Bonjour à tous.
Je possède une chaudière Frisquet 23kW installée en juillet 2012 assurant chauffage et eau chaude (sans ballon de réserve).
Première panne constatée ce WE samedi 4 novembre : Symptôme, tous les voyants sont éteints sauf celui de l'interrupteur, et bien sûr plus de chaleur produite comme plus rien ne tourne.
Petite précision, la chaudière a subi son inspection annuelle la veille en début d'après midi, avec regonflage du vase d'expansion dont la pression était semble-t-il trop faible au dire du jeune intervenant, regonflage effectué sans la moindre vidange d'ailleurs.
Après les tests d'usage, tout fonctionnait normalement.
Et ce jusqu'au lendemain au moins jusqu'à 13h où je me souviens avoir utilisé de l'eau chaude.
Ce n'est que le soir que je constate la panne en m'inquiétant de voir les radiateurs froids.
Aujourd'hui c'est le patron qui vient, après négociations car en première approche au téléphone c'était forcément le vase d'expansion à remplacer ?!? Il n'aurait donc pas tenu 24h après regonflage ....
Question du chauffagiste : la chaudière a-t-elle subi une surtension ?
Pas d'autre appareil électrique en rade, donc a priori : non, mais sans garantie ...
Mode opératoire du chauffagiste :
Constate que "le fusible" est fondu.
Le remplace.
Tout s'allume à nouveau.
Autotests de la chaudière pendant quelques secondes...
A le remise en marche du brûleur et de la pompe, le fusible claque à nouveau.
Diagnostic du pro : carte électronique HS. :((
Après remplacement de la carte (319 Euros) et tests d'usage tout semble effectivement fonctionner à nouveau : pourvu que cela dure...
Questions :
- Ce fusible protège quoi exactement (pas la carte manifestement) et en quoi est-il sensible à un dysfonctionnement d'un des composants de cette carte qui entrainerait son claquage dès que le brûleur et/ou la pompe sont sollicités ?
- Un autre composant de la chaudière pourrait-il être à l'origine de la mise hors service de la carte d'origine, avec le risque de voir la nouvelle carte passer l'arme à gauche à son tour à court terme ?
Merci d'avance de vos lumières.
Cordialement.
Je possède une chaudière Frisquet 23kW installée en juillet 2012 assurant chauffage et eau chaude (sans ballon de réserve).
Première panne constatée ce WE samedi 4 novembre : Symptôme, tous les voyants sont éteints sauf celui de l'interrupteur, et bien sûr plus de chaleur produite comme plus rien ne tourne.
Petite précision, la chaudière a subi son inspection annuelle la veille en début d'après midi, avec regonflage du vase d'expansion dont la pression était semble-t-il trop faible au dire du jeune intervenant, regonflage effectué sans la moindre vidange d'ailleurs.
Après les tests d'usage, tout fonctionnait normalement.
Et ce jusqu'au lendemain au moins jusqu'à 13h où je me souviens avoir utilisé de l'eau chaude.
Ce n'est que le soir que je constate la panne en m'inquiétant de voir les radiateurs froids.
Aujourd'hui c'est le patron qui vient, après négociations car en première approche au téléphone c'était forcément le vase d'expansion à remplacer ?!? Il n'aurait donc pas tenu 24h après regonflage ....
Question du chauffagiste : la chaudière a-t-elle subi une surtension ?
Pas d'autre appareil électrique en rade, donc a priori : non, mais sans garantie ...
Mode opératoire du chauffagiste :
Constate que "le fusible" est fondu.
Le remplace.
Tout s'allume à nouveau.
Autotests de la chaudière pendant quelques secondes...
A le remise en marche du brûleur et de la pompe, le fusible claque à nouveau.
Diagnostic du pro : carte électronique HS. :((
Après remplacement de la carte (319 Euros) et tests d'usage tout semble effectivement fonctionner à nouveau : pourvu que cela dure...
Questions :
- Ce fusible protège quoi exactement (pas la carte manifestement) et en quoi est-il sensible à un dysfonctionnement d'un des composants de cette carte qui entrainerait son claquage dès que le brûleur et/ou la pompe sont sollicités ?
- Un autre composant de la chaudière pourrait-il être à l'origine de la mise hors service de la carte d'origine, avec le risque de voir la nouvelle carte passer l'arme à gauche à son tour à court terme ?
Merci d'avance de vos lumières.
Cordialement.
06 novembre 2017 à 18:14
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Frisquet fusible qui fond et carte électronique HS
Bonjour,
Je vois que vous avez trouvé une solution à votre problème, pour répondre à votre question le fusible est uniquement là pour protéger la carte électronique, il ne fonctionne que si votre chaudière est correctement raccordée à votre installation électrique.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Je vois que vous avez trouvé une solution à votre problème, pour répondre à votre question le fusible est uniquement là pour protéger la carte électronique, il ne fonctionne que si votre chaudière est correctement raccordée à votre installation électrique.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 janvier 2018 à 18:08
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Invité

Chaudière Frisquet fusible qui fond et carte électronique HS
Invité

Bonsoir,
J'ai un problème similaire avec ma chaudière Frisquet hydroconfort condensation 20kW visio.
Aujourd'hui dimanche 25 février, ma chaudière s'arrête : plus de chauffage plus d'eau chaude ; l’écran de la chaudière est éteint ; plus de voyant allumé.
Un voyant clignote rouge sur le module de régulation (la chaudière alimente un circuit de chauffage au sol et un circuit de radiateur).
C'est dimanche, pas de réparation possible, je commence donc l'analyse : découverte d'un fusible HS (complétement explosé) ; c'est le fusible de la carte électronique principale.
Je le remplace, je remets le courant (disjoncteur tableau électrique) : L'écran s'allume, quelques secondes (moins d'une minute) et le fusible "explose".
Voilà où j'en suis de mon analyse, si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Demain lundi je vais essayer de faire venir le réparateur, celui qui a fait l'entretien de la chaudière il y a 4 mois environ.
J'ai un problème similaire avec ma chaudière Frisquet hydroconfort condensation 20kW visio.
Aujourd'hui dimanche 25 février, ma chaudière s'arrête : plus de chauffage plus d'eau chaude ; l’écran de la chaudière est éteint ; plus de voyant allumé.
Un voyant clignote rouge sur le module de régulation (la chaudière alimente un circuit de chauffage au sol et un circuit de radiateur).
C'est dimanche, pas de réparation possible, je commence donc l'analyse : découverte d'un fusible HS (complétement explosé) ; c'est le fusible de la carte électronique principale.
Je le remplace, je remets le courant (disjoncteur tableau électrique) : L'écran s'allume, quelques secondes (moins d'une minute) et le fusible "explose".
Voilà où j'en suis de mon analyse, si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Demain lundi je vais essayer de faire venir le réparateur, celui qui a fait l'entretien de la chaudière il y a 4 mois environ.
25 février 2018 à 21:11