Questions Forum Chauffage : Panne ECS chaudière Franco Belge Sunagaz GXE 3027
Bonjour à tous,
Voilà mon problème.
Chaudière Franco Belge Sunagaz GXE 3027 installée depuis 2003.
Aujourd'hui plus de production d'eau chaude.
Quand la chaudière est en demande chauffage ça fonctionne mais dès qu'il y a demande sanitaire le chauffage se coupe (normal priorité sanitaire).
La chaudière commence à chauffer environ 5mn, le circulateur sanitaire est bouillant mais pas d'eau chaude.
Il faut que je baisse l'aquastat sanitaire à environ 20°c pour que le chauffage redémarre.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Par avance merci.
Voilà mon problème.
Chaudière Franco Belge Sunagaz GXE 3027 installée depuis 2003.
Aujourd'hui plus de production d'eau chaude.
Quand la chaudière est en demande chauffage ça fonctionne mais dès qu'il y a demande sanitaire le chauffage se coupe (normal priorité sanitaire).
La chaudière commence à chauffer environ 5mn, le circulateur sanitaire est bouillant mais pas d'eau chaude.
Il faut que je baisse l'aquastat sanitaire à environ 20°c pour que le chauffage redémarre.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Par avance merci.
14 janvier 2018 à 16:02
Conseils 1 forum dépannage chaudières
Panne ECS chaudière Franco Belge Sunagaz GXE 3027
Bonjour,
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous vérifier si votre pompe de charge sanitaire tourne bien ?
Dans l'attente de votre retour d'info.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous vérifier si votre pompe de charge sanitaire tourne bien ?
Dans l'attente de votre retour d'info.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
14 janvier 2018 à 16:48
Conseils 2 forum dépannage chaudières
Panne ECS chaudière Franco Belge Sunagaz GXE 3027
Bonjour Mario,
Merci pour vos bons vœux, je vous envoie les miens par retour.
Ceci dit, effectivement j'ai contrôlé le circulateur sanitaire, il tourne normalement.
Cordialement.
Philippe.
Merci pour vos bons vœux, je vous envoie les miens par retour.
Ceci dit, effectivement j'ai contrôlé le circulateur sanitaire, il tourne normalement.
Cordialement.
Philippe.
15 janvier 2018 à 19:49
Conseils 3 forum dépannage chaudières
Panne ECS chaudière Franco Belge Sunagaz GXE 3027
Bonjour,
Si votre axe de pompe de charge sanitaire fonctionne il vous faut vidanger la chaudière puis :
- Vérifier que votre pompe n'est pas abimée (volute, palles...).
- Vérifier que les flexibles ou l'échangeur sanitaire ne sont pas bouché.
- Vérifier que votre ballon ne soit pas plein de calcaire en partie basse.
Bon courage.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre axe de pompe de charge sanitaire fonctionne il vous faut vidanger la chaudière puis :
- Vérifier que votre pompe n'est pas abimée (volute, palles...).
- Vérifier que les flexibles ou l'échangeur sanitaire ne sont pas bouché.
- Vérifier que votre ballon ne soit pas plein de calcaire en partie basse.
Bon courage.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 janvier 2018 à 15:05
Conseils 4 forum dépannage chaudières
Panne ECS chaudière Franco Belge Sunagaz GXE 3027
Bonjour,
Merci de votre réponse.
Je vous explique ce que j'ai fait.
- Vidange complète du système.
- Nettoyage du ballon.
- Vérification de la tuyauterie (en essai sous pression d'eau et en pression d'air).
- Démontage circulateur sanitaire (vérification de la roue à aubes).
- Démontage circulateur chauffage (inversion des circulateurs, tout est OK).
- Démontage vannes trois voies ( OK).
- Vérification aquasta sanitaire (OK, car déclenchement par un clic à température).
- Nettoyage sondes température ballon.
- Changement anode.
- Remplacement sonde ionisation.
- Remplacement électrode d'allumage.
Et pour finir remplacement du groupe de sécurité.
Final : toujours pas d'eau chaude.
Par contre mon chauffage fonctionne bien, à partir du moment où le réglage température d'eau est sur 20 degrés.
Par avance merci pour votre avis.
Je ne sais plus où chercher !
Bien à vous.
Merci de votre réponse.
Je vous explique ce que j'ai fait.
- Vidange complète du système.
- Nettoyage du ballon.
- Vérification de la tuyauterie (en essai sous pression d'eau et en pression d'air).
- Démontage circulateur sanitaire (vérification de la roue à aubes).
- Démontage circulateur chauffage (inversion des circulateurs, tout est OK).
- Démontage vannes trois voies ( OK).
- Vérification aquasta sanitaire (OK, car déclenchement par un clic à température).
- Nettoyage sondes température ballon.
- Changement anode.
- Remplacement sonde ionisation.
- Remplacement électrode d'allumage.
Et pour finir remplacement du groupe de sécurité.
Final : toujours pas d'eau chaude.
Par contre mon chauffage fonctionne bien, à partir du moment où le réglage température d'eau est sur 20 degrés.
Par avance merci pour votre avis.
Je ne sais plus où chercher !
Bien à vous.
17 janvier 2018 à 21:19
Conseils 5 forum dépannage chaudières
Panne ECS chaudière Franco Belge Sunagaz GXE 3027
Bonjour à tous,
Problème résolu.
C'était le flexible d'arrivée primaire, complètement bouché par des boues.
(+ Ou - solide).
Merci.
Problème résolu.
C'était le flexible d'arrivée primaire, complètement bouché par des boues.
(+ Ou - solide).
Merci.
21 janvier 2018 à 18:57