Chaudière gaz murale ELM Leblanc ne démarre plus
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
1391
FAQ Questions chauffage : Chaudière gaz murale ELM Leblanc ne démarre plus
Invité

Bonjour, j'ai une chaudière murale à gaz Elm Leblanc dont la veilleuse fonctionne correctement, thermocouple ok. En mode chauffage, étonnamment, la pompe ne tourne pas, mais elle n'est pas bloquée (tourne vis). Les brûleurs ne veulent pas démarrer. Merci pour vos renseignements.
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Invité

Chaudière gaz murale ELM Leblanc ne démarre plus
Invité

Est-ce que vous êtes en demande : thermostat ON ???
Conseil Dépannage 2 Chauffage
Invité

Chaudière gaz murale ELM Leblanc ne démarre plus
Invité

Est-ce une chaudière mixte ou chauffage seul ? Si c'est un chauffage seul, vérifiez l'alimentation électrique, sinon il y a 2 fusibles derrière le panneau de façade et celui de gauche est la protection 220 Volts. Yann
Conseil Dépannage 3 Chauffage
Invité

Chaudière gaz murale ELM Leblanc ne démarre plus
Invité

Une chaudière Elm Leblanc murale ne sert uniquement qu'au chauffage. Plus de veilleuse.
Conseil Dépannage 4 Chauffage
Invité

Chaudière gaz murale ELM Leblanc ne démarre plus
Invité

Vérifier si du courant arrive au bornier (bas a gauche si glm 520) sinon cela peut être le tableau. Vérifier les fusibles en façade si le brûleur ne se déclanche ni en eau chaude ni en chauffage : il m'est arrivé que ce soit le thermostat 85 schuntez le pour vérifier (le 85 est sur le côté gauche du corps de chauffe le plus bas)
15 juillet 2008 à 14:31
Conseil Dépannage 5 Chauffage
Invité

Chaudière gaz murale ELM Leblanc ne démarre plus
Invité

Vérifier le condensateur de votre turbine il est peut être HS.
20 août 2008 à 01:00
Conseil Dépannage 6 Chauffage
Invité

Chaudière gaz murale ELM Leblanc ne démarre plus
Invité

D'accord avec la réponse n°4, mais cela peut être la sécurité 90 aussi (il ne faut pas laisser un shunt c'est juste pour tester la sécurité !). Sinon il y a deux fusibles sur le tableau électrique, un en façade, un sur la droite à côté du manomètre (pour les modèle glm 3, 4, 5).
Conseil Dépannage 7 Chauffage
Invité

Chaudière gaz murale ELM Leblanc ne démarre plus
Invité

Voir le thermostat d'ambiance, les fusibles, les thermostats chauffage et sanitaire, ou la pompe.
19 avril 2009 à 01:05
Conseil Dépannage 8 Chauffage
Invité

Chaudière gaz murale ELM Leblanc ne démarre plus
Invité

Testez les deux fusibles sur le tableau, si les deux sont bons ça vient de votre tableau électrique.
27 octobre 2009 à 19:56
Conseil Dépannage 9 Chauffage
Invité

Chaudière gaz murale ELM Leblanc ne démarre plus
Invité

Les thermostats 85 et 90 ne coupent pas le circulateur mais uniquement l'électrovanne.
S'il y a de l'eau chaude, alors les fusibles sont forcément bons.
Si les brûleurs s'allument mais que le circulateur ne tourne pas, vérifier l'arrivée de courant à la cosse du tableau-circulateur. Si courant, circulateur HS.
Si pas de courant, voir les mini-rupteurs. Si les brûleurs ne s'allument pas en chauffage, voir le thermostat d'ambiance (piles s'il y en a).
S'il y a de l'eau chaude, alors les fusibles sont forcément bons.
Si les brûleurs s'allument mais que le circulateur ne tourne pas, vérifier l'arrivée de courant à la cosse du tableau-circulateur. Si courant, circulateur HS.
Si pas de courant, voir les mini-rupteurs. Si les brûleurs ne s'allument pas en chauffage, voir le thermostat d'ambiance (piles s'il y en a).
24 novembre 2010 à 17:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème chaudière gaz ELM leblanc stellis
- N°3439 : Bonjour, Mon problème est le suivant : ma chaudière ELM LEBLANC (stellis à micro-accumulation) qui a moins d'un an se met en sécurité plusieurs fois par jour. Notre plombier à TOUT changé sur la chaudière, et mieux, il...
- 2. Radiateurs froids chaudière à gaz Acléa elm Leblanc
- N°16914 : Bonsoir, J'ai trouvé beaucoup de sujets relatifs à ce genre de chaudière, mais pas exactement mon cas me semble t-il. J'ai emménagé comme locataire dans un appartement à Paris, pourvu d'une chaudière à gaz Acléa elm...
- 3. Conseil achat chaudière Elm leblanc Odéalis à condensation
- N°8869 : Bonjour, Cette chaudière est une des rares murales de petite taille à condensation et ballon. Cependant son procédé "innovant" me rend méfiant et je souhaiterais connaître des retours de propriétaires de cette chaudière...
- 4. Brûleur chaudière gaz murale Leblanc amelia c gmv23h ne démarre pas
- N°15387 : Bonjour, Le brûleur de ma chaudière murale gaz Leblanc amelia c gmv23h ne démarre pas (pas d'étincelle du tout). Il fonctionnait avant que je change le circulateur et que l'eau qui gicle de partout. Suffit-il de le sécher...
- 5. Problème de pression chaudière à gaz ELM LEBLANC Amélia
- N°18196 : Bonjour à tous, J'ai besoin de conseil concernant une chaudière Elm Leblanc Amélia, car la société d'entretien me fait devenir chèvre :dizzy: Dès la mise en eau et avant sa mise en route le disconnecteur goutté...
- 6. Chaudière ELM Leblanc se met en sécurité
- N°3155 : Bonjour, J'ai une chaudière ELM Leblanc acleis glm 23 posée en 2005. Depuis 3 semaines, l'eau chaude ne coule que 2 minutes, puis la chaudière se met en sécurité. La lumière du chauffage se met à clignoter : impossible alors...
- 7. Problème de pression chaudière Elm Leblanc
- N°1969 : J'ai une chaudière Elm Leblanc GMV 7.23, la pression n'arrête pas de monter à plus de 3 bars, et pourtant de temps en temps je fais tomber la pression en purgeant le radiateur le plus près de celle-ci. Dites-moi pourquoi la...
- 8. Déclenchement chaudière ELM Leblanc toutes les 3mn
- N°4120 : Je viens d'acquérir une chaudière ELM Leblanc acléis, lorsque je mets le chauffage elle se déclenche toutes les 3 mn pendant 12 s. Mon installateur me dit que cela est normal, car elle régule la température de l'eau pour le...
- 9. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 10. Chaudière murale ne démarre plus
- N°1319 : Bonjour, ma chaudière murale ne démarre plus ! Auparavant, il y a eu pendant 24 heures une baisse de niveau d'eau dans les radiateurs (plus de pression), et une petite fuite sur la chaudière (2 litres max). La pompe ne se met...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite