Pression faible chaudière gaz
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
1146
Question Forum : Pression faible chaudière gaz
Invité

Bonjour, suite à l'intervention d'un technicien sur ma chaudière gaz Chaffoteaux & Maury Nectra (remplacement du corps de chauffe notamment), la pression ne dépasse pas 0,5 bar. Lorsque je tente de "remettre de la pression" (action sur les 2 robinets), celle-ci remonte normalement, puis redescend à 0,5 bar dès que je referme les robinets. Pour le moment la chaudière fonctionne correctement malgré ce phénomène, mais je m'interroge sur la cause, et les problèmes éventuels que cela pourrait engendrer. Quelqu'un a-t-il une idée ? Merci d'avance pour vos lumières.
Réponse Forum 1
Invité

Pression faible chaudière gaz
Invité

Il y a de grandes chances que cela provienne d'un manque d'azote.
Réponse Forum 2
Invité

Pression faible chaudière gaz
Invité

Regardez le vase d'expansion derrière la chaudière, il doit être hors service. Le technicien aurait dû le voir.
Réponse Forum 5
Invité

Pression faible chaudière gaz
Invité

Bonjour, vous dites que la pression remonte et descend à 0.5 bar, cela peut venir de la soupape de sécurité, elle est peut être un peu ouverte.
Essayez de manipuler la soupape en ouvrant un coup.
Ensuite il faut laisser les deux robinets de remplissage ouverts un peu plus et attendre que la pression monte.
Si la pression ne monte pas, vérifiez de nouveau le vase et écoutez en remplissant s'il y a un écoulement d'eau. Bon courage.
Essayez de manipuler la soupape en ouvrant un coup.
Ensuite il faut laisser les deux robinets de remplissage ouverts un peu plus et attendre que la pression monte.
Si la pression ne monte pas, vérifiez de nouveau le vase et écoutez en remplissant s'il y a un écoulement d'eau. Bon courage.
Réponse Forum 6
Invité

Pression faible chaudière gaz
Invité

Pour vérifier un vase il faut le démonter, le vidanger et ensuite le remonter... super simple.
17 décembre 2008 à 02:34