Question Forum Chauffage : Chaudière De Dietrich DTG 1306 mode auto bloque le circulateur

PierreGuynemer
Membre inscrit
PierreGuynemer
2 messages
Bonjour.

Depuis que j'ai effectué une purge de certains radiateurs, j'ai un problème avec le mode AUTO de ma chaudière De Dietrich DTG 1306.
Quand je suis en mode AUTO le circulateur juste derrière ne se lance pas et l'eau chauffée ne circule jamais.

Quand je passe la chaudière en mode manuel (le bouton en haut de la chaudière) avec une température de chaudière que je choisis moi même mais donc sans régulation de programmation possible, le circulateur se remet en route et les radiateurs chauffent. Mais du coup, je suis alors obligé de régler la chaleur avec les robinets thermostatiques et je ne peux plus gérer de programmation horaire ...
Comment procéder à votre avis ?

Merci de votre retour et n'hésitez pas si il faut être plus précis.
Bonne soirée.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
20240304 19063920240304 19050720240304 19050120240304 190454

04 mars 2024 à 19:14
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Chaudière De Dietrich DTG 1306 mode auto bloque le circulateur

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Votre chaudière assure-t-elle l'eau chaude sanitaire ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 mars 2024 à 17:31
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Chaudière De Dietrich DTG 1306 mode auto bloque le circulateur

PierreGuynemer
Membre inscrit
PierreGuynemer
2 messages
Bonjour.

La chaudière assure l'eau chaude
Installation avec radiateurs
Oui, il y a une sonde extérieure
Certains radiateurs sont équipés de sonde, pas tous
La sonde d'ambiance semble être rattachée à la commande à distance CDC2 - FM50
Surface habitable 140 m²
Puissance 30 kW
Gaz naturel

Des photos ont été proposées dans le premier message.
Quelles photos supplémentaires seraient nécessaires ?

Merci de votre retour.
06 mars 2024 à 08:20

Proposer une réponse à Chaudière De Dietrich DTG 1306 mode auto bloque le circulateur



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière fuel De Dietrich GTU 1204V régulateur Easymatic
    N°20190 : Bonjour, En mode manuel : l'eau du circuit de chauffage chauffe, mais je dois aller dans le garage régulièrement tourner le thermostat. En mode automatique : Sur la commande du régulateur Easymatic, les voyants brûleur et...
  • 2. Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300
    N°20096 : Bonjour, Depuis 3 semaines, je rencontre un problème bien particulier sur cette chaudière De Dietrich DTG 1300 ECO PLUS V130, un bruit d'eau très fort dans le corps de chauffe, et surtout des bruits de pétarades, même bruit...
  • 3. Problème circulateur chaudière De Dietrich DTG 130 FFV
    N°17964 : Bonjour, Je possède une chaudière De Dietrich DTG 130 FFV, et le circulateur ne s’enclenche que pour l’eau chaude sanitaire. Il ne s’enclenche pas pour le chauffage … Connaissez-vous ce dysfonctionnement ? Merci...
  • 4. Panne chaudière De Dietrich Elidens DTG 130 EcoNoxPlus
    N°19686 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière De De Dietrich Elidens DTG 130 EcoNoxPlus, installée depuis 2007. Elle assure le chauffage et l'ECS avec une vanne 3 voies. Elle s’arrête depuis un moment, le voyant rouge s'allume...
  • 5. Problèmes chaudière De Dietrich DTG 1306 FF/V
    N°23796 : Bonjour. Je rencontre des problèmes avec ma chaudière De Dietrich DTG 1306 FF/V qui a 10 ans de fonctionnement. La semaine dernière j'ai remarqué qu'elle avait du mal à se lancer. Le brûleur fonctionne quelques secondes...
  • 6. Problème chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 affiche manque d'eau
    N°14334 : Je possède une chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 de moins de 4 ans qui indique "manque d'eau", vannes chauffage coupées et pas de fuite. Après remise à niveau elle repart mais se remet en sécurité pour la même raison...
  • 7. Chaudière De Dietrich DTG135 DTG 135 ne passe pas en mode chauffage
    N°17616 : Bonsoir, Ma chaudière DeDietrich DTG135 avec ballon ECS BH150 fonctionne en production d’eau chaude mais ne passe pas en mode chauffage. Le thermostat est enclenché, j’ai même mis un court-circuit à la place. Le...
  • 8. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
    N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
  • 9. Chaudière De Dietrich GT123 ne veut pas se mettre en mode auto
    N°21869 : Bonjour. Depuis le nettoyage de ma chaudière impossible de faire fonctionner ma chaudière fuel GT123 De Dietrich en mode auto. Dès que je mets l’interrupteur sur auto et que je mets mon programme, la chaudière se remet...
  • 10. Circulateur ne marche pas chaudière De Dietrich
    N°22235 : Bonjour à tous. Je possède une chaudière GTU 115S Diem De Dietrich de 1997. Il y a eu un court-circuit sur la plaque d'alimentation (8199-5104 Édition 2). J'ai changé la carte (trouvée en Allemagne) et la chaudière pour...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière De Dietrich DTG 1306 mode auto bloque le circulateur >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite