Défaut gaz bloqué voyant 30° clignotant chaudière Ideal Standard Zenis 2.24FF
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
17546
Question Forum Chauffage : Défaut gaz bloqué voyant 30° clignotant chaudière Ideal Standard Zenis 2.24FF
Bonsoir,
Comme indiqué dans le titre j'ai ce défaut sur ma chaudière à gaz murale ventouse Zenis 2.24FF
Pour faire simple j'ai tout démonté et nettoyé détartré ! (la vanne 3 voies, le bloc arrivée d'eau, l’échangeur ECS, le circuit de chauffe, l'extracteur, le cône venturi, le pressostat, même le bloc gaz a été démonté, tous mes joints sont changés).
Quand je la démarre, j'entends le pressostat marcher, l'extracteur se met en route, la vanne gaz claque et l'arc électrique fonctionne pendant 10 sec et la chaudière se met en sécurité.
A un moment de mon expertise / remontage, elle a refonctionné normalement et une fois tout remonté correctement, rebelote !!! Même défaut.
J'ai besoin de vos lumières car là je vois pas !!
Merci d'avance.
Figasse.
Comme indiqué dans le titre j'ai ce défaut sur ma chaudière à gaz murale ventouse Zenis 2.24FF
Pour faire simple j'ai tout démonté et nettoyé détartré ! (la vanne 3 voies, le bloc arrivée d'eau, l’échangeur ECS, le circuit de chauffe, l'extracteur, le cône venturi, le pressostat, même le bloc gaz a été démonté, tous mes joints sont changés).
Quand je la démarre, j'entends le pressostat marcher, l'extracteur se met en route, la vanne gaz claque et l'arc électrique fonctionne pendant 10 sec et la chaudière se met en sécurité.
A un moment de mon expertise / remontage, elle a refonctionné normalement et une fois tout remonté correctement, rebelote !!! Même défaut.
J'ai besoin de vos lumières car là je vois pas !!
Merci d'avance.
Figasse.
24 novembre 2015 à 18:51
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Défaut gaz bloqué voyant 30° clignotant chaudière Ideal Standard Zenis 2.24FF
Bonjour.
Sur les chaudières au gaz vous avez aussi une sonde de dépression qui se trouve à la sortie des gaz de combustion, si la dépression n'est pas bonne ou il l'a fait bouger, c'est aussi une sécurité.
Salutations.
Sur les chaudières au gaz vous avez aussi une sonde de dépression qui se trouve à la sortie des gaz de combustion, si la dépression n'est pas bonne ou il l'a fait bouger, c'est aussi une sécurité.
Salutations.
10 décembre 2016 à 10:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Arrêts intempestifs chaudière Ideal Standard ZENIS FF HTE E128
- N°19639 : Bonjour. Ma chaudière Ideal Standard Zenis 1.28 ff hte s'est mise à me faire des arrêts intempestifs avec code défaut E133 il y a 2 mois, au redémarrage de saison. J'ai suivi les recommandations de nombreuses personnes...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 4. Coupure à l'allumage chaudière Ideal Standard Zenis 2.24CF
- N°17710 : Bonjour. J'ai une chaudière Ideal Standard Zenis 2.24CF au démarrage j'entends clic clic plusieurs fois, la rampe de gaz s'allume, s'éteint peu de temps après voyant gaz bloqué se met en route. Quel est le problème...
- 5. Code erreur E160 chaudière Ideal Standard
- N°19247 : Bonjour, Depuis 3 semaines, je rencontre des problèmes avec ma chaudière à condensation. Historique : Notre chaudière a été installée en 2006, c'est Idéal Standard Duo 3.33 FF HTE, elle est entretenue tous les ans....
- 6. Défaut E164 sur chaudière Idéal Standard ZENIS 2.28 HTE
- N°19030 : Bonjour à tous, Je possède une chaudière Idéal Standard ZENIS 2.28 HTE couplée à une sonde programmable QAA73. Après une panne de la sonde extérieure (résolue), je me suis aperçu que le cavalier des bornes 3-4...
- 7. Défaut E01 chaudière Idéal Standard
- N°19482 : Bonjour. Depuis ce week-end j'ai un défaut e01 qui s'affiche sur ma chaudière Idéal Standard : modèle, Zénis ST MAX. Je suis actuellement qu'en production sanitaire, quand j'acquitte le défaut avec la touche R, il...
- 8. Chaudière Ideal Standard 2.24 CF voyant gaz coupé thermostat fumée clignote
- N°17496 : Bonjour. Depuis quelques jours j'ai un souci avec ma chaudière Ideal Standard 2.24 CF Après 10 minutes de fonctionnement, coupure de la chaudière, voyant gaz coupé et intervention thermostat fumée clignote. La chaudière...
- 9. Chaudière Idéal Standard Zenis Duo bruit moteur
- N°4858 : Bonjour, je viens de faire installer une chaudière murale gaz à condensation de la marque Idéal Standard série Zénis Duo 3 33 HTE condensation (chauffage + eau chaude) avec commande à distance AVS 77 (au mur dans mon...
- 10. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
- N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite