!!
Bonne soirée.
14 mars 2016 à 21:21
Réponse 5 aux problèmes chauffage
Invité

Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 ne se rallume plus
Invité

Pour la mienne il faut maintenir le bouton de mise sous tension un peu plus de 3 mn pour qu'elle s'allume.
L'affichage P1.X et F1.X vont clignoter par alternance après au bout de 3 mn l'affichage changera vous pourrez cliquer sur le livre par exemple et relâcher le bouton de mise sous tension.
L'affichage P1.X et F1.X vont clignoter par alternance après au bout de 3 mn l'affichage changera vous pourrez cliquer sur le livre par exemple et relâcher le bouton de mise sous tension.
19 septembre 2018 à 17:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 - Code erreur E02 et E07 récurrents
- N°18302 : Bonjour, Ma vieille chaudière ayant rendu l'âme il y a 3 semaines, je l'ai remplacée par une chaudière neuve DE DIETRICH MCR 24/28 à ventouse et micro-accumulation pour l'ECS. Je précise que l'installation a été...
- 2. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
- N°18146 : Bonsoir. Je bute sur une panne : c'est une De Dietrich MCR 24/28 BIC je viens de la poser donc elle est neuve, pas de problème en mode chauffage mais si elle passe production d'eau chaude défaut E07. La chaudière fonctionne...
- 3. Avis sur la chaudière murale De Dietrich Vivadens MCR 24/28
- N°8144 : Bonjour, Actuellement et ce depuis 4 ans, je suis équipé d'une chaudière murale à ventouse avec production d'eau chaude de marque Riello Résidence 24k (faible performance). Il m'est proposé de la remplacer par une...
- 4. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 5. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI erreur E13
- N°22079 : Bonjour. Depuis quelques semaines j'ai une erreur E13 qui apparait et met en défaut ma chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI. Nous avons pu constater que cela se produit au bout de quelques minutes (variable) lorsque le...
- 6. Problèmes chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC err05 récurrente
- N°17154 : Bonjour, Je viens rejoindre la longue liste des clients rencontrant des soucis similaires aux miens avec cette chaudière.... Installée en juillet 2010, ma chaudière présente depuis quelques semaines un problème : Elle se...
- 7. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 8. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 ne génère plus d'eau chaude sanitaire
- N°18743 : Bonjour, Je soumets ma problématique à la communauté. Notre chaudière est utilisée pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage. Installée en 2013 par un plombier professionnel et suivi par contrat. J'ai acheté la...
- 9. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC Plus coup de bélier
- N°19260 : Bonjour tout le monde, Encore chaudière De Dietrich. Assez souvent elle bégaye avec des vibrations sonores très impressionnantes qui durent de longues secondes, comme des coups de bélier. Cela se produit quand elle doit...
- 10. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC PLUS ECS
- N°23373 : Bonjour. J'ai cette chaudière branché sur mon thermostat Nest en OT1 et OT2 donc OpenTherm, cependant j'aimerais bien piloter l'ECS par le thermostat Nest et donc pouvoir définir un planning et ainsi optimiser ma consommation...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite