Chaudière Deville VB 23/60 se met en sécurité
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
17235
Question Forum Chauffage : Chaudière Deville VB 23/60 se met en sécurité
Bonjour.
J'ai ma chaudière Deville VB 23/60 installée depuis 1 an et demi qui se met en sécurité et la touche de remise à zéro, réarmement ne fonctionne pas.
La mise en route se fait de suite mais l'électrode d'allumage continue de fonctionner, étincelles toujours actives bien que le gaz est enflammé sur 1 temps de 10 secondes.
Puis la chaudière se met en arrêt voyant rouge (pas celui des fumées).
J'ai fait appel à un réparateur il pense que c'est la carte ???
Qu'en pensez-vous ?
Merci de toute aide.
J'ai ma chaudière Deville VB 23/60 installée depuis 1 an et demi qui se met en sécurité et la touche de remise à zéro, réarmement ne fonctionne pas.
La mise en route se fait de suite mais l'électrode d'allumage continue de fonctionner, étincelles toujours actives bien que le gaz est enflammé sur 1 temps de 10 secondes.
Puis la chaudière se met en arrêt voyant rouge (pas celui des fumées).
J'ai fait appel à un réparateur il pense que c'est la carte ???
Qu'en pensez-vous ?
Merci de toute aide.
29 avril 2015 à 22:18
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Invité

Chaudière Deville VB 23/60 se met en sécurité
Invité

Bonjour,
Visiblement la chaudière ne détecte pas la présence de flamme, il faut contrôler dans un premier temps :
La valeur de ionisation sur la sonde (lors de la présence d'une flamme).
Valeur souhaitée environ 6uA mini
Et que la phase et neutre sur l'entrée carte électronique ne soient pas inversés.
Bon courage.
L'équipe Occagaz spécialiste des pièces d’occasion pour chaudière.
www.occagaz.fr
Message du modérateur du forum chauffage.
Concernant la panne de votre chaudière Deville VB 23/60 qui se met en sécurité, une autre question est disponible en suivant ce lien : Panne chaudière Deville VB 23/60 se met en sécurité
Visiblement la chaudière ne détecte pas la présence de flamme, il faut contrôler dans un premier temps :
La valeur de ionisation sur la sonde (lors de la présence d'une flamme).
Valeur souhaitée environ 6uA mini
Et que la phase et neutre sur l'entrée carte électronique ne soient pas inversés.
Bon courage.
L'équipe Occagaz spécialiste des pièces d’occasion pour chaudière.
www.occagaz.fr
Message du modérateur du forum chauffage.
Concernant la panne de votre chaudière Deville VB 23/60 qui se met en sécurité, une autre question est disponible en suivant ce lien : Panne chaudière Deville VB 23/60 se met en sécurité
30 avril 2015 à 15:49
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Chaudière Deville VB 23/60 se met en sécurité
Bonjour.
Comment je peux contrôler la valeur de ionisation sur la sonde (lors de la présence d'une flamme).
Je ne suis pas un super bricoleur.
C'est quoi la différence entre une électrode d'allumage et une électrode d'ionisation, pour moi j'ai l'impression que ce sont les mêmes, le premier est parti acheter les électrodes et il m'a dit que les deux ce sont les mêmes.
J'ai même essayé d'enlever toutes les fiches une par une et je les ai remises, toujours le même problème.
Merci.
Comment je peux contrôler la valeur de ionisation sur la sonde (lors de la présence d'une flamme).
Je ne suis pas un super bricoleur.
C'est quoi la différence entre une électrode d'allumage et une électrode d'ionisation, pour moi j'ai l'impression que ce sont les mêmes, le premier est parti acheter les électrodes et il m'a dit que les deux ce sont les mêmes.
J'ai même essayé d'enlever toutes les fiches une par une et je les ai remises, toujours le même problème.
Merci.
30 avril 2015 à 20:39