Chaudière gaz et sous pression
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
23864
Question Forum Chauffage : Chaudière gaz et sous pression
Bonjour.
J'en appelle aux plombiers et chauffagiste pour trouver la solution à mon problème...
Lisez bien la suite des soucis.
Il y a peu de temps j'ai eu de gros soucis avec ma chaudière gaz qui passait en sur pression --> je régulai avec les robinets de purge, puis la chaudière passait en sous pression quelque temps plus tard. Rebelote... Robinet pour remettre de la pression.
En gros tous les trois jours... Même soucis.
J'ai contacté mon plombier chauffagiste... Il nous dis que c'est le vase de dilatation, il le change... Même soucis.
Je recontacte le plombier chauffagiste...
Il me parle de fuite sur le réseau.
Perplexe, je fais une recherche sur internet concernant la pression dans les vases livrés par défaut, sous mal calibré.
Je lui soumet l'info et ce dernier me dit qu'en effet, les vases sont mal calibrés en pression.
Il "règle" le soucis et ajoute un manomètre à aiguille au niveau du vase. (Celui de la chaudière étant à diode).
Le soucis semblait réglé. Et puis dernièrement la chaudière retombe en sous pression tout les 10 jours.
Je recontacte encore le plombier... Après 2 factures...
Il nous dit qu'il s'agit probablement d'une fuite.
Si fuite il y avait, il y aurait le soucis de baisse d'eau tout les 3 jours, comme avant.
Or là c'est tout les 10 jours environ.
Ça ne me semble pas vraiment rationnel comme analyse de sa part.
Qu'en pensez vous ?
Merci à ceux qui pourront m'apporter une idée sur le soucis et éventuellement de trouver la panne.
J'en appelle aux plombiers et chauffagiste pour trouver la solution à mon problème...
Lisez bien la suite des soucis.
Il y a peu de temps j'ai eu de gros soucis avec ma chaudière gaz qui passait en sur pression --> je régulai avec les robinets de purge, puis la chaudière passait en sous pression quelque temps plus tard. Rebelote... Robinet pour remettre de la pression.
En gros tous les trois jours... Même soucis.
J'ai contacté mon plombier chauffagiste... Il nous dis que c'est le vase de dilatation, il le change... Même soucis.
Je recontacte le plombier chauffagiste...
Il me parle de fuite sur le réseau.
Perplexe, je fais une recherche sur internet concernant la pression dans les vases livrés par défaut, sous mal calibré.
Je lui soumet l'info et ce dernier me dit qu'en effet, les vases sont mal calibrés en pression.
Il "règle" le soucis et ajoute un manomètre à aiguille au niveau du vase. (Celui de la chaudière étant à diode).
Le soucis semblait réglé. Et puis dernièrement la chaudière retombe en sous pression tout les 10 jours.
Je recontacte encore le plombier... Après 2 factures...
Il nous dit qu'il s'agit probablement d'une fuite.
Si fuite il y avait, il y aurait le soucis de baisse d'eau tout les 3 jours, comme avant.
Or là c'est tout les 10 jours environ.
Ça ne me semble pas vraiment rationnel comme analyse de sa part.
Qu'en pensez vous ?
Merci à ceux qui pourront m'apporter une idée sur le soucis et éventuellement de trouver la panne.
27 février 2024 à 20:47
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière gaz et sous pression
Bonjour Zeldor.
Pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre chaudière.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre chaudière.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
27 février 2024 à 22:18
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière gaz et sous pression
Il s'agit d'une chaudière gaz Frisquet Hydromotrix 232000
27 février 2024 à 22:33
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière gaz et sous pression
Bonjour.
Quelle est la pression de gonflage de ce vase d'expansion : pression à vide et à froid ?
Votre soucis pourrait venir d'une intercommunication entre l'eau sanitaire et l'eau de chauffage au niveau du corps de chauffe ce qui serait plus grave : corps de chauffe HS !!!
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Quelle est la pression de gonflage de ce vase d'expansion : pression à vide et à froid ?
Votre soucis pourrait venir d'une intercommunication entre l'eau sanitaire et l'eau de chauffage au niveau du corps de chauffe ce qui serait plus grave : corps de chauffe HS !!!
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 février 2024 à 12:17
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Chaudière gaz et sous pression
Bonjour.
Sur les photos, en chauffe, nous sommes à plus d'un barre.
Voir photo du manomètre.
Je joins aussi la photo du cadrant à diode de la chaudière.
Pour l'installation, voir photo.
Pour la pression à froid, elle tourne donc pour le moment pas possible.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Sur les photos, en chauffe, nous sommes à plus d'un barre.
Voir photo du manomètre.
Je joins aussi la photo du cadrant à diode de la chaudière.
Pour l'installation, voir photo.
Pour la pression à froid, elle tourne donc pour le moment pas possible.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



28 février 2024 à 13:42