Bonjour à tous.
Je possède une chaudière Frisquet 23kW installée en juillet 2012 assurant chauffage et eau chaude (sans ballon de réserve).
Première panne constatée ce WE samedi 4 novembre : Symptôme, tous les voyants sont éteints sauf celui de l'interrupteur, et bien sûr plus de chaleur produite comme plus rien ne tourne.
Petite précision, la chaudière a subi son inspection annuelle la veille en début d'après midi, avec regonflage du vase d'expansion dont la pression était semble-t-il trop faible au dire du jeune intervenant, regonflage effectué sans la moindre vidange d'ailleurs.
Après les tests d'usage, tout fonctionnait normalement.
Et ce jusqu'au lendemain au moins jusqu'à 13h où je me souviens avoir utilisé de l'eau chaude.
Ce n'est que le soir que je constate la panne en m'inquiétant de voir les radiateurs froids.
Aujourd'hui c'est le patron qui vient, après négociations car en première approche au téléphone c'était forcément le vase d'expansion à remplacer ?!? Il n'aurait donc pas tenu 24h après regonflage ....
Question du chauffagiste : la chaudière a-t-elle subi une surtension ?
Pas d'autre appareil électrique en rade, donc a priori : non, mais sans garantie ...
Mode opératoire du chauffagiste :
Constate que "le fusible" est fondu.
Le remplace.
Tout s'allume à nouveau.
Autotests de la chaudière pendant quelques secondes...
A le remise en marche du brûleur et de la pompe, le fusible claque à nouveau.
Diagnostic du pro : carte électronique HS. :((
Après remplacement de la carte (319 Euros) et tests d'usage tout semble effectivement fonctionner à nouveau : pourvu que cela dure...
Questions :
- Ce fusible protège quoi exactement (pas la carte manifestement) et en quoi est-il sensible à un dysfonctionnement d'un des composants de cette carte qui entrainerait son claquage dès que le brûleur et/ou la pompe sont sollicités ?
- Un autre composant de la chaudière pourrait-il être à l'origine de la mise hors service de la carte d'origine, avec le risque de voir la nouvelle carte passer l'arme à gauche à son tour à court terme ?
Merci d'avance de vos lumières.
Cordialement.
Je possède une chaudière Frisquet 23kW installée en juillet 2012 assurant chauffage et eau chaude (sans ballon de réserve).
Première panne constatée ce WE samedi 4 novembre : Symptôme, tous les voyants sont éteints sauf celui de l'interrupteur, et bien sûr plus de chaleur produite comme plus rien ne tourne.
Petite précision, la chaudière a subi son inspection annuelle la veille en début d'après midi, avec regonflage du vase d'expansion dont la pression était semble-t-il trop faible au dire du jeune intervenant, regonflage effectué sans la moindre vidange d'ailleurs.
Après les tests d'usage, tout fonctionnait normalement.
Et ce jusqu'au lendemain au moins jusqu'à 13h où je me souviens avoir utilisé de l'eau chaude.
Ce n'est que le soir que je constate la panne en m'inquiétant de voir les radiateurs froids.
Aujourd'hui c'est le patron qui vient, après négociations car en première approche au téléphone c'était forcément le vase d'expansion à remplacer ?!? Il n'aurait donc pas tenu 24h après regonflage ....
Question du chauffagiste : la chaudière a-t-elle subi une surtension ?
Pas d'autre appareil électrique en rade, donc a priori : non, mais sans garantie ...
Mode opératoire du chauffagiste :
Constate que "le fusible" est fondu.
Le remplace.
Tout s'allume à nouveau.
Autotests de la chaudière pendant quelques secondes...
A le remise en marche du brûleur et de la pompe, le fusible claque à nouveau.
Diagnostic du pro : carte électronique HS. :((
Après remplacement de la carte (319 Euros) et tests d'usage tout semble effectivement fonctionner à nouveau : pourvu que cela dure...
Questions :
- Ce fusible protège quoi exactement (pas la carte manifestement) et en quoi est-il sensible à un dysfonctionnement d'un des composants de cette carte qui entrainerait son claquage dès que le brûleur et/ou la pompe sont sollicités ?
- Un autre composant de la chaudière pourrait-il être à l'origine de la mise hors service de la carte d'origine, avec le risque de voir la nouvelle carte passer l'arme à gauche à son tour à court terme ?
Merci d'avance de vos lumières.