Question Forum Chauffage : Grille de décompression pour foyer ouvert ?

djiwalloo
Membre inscrit
djiwalloo
3 messages
Bonjour.

Je viens d'emménager dans une maison avec une cheminée à l'ancienne, que je viens de faire ramoner pour pouvoir l'utiliser tout de suite. (installation d'un poêle prévue plus tard)
le ramoneur m'as mis une non conformité car il n'y a pas de grille de décompression.

J'ai du mal à visualiser ces grilles sur des foyers ouverts...
Je pensais que c'était obligatoire pour les foyers fermés mais pas ouverts...

Est-ce que quelqu'un sait ce que disaient les normes de l'époque (1974) ? j'ai cherché un moment sur Google et sur le forum et je ne trouve pas l'info.
Merci.
22 septembre 2022 à 13:10
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage

Grille de décompression pour foyer ouvert ?

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Je pense que votre ramoneur parle d'une grille d'amenée d'air neuf qui sert à la fois :
- A alimenter en air comburant.
- A permettre la régulation du tirage.

Si ce dernier vous a signalé une non-conformité, vous a-t-il remis un document écrit la spécifiant ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 septembre 2022 à 17:59
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage

Grille de décompression pour foyer ouvert ?

djiwalloo
Membre inscrit
djiwalloo
3 messages
Bonjour et merci pour votre réponse.

Il a écrit très exactement :
– Pas de grille d’air chaud sur la hotte.
– Pas de grille de décompression.
– Conduit goudronné.

Je pourrais être d’accord avec les deux premiers éléments si c’était obligatoire à l’époque, en revanche pour le troisième dans la mesure où il a ramoner intégralement le conduit je suis surpris qu’il laisse une non-conformité pour ça.

Ce ramoneur ne m’a guère inspiré confiance, c’est pourquoi je cherche à vérifier si il a raison ou tort.

Merci pour vos éclaircissements.
22 septembre 2022 à 19:02
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage

Grille de décompression pour foyer ouvert ?

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

N'étant pas sur place pouvez-vous transmettre des photos de votre installation .

Pas de grille d'air chaud (je suppose en partie haute) c'est effectivement pas normal.

Pas de grille de décompression (je suppose que c'est un amenée d'air neuf pour la combustion du bois) c'est une non conformité car pour brûler 1 Kg de bois il faut au minimum 10 m3 d'air par heure.
Question de sécurité si votre insert fonctionne et que la pièces n'est pas suffisamment ventilée (air que vous avez besoin de respirer + air de combustion nécessaire à la combustion du bois) vous risquez la mort !!!

Le conduit est goudronné, on parle bien là du conduit maçonné : pourquoi votre ramoneur n'a rien fait ?
Goudron ou bistre sont à l'origine des feux de cheminées !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
23 septembre 2022 à 11:43
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage

Grille de décompression pour foyer ouvert ?

djiwalloo
Membre inscrit
djiwalloo
3 messages
Bonjour.

attention je ne parle pas d'un insert mais bien d'un foyer ouvert. et d'où ma question du début, faut-il une grille ou pas pour un foyer ouvert ?

ensuite j'ai bien une amenée d'air neuf, et le tirage me semble très bon,

il a effectivement enlevé le goudron en ramonant, il m'a dit qu'il était très goudronné avant son intervention, et pour lui le fait qu'il le soit avant c'est une non conformité aussi.

je vous joins des photos pour aider a visualiser, la cheminée, l'ammenée d'air, et le conduit (meme si c difficicle a prendre comme photo :))

j'aimerais bien comprendre le vrai du faux :)
Merci.

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
image 2 2 .jpegimage 3.jpegimage 1.jpegdoublon 677649 image.jpeg

23 septembre 2022 à 15:09
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Cheminée foyer ouvert efficacité système récupérateur de chaleur
    N°176 : Bonjour, ayant une cheminée à foyer ouvert, j'aimerais connaître l'efficacité d'un système de récupérateur de chaleur qui s'installe directement dans la cheminée et qui propulse l'air chaud ! Est-ce vraiment rentable ? Je ne...
  • 2. Caisson de décompression inexistant cheminée à foyer ouvert
    N°17585 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison, il y a une cheminée à foyer fermée existante, déjà habillée par du placo avec deux petites grilles de chaque côté de la hotte à environ 10 cm du plafond. J'ai passé mon...
  • 3. Foyer fermé égale source froide
    N°12019 : Bonjour, je viens de faire installer un foyer fermé dans une cheminée ouverte qui intégrait un récupérateur de chaleur et une trappe permettant d'obturer le conduit de cheminée. Avec le foyer ouvert, c'était relativement...
  • 4. Foyer ouvert odeur de bois murs noircis
    N°22465 : Bonjour. J’ai une cheminée à foyer ouvert, elle est cerclé de fonte a l’arrière, gauche et droite, devant ouvert. Odeur de bois, murs noircis, faible rendement, bref le cliché très apprécié. Je me renseigne donc sur...
  • 5. Recherche trappe de cheminée à foyer ouvert ancien conduit
    N°8503 : Bonsoir, Je suis à la recherche d'une trappe de cheminée à foyer ouvert, conduit ancien en pierre, afin de préserver la chaleur lors de l'extinction du feu. La souche en toiture est composée du corps de la cheminée qui se...
  • 6. Informations tubage insert foyer ouvert
    N°1978 : Bonjour, je voudrais savoir pourquoi doit-on tuber pour un insert et pas pour un foyer ouvert ? Quels sont les risques de ne pas tuber si on installe un insert ?
  • 7. Tirage trop important cheminée foyer ouvert
    N°2751 : Bonjour, j'ai une cheminée héritée des précédents propriétaires qui "tire trop". Le feu ne chauffe pas à plus d'un mètre et tout l'air de la maison est aspiré, ce qui fait que les fumées de la chaudière à gaz entrent...
  • 8. Isolation insert cheminée
    N°19 : Isolation d'un insert de cheminée : mon neveu vient de monter une cheminée avec insert et il veut savoir si le fait de mettre de la laine de roche tout autour de l'insert est recommandé car il trouve celà bizarre ?
  • 9. Transformer cheminée traditionnelle foyer ouvert
    N°5674 : Bonjour, j'ai acquis une maison avec une belle cheminée lorraine, donc grande et à foyer ouvert. Je souhaiterais pouvoir exploiter la chaleur de la cheminée sans poser d'insert, et répartir la chaleur dans les autres pièces...
  • 10. Cheminée foyer ouvert refoule
    N°415 : J'ai une cheminée qui n'a jamais vraiment servi, car quand on l'allume on s'enfume, pas possible de mettre un foyer car elle est d'angle et peu profonde. Que faire ? Remonter le foyer ?
>>> Résultats suivants pour : Grille de décompression pour foyer ouvert ? >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite