Questions / Réponses Chauffage : Pression haute sur pompe à chaleur eau eau

Gael10
Membre inscrit
Gael10
4 messages
Bonjour à tous.

Depuis plusieurs semaines ma pompe à chaleur Erset eau-eau se met en sécurité (voyant hp allumé) au début je la rallumais tous les 2 jours mais maintenant c'est toutes les heures et la pompe qui prend l'eau du puits marche continuellement.

Un frigoriste est venu, il a contrôlé le gaz et m'a dit que c'était bon.
Par contre il a pris la température entre le départ et l'arrivée d'eau (circuit chauffage) ; là où il devrait y avoir un delta de 11° environ, il mesure 20° donc elle se met en défaut rapidement. Il m'a dit de désembouer le circuit et que ça devrait faire le boulot. J'ai mis un produit curatif dans le circuit il y a une semaine (1l pour 200l d'installation) mais rien de change.

Ce que je trouve bizarre c'est que j'avais tout purgé il y a 2 mois pour remettre des vannes avant chaque radiateur car il n'y en avait aucune et que l'eau n'était pas noire.
Et j'ai enlevé 3 radiateurs donc le circuit est plus court (peut-être que cela vient de ça).
J'ai ouvert au max les arrivées en bas des radiateurs mais ça ne change rien.
Est-ce que quelqu'un aurait une solution à me proposer ?
Merci par avance.
Gaël
18 décembre 2021 à 09:57
Réponse 1 Forum Chauffage

Pression haute sur pompe à chaleur eau eau

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

En enlevant 3 radiateurs (sur je ne sais combien) et en ouvrant au max (coudes ou tés de réglages) les retours des radiateurs vous avez complétement déséquilibré et déréglé votre installation, le débit dans la PAC se trouvant modifié il est normal que celle-ci vous affiche un défaut "hp".

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 décembre 2021 à 12:15
Réponse 2 Forum Chauffage

Pression haute sur pompe à chaleur eau eau

Gael10
Membre inscrit
Gael10
4 messages
Bonsoir.
Donc la marque est ERSET année 2007 n° 078-FA3773 Type PCO 61-S-R Ref R407C 2.7KG
Il y a un thermostat dans le salon qui fonctionne bien (marque Jaeger), l'installation est équipée des robinets thermostatiques.
La pompe fonctionne avec le triphasé.
Je suis à côté de Troyes dans l'Aube.
J'ai enlevé un sèche serviette et 2 radiateurs il en reste 17.
J'ai ouvert les T de réglage dernièrement car un ami plombier m'a dit d'essayer ça mais le souci était avant.
Le frigoriste m'a dit que pour lui il n'y avait pas de problème de sonde mais que le delta entre le départ (environ 40°) et le retour des radiateurs (environ 20°) est trop important et pour lui c'est dû à une saleté dans les tuyaux.
La pompe monte en pression et se coupe.
Du coup j'ai mis du eco 20 de chez ECONOX dans le circuit (un nettoyant pour désembouer le réseaux) mais je la rallume tous les heures environ. Par contre la pompe qui prend l'eau du puits et qui la rejette marche 24h/24.
Je peux vous envoyer des photos si vous voulez.
Voilà qu'en pensez-vous ?
Cordialement.
Gaël
18 décembre 2021 à 20:16
Réponse 3 Forum Chauffage

Pression haute sur pompe à chaleur eau eau

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Vous avez simplement un problème d'échange entre le circuit frigo et celui de votre circuit de chauffage :
- Soit vous avez un filtre sur votre installation qui est sale,
- Soit votre échangeur à plaques est colmaté ou hs,
- Soit un problème de débit dans votre installation,

Commencer par refaire l'équilibrage de votre installation !!!

Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).

Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.

Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.

Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
19 décembre 2021 à 11:29
Réponse 4 Forum Chauffage

Pression haute sur pompe à chaleur eau eau

Gael10
Membre inscrit
Gael10
4 messages
Merci pour toute ces info.

Je vais faire tout ça et vous tiens au courant.
Cordialement. Gaël
19 décembre 2021 à 11:54
Réponse 5 Forum Chauffage

Pression haute sur pompe à chaleur eau eau

Gael10
Membre inscrit
Gael10
4 messages
Bonjour Mario.

J'ai mis du x800 dans mon circuit pour le désembuer il y a environ 3 semaines.
J'ai tout vidanger ce matin et est remis de l'eau dans le circuit.
J'ai relancer la pompe et maintenant elle ne chauffe même plus.
Le voyant HP se met en route dès 16°.
Je pense donc que le soucis ne vient pas d'une saleté dans les radiateurs mais plus de l'échangeur.
Qu'en pensez vous et comment puis je le changer si c'est vraiment ça ?
Cordialement. Gaël
30 décembre 2021 à 14:49
Réponse 6 Forum Chauffage

Pression haute sur pompe à chaleur eau eau

jacdau
Membre inscrit
jacdau
7 messages
Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème de pompe de circulation du circuit radiateurs ?
15 février 2022 à 19:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
    N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
  • 2. Pompe à chaleur air eau substitution chaudière fioul
    N°5694 : Bonjour, Je suis actuellement chauffée au fioul par une vieille chaudière de 35 ans. Consommation annuelle 2500 litres/an pour 200m² habitable. Vu le prix du fioul, je me suis renseignée sur l'investissement des pompes à...
  • 3. Conseils réglage température d'eau sur pompe à chaleur air-eau
    N°15468 : Bonjour. J'ai fait installer il y a environ 3 ans une pompe à chaleur Atlantic AIR/EAU basse température R/O 13R2 qui travaille pour un circuit de radiateurs en fonte avec relevé de chaudière fuel. Voici ma question : j'ai...
  • 4. Remplacement chaudière Gaz par Pompe à Chaleur Daikin
    N°19801 : Bonjour, Je voudrais avoir votre avis. On m'a fait une proposition pour remplacer ma vieille chaudière au sol plus de 20 ans je pense (car je viens d'acheter la maison). Le souci c'est qu'elle consomme énormément je vais...
  • 5. Pompe à chaleur problème de chauffe
    N°1019 : Bonjour, je suis possesseur d'une pompe à chaleur Soltherm (ERIX 101) depuis 1999, avec plancher chauffant au RDC et radiateurs à l'étage. j'ai remarqué, à la mise en service cet hiver, que certaines boucles du plancher sont...
  • 6. Problème pompe à chaleur Nexa
    N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
  • 7. Comparatif coût de fonctionnement pompe à chaleur
    N°1826 : Je souhaite mettre en place une pompe à chaleur AIR / EAU sur mon sol chauffant. Actuellement j'ai une chaudière fioul (2500L / an de consommation). Quelle économie puis-je espérer et est-ce qu'il y a des marques de pompes à...
  • 8. Avis pompe à chaleur Mitsubishi
    N°3795 : Bonjour, que pensez du matériel de marque Mitsubishi pour une PAC air/eau ? Merci de vos avis.
  • 9. Problème pompe à chaleur PAC AIR/EAU Mitsubishi Zubadan
    N°15628 : Bonjour, J'ai actuellement une PAC Mitsubishi Zubadan AIR/EAU. Je n'arrive pas à retirer de l'air pour augmenter ma température d'eau au niveau de ma loi d'eau. Comment faire pour retirer cet air car j'ai presque 2 bars de...
  • 10. Réparateur pompe à chaleur
    N°6034 : Bonjour, Je recherche, urgent, un réparateur pour une PAC EMMETI EH 15. Installée il y a environ une année, par une défunte société, je ne trouve pas un Technicien compétent. Elle est en panne depuis 2 mois (elle se met...
>>> Résultats suivants pour : Pression haute sur pompe à chaleur eau eau >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
installation pompes a chaleurballon electrique reglage temperatureforum solaire chauffageimages bricolage chauffage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite