FAQ Questions chauffage : Réglage pression circuit chauffage
Invité

Sur une chaudière à gaz Franco Belge type IDRA EXCLUSIVE 24 SV, je n'arrive pas à baisser la pression d'eau dans le circuit chauffage, ce qui entraîne le fonctionnement permanent de la sécurité à 3 bars et une grosse perte d'eau. Je demande conseil pour ce dépannage.
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Invité

Réglage pression circuit chauffage
Invité

Voir si la vanne d'alimentation de la chaudière est bien étanche (fermez bien).
Conseil Dépannage 2 Chauffage
Invité

Réglage pression circuit chauffage
Invité

La réglementation prévoit un disconnecteur sur le remplissage de la chaudière.
Conseil Dépannage 3 Chauffage
Invité

Réglage pression circuit chauffage
Invité

Il y a un apport d'eau permanent dans l'installation de chauffage ce qui à pour conséquence l'ouverture de la soupape de sûreté. Vérifier si la vanne de remplissage est correctement fermée. Si c'est le cas, le préparateur d'eau chaude est probablement percé.
Conseil Dépannage 4 Chauffage
Invité

Réglage pression circuit chauffage
Invité

Il faut simplement purger un radiateur en retirant de l'eau.
La pression baissera.
Attention à ne pas trop en retirer.
Vérifier la pression au fur et à mesure.
La pression baissera.
Attention à ne pas trop en retirer.
Vérifier la pression au fur et à mesure.
06 avril 2009 à 00:57
Conseil Dépannage 5 Chauffage
Invité

Réglage pression circuit chauffage
Invité

Vérifier votre vase d'expansion car s'il est dégonflé ou défectueux vous montez automatiquement en pression lorsque cela chauffe, de plus vous devez avoir effectivement une vanne sur votre remplissage qui laisse passer.
Quant à votre soupape de sécurité, remplacez-la.
Quant à votre soupape de sécurité, remplacez-la.
21 juin 2011 à 19:04