Bonjour,
En réponse à vos demandes de précisions :
1. Coffret de régulation
Mise à part le boitier électrique et le thermostat d’ambiance, la chaudière ne possède pas de coffret de régulation à proprement parler.
2. Aquastat de sécurité de surchauffe 110°
Oui et il est relié sur le bloc gaz.
3. Aquastat de régulation réglable 30/90°C
Oui.
4. Sécurité débordement de fumées.
La chaudière n’en dispose pas de ce dispositif d’origine.
Toutefois, je pensais recourir à un système d’un détecteur de CO combiné à une électrovanne pour la coupure de l’arrivée de gaz.
5. Cette chaudière est homologuée pour quel type de gaz (G20, G25, G31) ?
Le Gaz G25 = Gaz pauvre / Pression fournie : 25 Mbar
6. Elle fonctionnait avec quel gaz ?
Gaz naturel.
7. Elle fonctionnera avec quel gaz dans votre atelier ?
Idem.
8. Sera-t-elle compatible et adaptable ?
Oui sans problème.
9. Production d’eau chaude sanitaire.
D’après la documentation du TEMPOLEC PS005, il précise que le raccordement de la commande du brûleur se réalise sur le bornier de la chaudière comme un simple contact de thermostat d’ambiance.
Info : https://www.tempolec.com/fr/produit/106/module-pour-la-production-d-eau-chaude-sanitaire-ps005
10. Amiante.
L’isolation du corps de la chaudière et en laine de verre mais pour le reste je n’ai pas encore vérifié ce point.
Ceci dit et si cela peut vous rassurer, j’ai plus d’amiante dans mon atelier que dans cette chaudière…
Merci d'avance pour votre aide.
En réponse à vos demandes de précisions :
1. Coffret de régulation
Mise à part le boitier électrique et le thermostat d’ambiance, la chaudière ne possède pas de coffret de régulation à proprement parler.
2. Aquastat de sécurité de surchauffe 110°
Oui et il est relié sur le bloc gaz.
3. Aquastat de régulation réglable 30/90°C
Oui.
4. Sécurité débordement de fumées.
La chaudière n’en dispose pas de ce dispositif d’origine.
Toutefois, je pensais recourir à un système d’un détecteur de CO combiné à une électrovanne pour la coupure de l’arrivée de gaz.
5. Cette chaudière est homologuée pour quel type de gaz (G20, G25, G31) ?
Le Gaz G25 = Gaz pauvre / Pression fournie : 25 Mbar
6. Elle fonctionnait avec quel gaz ?
Gaz naturel.
7. Elle fonctionnera avec quel gaz dans votre atelier ?
Idem.
8. Sera-t-elle compatible et adaptable ?
Oui sans problème.
9. Production d’eau chaude sanitaire.
D’après la documentation du TEMPOLEC PS005, il précise que le raccordement de la commande du brûleur se réalise sur le bornier de la chaudière comme un simple contact de thermostat d’ambiance.
Info : https://www.tempolec.com/fr/produit/106/module-pour-la-production-d-eau-chaude-sanitaire-ps005
10. Amiante.
L’isolation du corps de la chaudière et en laine de verre mais pour le reste je n’ai pas encore vérifié ce point.
Ceci dit et si cela peut vous rassurer, j’ai plus d’amiante dans mon atelier que dans cette chaudière…
Merci d'avance pour votre aide.
23 mars 2020 à 12:51

Oui en effet, je pense avoir omis de charger l'image en question.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 mars 2020 à 12:58

Bonjour à tous,
J'ai la possibilité de récupérer une vieille chaudière pour placer dans mon atelier.
La chaudière est une Idéal Stelrad – Ketel de 1978 dont le corps de chauffe est en parfait état.
J'ai deux questions techniques sur cette chaudière :
BLOC GAZ
A. Raccordement électrique
Je remarque que le bloc gaz d'origine a été changé par le modèle Robertshaw Unitrol 7000 BER
Si je me réfère à la documentation, la mention BER signifie :
- B : Unitrol 7000 Body with large diameter valve seat. 240,000 or 300,000 BTU
- E : Electric Actuator - 24VAC
- R : Regulator Type
Toutefois et bien que la chaudière soit fonctionnelle, je remarque que ce dernier n'est pas raccordé au module électrique de la chaudière à la chaudière; le raccordement d'origine étant en 220 et non 24 VAC
actuellement, le bloc gaz est raccordé sur le thermocouple et une sonde de température.
Aussi, je ne comprends pas comment la commande d'arrêt de la chaudière s'opère une fois la température de consigne atteinte, est-ce par la sonde de température maximum ?
Je vous joins en annexe, le schéma de raccordement électrique de la chaudière.
B. Réglages
Je ne dispose plus de la documentation de la chaudière et je ne sais pas comment procéder aux réglages du bloc gaz.
Quelqu'un aurait une idée de la marche à suivre dans ce cas de figure ?
PRODUCTION ECS
Je souhaiterais joindre une production d'eau chaude par l’intermédiaire d’un préparateur indirect.
Pour ce faire, je pensais utiliser le système de chez TEMPPLEC type PS005 combinée à une vanne trois voies pour la priorité sanitaire.
Info : https://www.tempolec.com/fr/produit/106/module-pour-la-production-d-eau-chaude-sanitaire-ps005
Qu’en pensez-vous ?
Un grand merci pour votre aide et courage à tous en cette période de confinement !
J'ai la possibilité de récupérer une vieille chaudière pour placer dans mon atelier.
La chaudière est une Idéal Stelrad – Ketel de 1978 dont le corps de chauffe est en parfait état.
J'ai deux questions techniques sur cette chaudière :
BLOC GAZ
A. Raccordement électrique
Je remarque que le bloc gaz d'origine a été changé par le modèle Robertshaw Unitrol 7000 BER
Si je me réfère à la documentation, la mention BER signifie :
- B : Unitrol 7000 Body with large diameter valve seat. 240,000 or 300,000 BTU
- E : Electric Actuator - 24VAC
- R : Regulator Type
Toutefois et bien que la chaudière soit fonctionnelle, je remarque que ce dernier n'est pas raccordé au module électrique de la chaudière à la chaudière; le raccordement d'origine étant en 220 et non 24 VAC
actuellement, le bloc gaz est raccordé sur le thermocouple et une sonde de température.
Aussi, je ne comprends pas comment la commande d'arrêt de la chaudière s'opère une fois la température de consigne atteinte, est-ce par la sonde de température maximum ?
Je vous joins en annexe, le schéma de raccordement électrique de la chaudière.
B. Réglages
Je ne dispose plus de la documentation de la chaudière et je ne sais pas comment procéder aux réglages du bloc gaz.
Quelqu'un aurait une idée de la marche à suivre dans ce cas de figure ?
PRODUCTION ECS
Je souhaiterais joindre une production d'eau chaude par l’intermédiaire d’un préparateur indirect.
Pour ce faire, je pensais utiliser le système de chez TEMPPLEC type PS005 combinée à une vanne trois voies pour la priorité sanitaire.
Info : https://www.tempolec.com/fr/produit/106/module-pour-la-production-d-eau-chaude-sanitaire-ps005
Qu’en pensez-vous ?
Un grand merci pour votre aide et courage à tous en cette période de confinement !
22 mars 2020 à 07:41

Bonsoir,
Je comprends maintenant cette nuance et la raison pour laquelle on retrouve des variantes à réglage.
Je vais donc m’orienter sur un système à clapet simple.
Par ailleurs, je vous confirme que la vanne de pression différentielle sera bien présente dans le circuit.
S’agissant du circulateur et de son dimensionnement.
Je rencontre quelques difficultés à arrêter une décision quant aux modèles à retenir.
Concernant le débit, cela semble relativement simple avec la formule suivante : 36 KW/(20 X 1.163) = 1.55 m3/h
En revanche et concernant les pertes de charge, je rencontre plus de difficultés…
De façon schématique, l’habitation se compose de 3 lignes plus amplement décrites comme suit :
Ligne 1 (~ 20mc en 1’’ et qui se réduit ensuit en ¾ et ½ sur la dernière section) qui dessert l’arrière de l’habitation, et ce, sur les trois niveaux ;
Ligne 2 (~12mc en ¾ et qui se réduit en ½ sur la dernière section) qui dessert l’avant de l’habitation, et ce, sur les trois niveaux ;
Ligne 3 ( ~20mc en ¾ et qui se réduit en ½ sur la dernière section) qui dessert l’annexe arrière.
Le départ chaudière est en 6/4’’ avec toute une série d’embranchements pour relier les 3 lignes.
L’ensemble de la tuyauterie en acier.
N’y a-t ’il pas une méthode empirique qui peut me donner une indication ?
Je comprends que dans les pts installation, on retient 20 mmCE/ml mais dans mon cas je ne vois pas comment je peux la déterminer de façon pertinente ?
S’agissant de la chaudière et du préparateur ECS :
La puissance de l’actuelle chaudière atmosphérique est une 30KW mais sans préparation ECS ; cela est actuellement réaliser dans les 3 SDB par l’intermédiaire de chauffe-bains indépendants.
L’idée étant de centraliser la production d’ECS via un préparateur que j’ai dimensionnée à 200l car nous sommes 4 dans la maison ; l’idée était d’éviter tout phénomène de soutirage le matin et/ou le soir.
Étant étant entendu qu’une boucle d’eau chaude sanitaire assure la distribution vers lesdites SDB.
Maintenant, je comprends que mon résonnement n’est pas totalement juste car il faut, à juste titre dimensionner le ballon en fonction la puissance nominale de la chaudière.
La problématique de débit étant alors compensée par une augmentation de la température consigne ; c’est bien cela ? En tout état de cause, je comprends que je dois m’orienter vers préparateur de capacité inférieure.
Concernant le dimensionnement du circulateur du préparateur, je présume que l’on se borne à remplir la condition de débit sans pour se soucier de la perte de charge ?
Je présume que le Wilo Yonos PICO 25/1-4 pourrait aisément remplir cette condition ?
Pour en revenir au dimensionnement à proprement parlé de la chaudière et, sur base de mes volumes et bien entendu de performance de l’enveloppe de mon habitation, j’arrivais à une puissance d’environ 31.5KW.
Raison pour laquelle, je me suis orienté vers le modèle en 36KW car le modèle inférieur était à 28KW ; ceci dit je suis bien conscient que nous sommes entre les deux et j’ai préféré jouer la sécurité.
Voilà en substance ma situation et je vous remercie pour le temps que vous consacrez à m’orienter dans l’approche technique.
C’est une technique particulièrement intéressante.
Bien à vous.
Je comprends maintenant cette nuance et la raison pour laquelle on retrouve des variantes à réglage.
Je vais donc m’orienter sur un système à clapet simple.
Par ailleurs, je vous confirme que la vanne de pression différentielle sera bien présente dans le circuit.
S’agissant du circulateur et de son dimensionnement.
Je rencontre quelques difficultés à arrêter une décision quant aux modèles à retenir.
Concernant le débit, cela semble relativement simple avec la formule suivante : 36 KW/(20 X 1.163) = 1.55 m3/h
En revanche et concernant les pertes de charge, je rencontre plus de difficultés…
De façon schématique, l’habitation se compose de 3 lignes plus amplement décrites comme suit :
Ligne 1 (~ 20mc en 1’’ et qui se réduit ensuit en ¾ et ½ sur la dernière section) qui dessert l’arrière de l’habitation, et ce, sur les trois niveaux ;
Ligne 2 (~12mc en ¾ et qui se réduit en ½ sur la dernière section) qui dessert l’avant de l’habitation, et ce, sur les trois niveaux ;
Ligne 3 ( ~20mc en ¾ et qui se réduit en ½ sur la dernière section) qui dessert l’annexe arrière.
Le départ chaudière est en 6/4’’ avec toute une série d’embranchements pour relier les 3 lignes.
L’ensemble de la tuyauterie en acier.
N’y a-t ’il pas une méthode empirique qui peut me donner une indication ?
Je comprends que dans les pts installation, on retient 20 mmCE/ml mais dans mon cas je ne vois pas comment je peux la déterminer de façon pertinente ?
S’agissant de la chaudière et du préparateur ECS :
La puissance de l’actuelle chaudière atmosphérique est une 30KW mais sans préparation ECS ; cela est actuellement réaliser dans les 3 SDB par l’intermédiaire de chauffe-bains indépendants.
L’idée étant de centraliser la production d’ECS via un préparateur que j’ai dimensionnée à 200l car nous sommes 4 dans la maison ; l’idée était d’éviter tout phénomène de soutirage le matin et/ou le soir.
Étant étant entendu qu’une boucle d’eau chaude sanitaire assure la distribution vers lesdites SDB.
Maintenant, je comprends que mon résonnement n’est pas totalement juste car il faut, à juste titre dimensionner le ballon en fonction la puissance nominale de la chaudière.
La problématique de débit étant alors compensée par une augmentation de la température consigne ; c’est bien cela ? En tout état de cause, je comprends que je dois m’orienter vers préparateur de capacité inférieure.
Concernant le dimensionnement du circulateur du préparateur, je présume que l’on se borne à remplir la condition de débit sans pour se soucier de la perte de charge ?
Je présume que le Wilo Yonos PICO 25/1-4 pourrait aisément remplir cette condition ?
Pour en revenir au dimensionnement à proprement parlé de la chaudière et, sur base de mes volumes et bien entendu de performance de l’enveloppe de mon habitation, j’arrivais à une puissance d’environ 31.5KW.
Raison pour laquelle, je me suis orienté vers le modèle en 36KW car le modèle inférieur était à 28KW ; ceci dit je suis bien conscient que nous sommes entre les deux et j’ai préféré jouer la sécurité.
Voilà en substance ma situation et je vous remercie pour le temps que vous consacrez à m’orienter dans l’approche technique.
C’est une technique particulièrement intéressante.
Bien à vous.
01 mars 2020 à 19:37

Bonsoir Mario,
Ma démarche s’inscrit dans le cadre du remplacement de ma chaudière.
La nouvelle chaudière gaz sera une Vaillant Ecovit VKK 366/4 (36 kW) combinée à un préparateur Vaillant UniSTOR VIH R 200 B.
La chaudière est effectivement équipée d’une sonde extérieure et d’un thermostat d’ambiance.
Le circuit de chauffage est constitué uniquement de radiateurs avec vanne thermostatique.
Sur base de la documentation que j’ai trouvée sur différents forums, je relève que les installations de chauffage, qui assurent également la préparation de l’ECS, doivent intégrer une vanne flowcheck à la sortie de chaque circulateur.
Le but étant qu’à la bonne saison, la préparation d’ECS n’engendre pas phénomène de thermosiphon au niveau du circuit de chauffage.
C’est en poussant un peu plus mes recherches sur cette vanne que j’ai relevé plusieurs terminologies qui semblaient converger vers la même fonction.
Toutefois, certains semblaient être plus sophistiqués que d’autres (possibilité de réglage, vanne à bille intégrée, etc.)
En digression sur ce sujet, pouvez-vous m’indiquer la raison pour laquelle, dans cette configuration, nous avons recours à deux circulateurs et non un circulateur combiné à une vanne 3 voies motorisée ?
Bien à vous.
Ma démarche s’inscrit dans le cadre du remplacement de ma chaudière.
La nouvelle chaudière gaz sera une Vaillant Ecovit VKK 366/4 (36 kW) combinée à un préparateur Vaillant UniSTOR VIH R 200 B.
La chaudière est effectivement équipée d’une sonde extérieure et d’un thermostat d’ambiance.
Le circuit de chauffage est constitué uniquement de radiateurs avec vanne thermostatique.
Sur base de la documentation que j’ai trouvée sur différents forums, je relève que les installations de chauffage, qui assurent également la préparation de l’ECS, doivent intégrer une vanne flowcheck à la sortie de chaque circulateur.
Le but étant qu’à la bonne saison, la préparation d’ECS n’engendre pas phénomène de thermosiphon au niveau du circuit de chauffage.
C’est en poussant un peu plus mes recherches sur cette vanne que j’ai relevé plusieurs terminologies qui semblaient converger vers la même fonction.
Toutefois, certains semblaient être plus sophistiqués que d’autres (possibilité de réglage, vanne à bille intégrée, etc.)
En digression sur ce sujet, pouvez-vous m’indiquer la raison pour laquelle, dans cette configuration, nous avons recours à deux circulateurs et non un circulateur combiné à une vanne 3 voies motorisée ?
Bien à vous.
01 mars 2020 à 00:40

Bonjour à tous,
Quelqu'un connait-il la différence entre Flow check et Clapet thermostop ?
Sur base des informations trouvées sur le net, cela semble être la même chose.
Toutefois et lorsque je compare les produits, il semble que le flow check dispose d'un réglage.
Il s'agit d'une installation de chauffage qui intègre la production ECS (2 circulateurs).
En vous remerciant par avance pour votre aide.
Quelqu'un connait-il la différence entre Flow check et Clapet thermostop ?
Sur base des informations trouvées sur le net, cela semble être la même chose.
Toutefois et lorsque je compare les produits, il semble que le flow check dispose d'un réglage.
Il s'agit d'une installation de chauffage qui intègre la production ECS (2 circulateurs).
En vous remerciant par avance pour votre aide.
29 février 2020 à 14:26