Bonjour
J'ai une chaudière murale de marque Styx (à gaz avec accumulation 45l, Codex 23/45l).
Le groupe sanitaire goutte en permanence. Cela est-il normal ? Je ne pense pas car cela me fait perdre environ 2 à 3 litres d'eau par jour.
J'ai une chaudière murale de marque Styx (à gaz avec accumulation 45l, Codex 23/45l).
Le groupe sanitaire goutte en permanence. Cela est-il normal ? Je ne pense pas car cela me fait perdre environ 2 à 3 litres d'eau par jour.
04 juin 2010 à 14:35
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Chaudière murale gaz Styx avec groupe sanitaire qui goutte
Bonjour.
C'est fonction du volume d'eau chaude que vous soutirez par jour. Une chauffe peut faire évacuer par le groupe de sécurité 3% du volume ce qui, selon les chiffres que vous indiquez, correspond à une consommation d'eau chaude de 70 à 100 litres par jour.
C'est fonction du volume d'eau chaude que vous soutirez par jour. Une chauffe peut faire évacuer par le groupe de sécurité 3% du volume ce qui, selon les chiffres que vous indiquez, correspond à une consommation d'eau chaude de 70 à 100 litres par jour.
04 juin 2010 à 22:36
Conseil Dépannage 2 Chauffage
Invité

Chaudière murale gaz Styx avec groupe sanitaire qui goutte
Invité

Bonjour,
Ma pression d'eau monte en permanence sans arriver brancher sur le circuit primaire.
Dès que j'ouvre la vanne d'arrivée sur le groupe de sécurité, ma pression monte.
Que faire ?
Merci.
Ma pression d'eau monte en permanence sans arriver brancher sur le circuit primaire.
Dès que j'ouvre la vanne d'arrivée sur le groupe de sécurité, ma pression monte.
Que faire ?
Merci.
08 janvier 2014 à 13:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 2. Soupape sanitaire chaudière gaz Franco Belge idra coule énormément
- N°15114 : Bonsoir, la soupape sanitaire de ma chaudière gaz Franco Belge idra coule énormément, environ 3 seaux par jour (30 litres). Quelqu'un peut-il me dire pourquoi ? Merci.
- 3. Fuite au groupe de sécurité
- N°9150 : Bonjour à tous J'ai un gros problème de groupe de sécurité sur une chaudière à gaz et je perds environ 200 litres d'eau par jour. J'ai fait remplacer le groupe de sécurité 2 fois et c'est toujours pareil. J'ai fait poser un...
- 4. Avis sur la chaudière murale De Dietrich Vivadens MCR 24/28
- N°8144 : Bonjour, Actuellement et ce depuis 4 ans, je suis équipé d'une chaudière murale à ventouse avec production d'eau chaude de marque Riello Résidence 24k (faible performance). Il m'est proposé de la remplacer par une...
- 5. Montée en pression ECS chaudière Frisquet Hydromotix 23Kw Classic
- N°17972 : Problème montée en pression Eau chaude sanitaire sur une chaudière Frisquet Classic Hydromotrix 23Kw. Référence HM CLASSIC 23Kw – M-GN de Mai 2005 (sans ballon d’eau chaude). Montée en pression eau chaude jusqu’à...
- 6. Chaudière gaz murale ELM Leblanc ne démarre plus
- N°1391 : Bonjour, j'ai une chaudière murale à gaz Elm Leblanc dont la veilleuse fonctionne correctement, thermocouple ok. En mode chauffage, étonnamment, la pompe ne tourne pas, mais elle n'est pas bloquée (tourne vis). Les brûleurs ne...
- 7. Panne eau chaude sanitaire chaudière murale ZENIS 3.28. FF
- N°18234 : Bonjour à tous, Je possède une chaudière mural ZENIS 3.28. FF Nous somme toujours en position été. L'eau du circuit de la chaudière est chaude. Donc la chaudière fonctionne puisque la combustion du gaz se...
- 8. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
- N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
- 9. Eau chaude sanitaire température inégale chaudière gaz
- N°5090 : Bonjour, j'ai emménagé dans un nouvel appartement. Pour la production d'eau chaude sanitaire et le chauffage, j'ai une chaudière murale au gaz de ville sans ballon qui doit avoir une dizaine d'années. Le chauffage marche...
- 10. Évacuation gaz brûlés chaudière murale
- N°3220 : Bonjour, j'ai un souci avec la société Savelys, je leur ai fait contrôler l'évacuation de ma chaudière, dont l'aspect est douteux. Ils m'ont dit aucun problème monsieur. Les connaissant j'ai ensuite vérifié moi-même....
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite