Bonjour !
J'ai fait installer il y a 7 ans une chaudière Frisquet gaz "évolution" (basse température) qui possède un vase d'expansion intégré, pourtant l'installateur a relié au circuit le vase d'expansion préexistant.
J'ai donc deux vases d'expansion sur le même circuit de chauffage. Maintenant le réparateur me conseille de remplacer ce vase séparé qui ferait perdre la pression que je dois remonter chaque semaine par ajout d'eau. Moi au contraire, je voudrais supprimer le vase séparé, celui de la chaudière devant suffire. Ai-je raison ?
Par ailleurs on trouve des vases d'expansion à partie de 50€ et on m'en demande près de 400 pour le remplacement !
Merci d'avance pour les conseils.
J'ai fait installer il y a 7 ans une chaudière Frisquet gaz "évolution" (basse température) qui possède un vase d'expansion intégré, pourtant l'installateur a relié au circuit le vase d'expansion préexistant.
J'ai donc deux vases d'expansion sur le même circuit de chauffage. Maintenant le réparateur me conseille de remplacer ce vase séparé qui ferait perdre la pression que je dois remonter chaque semaine par ajout d'eau. Moi au contraire, je voudrais supprimer le vase séparé, celui de la chaudière devant suffire. Ai-je raison ?
Par ailleurs on trouve des vases d'expansion à partie de 50€ et on m'en demande près de 400 pour le remplacement !
Merci d'avance pour les conseils.
01 avril 2020 à 14:53
Réponse 1 forum dépannage chaudières
2 vases d'expansion sur 1 circuit de chauffage ?
Bonsoir,
Effectivement, il n'y a aucun intérêt de mettre deux vases d'expansion sur la même installation de chauffage.
Contrairement à ce qu'affirme certains professionnels, le vase intégré à la chaudière est suffisant : il faut simplement le régler par rapport à l'installation.
Deux vases d'expansion sur une même installation doivent être identiques (capacité et diamètre) et gonflés à la même pression. Ils doivent également être raccordés côté chaudière et sur le retour.
D'autre part la mise en place d'un vase d'expansion externe (en abandonnant celui qui est dans la chaudière) est interdit sauf si ce dernier est raccordé à la place de celui dans la chaudière.
Faite remplacer le vase de la chaudière et enlevez l'autre à l'extérieure mais pas pour 400 €.
Qui est ce prestataire qui vous facture ce type d'intervention à ce prix là ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Effectivement, il n'y a aucun intérêt de mettre deux vases d'expansion sur la même installation de chauffage.
Contrairement à ce qu'affirme certains professionnels, le vase intégré à la chaudière est suffisant : il faut simplement le régler par rapport à l'installation.
Deux vases d'expansion sur une même installation doivent être identiques (capacité et diamètre) et gonflés à la même pression. Ils doivent également être raccordés côté chaudière et sur le retour.
D'autre part la mise en place d'un vase d'expansion externe (en abandonnant celui qui est dans la chaudière) est interdit sauf si ce dernier est raccordé à la place de celui dans la chaudière.
Faite remplacer le vase de la chaudière et enlevez l'autre à l'extérieure mais pas pour 400 €.
Qui est ce prestataire qui vous facture ce type d'intervention à ce prix là ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 avril 2020 à 20:30
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Invité

2 vases d'expansion sur 1 circuit de chauffage ?
Invité

Bonjour Symon et bonjour Mario,
Un vase d’expansion se dimensionne par rapport au type d’installation, grossièrement par rapport au volume d’eau et la température à laquelle l’installation peut monter !
Les vases intégrés sont déjà hors de prix au remplacement et dans 70% des cas insuffisants pour combler la dilatation ! Si le chauffagiste l'a laissé c’est certainement que celui intégré n’a pas le même volume que celui installé d’origine.
S'il faut en supprimer un c’est donc celui intégré !
400 euros pour remplacer un vase c’est hors de prix ! Changez de chauffagiste ou faites-le vous même c’est très simple !
Il faudrait avant tout le contrôler pour être sûr qu’il est défaillant !
Pour le contrôler il faut vider l’installation, prendre une pompe à vélo ou autre et regonfler la membrane, revider, l’installation chaque fois qu’elle monte en pression !
Une fois que la membrane est à 1 bar de pression et que l’installation est à 0 remonter la pression de celle-ci (l’installation pas la membrane à 1,5 bar), après quelques jours revider l’installation et contrôler la pression de la membrane si celle-ci a chuté le vase est effectivement bien à remplacer !
Cordialement.
Un vase d’expansion se dimensionne par rapport au type d’installation, grossièrement par rapport au volume d’eau et la température à laquelle l’installation peut monter !
Les vases intégrés sont déjà hors de prix au remplacement et dans 70% des cas insuffisants pour combler la dilatation ! Si le chauffagiste l'a laissé c’est certainement que celui intégré n’a pas le même volume que celui installé d’origine.
S'il faut en supprimer un c’est donc celui intégré !
400 euros pour remplacer un vase c’est hors de prix ! Changez de chauffagiste ou faites-le vous même c’est très simple !
Il faudrait avant tout le contrôler pour être sûr qu’il est défaillant !
Pour le contrôler il faut vider l’installation, prendre une pompe à vélo ou autre et regonfler la membrane, revider, l’installation chaque fois qu’elle monte en pression !
Une fois que la membrane est à 1 bar de pression et que l’installation est à 0 remonter la pression de celle-ci (l’installation pas la membrane à 1,5 bar), après quelques jours revider l’installation et contrôler la pression de la membrane si celle-ci a chuté le vase est effectivement bien à remplacer !
Cordialement.