Bonjour, nous possédons une chaudière à ventouse Soliane SFBV 25 et nous avons un problème de pression en mode chauffage.
En effet, nous ajoutons de l'eau dans le circuit quotidiennement et lorsque la chaudière tourne, la pression monte, monte, monte puis à l'extinction de celle-ci l'eau circule dans les radiateurs et la pression redescend. Puis au redémarrage la pression remonte mais de moins en moins haut.
A chaque cycle la pression fait le yoyo pour finir à zéro si nous ne rajoutons pas d'eau entre temps..
Cela viendrait-il du vase d'expansion... ? Merci pour vos réponses. Chrispi65
En effet, nous ajoutons de l'eau dans le circuit quotidiennement et lorsque la chaudière tourne, la pression monte, monte, monte puis à l'extinction de celle-ci l'eau circule dans les radiateurs et la pression redescend. Puis au redémarrage la pression remonte mais de moins en moins haut.
A chaque cycle la pression fait le yoyo pour finir à zéro si nous ne rajoutons pas d'eau entre temps..
Cela viendrait-il du vase d'expansion... ? Merci pour vos réponses. Chrispi65
13 octobre 2010 à 17:06
Conseils 1 Réparation Chauffage
Invité

Baisse pression circuit chauffage chaudière à ventouse Soliane SFBV 25
Invité

Bonjour,
C'est l'hypothèse la plus probable... Quand la "pression monte, monte, monte" la soupape de sécurité doit s'ouvrir et laisser échapper de l'eau qui manque par la suite. C'est un point facile à vérifier.
GC
C'est l'hypothèse la plus probable... Quand la "pression monte, monte, monte" la soupape de sécurité doit s'ouvrir et laisser échapper de l'eau qui manque par la suite. C'est un point facile à vérifier.
GC
14 octobre 2010 à 22:56
Conseils 2 Réparation Chauffage
Invité

Baisse pression circuit chauffage chaudière à ventouse Soliane SFBV 25
Invité

Faire recharger le ballon en air comprimé. Pression à 4 bars ou plus suivant la pression maximum recommandée.. Petite cuve (rouge) qui a une valve chambre à air style voiture à son sommet.
Même si vous entendez un petit pschitt quand vous appuyez sur la valve cela est un résidu d'air et n'est pas suffisant.
Remettre un peu d'eau pour remonter le manomètre à 1.5 bars et redémarrer la chaudière.
Si le problème persiste après ça, remplacer le ballon car là la membrane fuit.
J'ai eu le même problème et mon plombier a fait ça avec un petit compresseur portable.
Problème RÉSOLU. Coût d'un ballon 50 .
Même si vous entendez un petit pschitt quand vous appuyez sur la valve cela est un résidu d'air et n'est pas suffisant.
Remettre un peu d'eau pour remonter le manomètre à 1.5 bars et redémarrer la chaudière.
Si le problème persiste après ça, remplacer le ballon car là la membrane fuit.
J'ai eu le même problème et mon plombier a fait ça avec un petit compresseur portable.
Problème RÉSOLU. Coût d'un ballon 50 .