Grille de décompression pour foyer ouvert ?
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
22352
Question Forum Chauffage : Grille de décompression pour foyer ouvert ?
Bonjour.
Je viens d'emménager dans une maison avec une cheminée à l'ancienne, que je viens de faire ramoner pour pouvoir l'utiliser tout de suite. (installation d'un poêle prévue plus tard)
le ramoneur m'as mis une non conformité car il n'y a pas de grille de décompression.
J'ai du mal à visualiser ces grilles sur des foyers ouverts...
Je pensais que c'était obligatoire pour les foyers fermés mais pas ouverts...
Est-ce que quelqu'un sait ce que disaient les normes de l'époque (1974) ? j'ai cherché un moment sur Google et sur le forum et je ne trouve pas l'info.
Merci.
Je viens d'emménager dans une maison avec une cheminée à l'ancienne, que je viens de faire ramoner pour pouvoir l'utiliser tout de suite. (installation d'un poêle prévue plus tard)
le ramoneur m'as mis une non conformité car il n'y a pas de grille de décompression.
J'ai du mal à visualiser ces grilles sur des foyers ouverts...
Je pensais que c'était obligatoire pour les foyers fermés mais pas ouverts...
Est-ce que quelqu'un sait ce que disaient les normes de l'époque (1974) ? j'ai cherché un moment sur Google et sur le forum et je ne trouve pas l'info.
Merci.
22 septembre 2022 à 13:10
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Grille de décompression pour foyer ouvert ?
Bonjour.
Je pense que votre ramoneur parle d'une grille d'amenée d'air neuf qui sert à la fois :
- A alimenter en air comburant.
- A permettre la régulation du tirage.
Si ce dernier vous a signalé une non-conformité, vous a-t-il remis un document écrit la spécifiant ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Je pense que votre ramoneur parle d'une grille d'amenée d'air neuf qui sert à la fois :
- A alimenter en air comburant.
- A permettre la régulation du tirage.
Si ce dernier vous a signalé une non-conformité, vous a-t-il remis un document écrit la spécifiant ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 septembre 2022 à 17:59
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Grille de décompression pour foyer ouvert ?
Bonjour et merci pour votre réponse.
Il a écrit très exactement :
– Pas de grille d’air chaud sur la hotte.
– Pas de grille de décompression.
– Conduit goudronné.
Je pourrais être d’accord avec les deux premiers éléments si c’était obligatoire à l’époque, en revanche pour le troisième dans la mesure où il a ramoner intégralement le conduit je suis surpris qu’il laisse une non-conformité pour ça.
Ce ramoneur ne m’a guère inspiré confiance, c’est pourquoi je cherche à vérifier si il a raison ou tort.
Merci pour vos éclaircissements.
Il a écrit très exactement :
– Pas de grille d’air chaud sur la hotte.
– Pas de grille de décompression.
– Conduit goudronné.
Je pourrais être d’accord avec les deux premiers éléments si c’était obligatoire à l’époque, en revanche pour le troisième dans la mesure où il a ramoner intégralement le conduit je suis surpris qu’il laisse une non-conformité pour ça.
Ce ramoneur ne m’a guère inspiré confiance, c’est pourquoi je cherche à vérifier si il a raison ou tort.
Merci pour vos éclaircissements.
22 septembre 2022 à 19:02
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Grille de décompression pour foyer ouvert ?
Bonjour.
N'étant pas sur place pouvez-vous transmettre des photos de votre installation .
Pas de grille d'air chaud (je suppose en partie haute) c'est effectivement pas normal.
Pas de grille de décompression (je suppose que c'est un amenée d'air neuf pour la combustion du bois) c'est une non conformité car pour brûler 1 Kg de bois il faut au minimum 10 m3 d'air par heure.
Question de sécurité si votre insert fonctionne et que la pièces n'est pas suffisamment ventilée (air que vous avez besoin de respirer + air de combustion nécessaire à la combustion du bois) vous risquez la mort !!!
Le conduit est goudronné, on parle bien là du conduit maçonné : pourquoi votre ramoneur n'a rien fait ?
Goudron ou bistre sont à l'origine des feux de cheminées !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
N'étant pas sur place pouvez-vous transmettre des photos de votre installation .
Pas de grille d'air chaud (je suppose en partie haute) c'est effectivement pas normal.
Pas de grille de décompression (je suppose que c'est un amenée d'air neuf pour la combustion du bois) c'est une non conformité car pour brûler 1 Kg de bois il faut au minimum 10 m3 d'air par heure.
Question de sécurité si votre insert fonctionne et que la pièces n'est pas suffisamment ventilée (air que vous avez besoin de respirer + air de combustion nécessaire à la combustion du bois) vous risquez la mort !!!
Le conduit est goudronné, on parle bien là du conduit maçonné : pourquoi votre ramoneur n'a rien fait ?
Goudron ou bistre sont à l'origine des feux de cheminées !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
23 septembre 2022 à 11:43
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Grille de décompression pour foyer ouvert ?
Bonjour.
attention je ne parle pas d'un insert mais bien d'un foyer ouvert. et d'où ma question du début, faut-il une grille ou pas pour un foyer ouvert ?
ensuite j'ai bien une amenée d'air neuf, et le tirage me semble très bon,
il a effectivement enlevé le goudron en ramonant, il m'a dit qu'il était très goudronné avant son intervention, et pour lui le fait qu'il le soit avant c'est une non conformité aussi.
je vous joins des photos pour aider a visualiser, la cheminée, l'ammenée d'air, et le conduit (meme si c difficicle a prendre comme photo :))
j'aimerais bien comprendre le vrai du faux :)
Merci.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




attention je ne parle pas d'un insert mais bien d'un foyer ouvert. et d'où ma question du début, faut-il une grille ou pas pour un foyer ouvert ?
ensuite j'ai bien une amenée d'air neuf, et le tirage me semble très bon,
il a effectivement enlevé le goudron en ramonant, il m'a dit qu'il était très goudronné avant son intervention, et pour lui le fait qu'il le soit avant c'est une non conformité aussi.
je vous joins des photos pour aider a visualiser, la cheminée, l'ammenée d'air, et le conduit (meme si c difficicle a prendre comme photo :))
j'aimerais bien comprendre le vrai du faux :)
Merci.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




23 septembre 2022 à 15:09