Bonjour.

Ma chaudière Deville VB 23/60 installée depuis 8 ans qui se met en sécurité.
La touche de réarmement fonctionne mais la chaudière se coupe rapidement.
La mise en route se fait mais l'électrode d'allumage continue de fonctionner, étincelles toujours actives bien que le gaz est enflammé sur quelques secondes.
Puis la chaudière se met en arrêt.
La chaudière ne semble pas détecter la présence de flamme.
J'ai contrôlé la valeur de ionisation sur la sonde (lors de la présence d'une flamme) qui n'est positive (2 uA) que un bref instant avant de revenir à 0.
Faut-il changer la sonde ou un composant de la carte électronique et comment ?
Merci.
06 novembre 2016 à 08:43
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Panne chaudière Deville VB 23/60 se met en sécurité.


Invité
invité
Après une simple inversion de la phase du neutre alimentant la chaudière ça remarche impeccable.
Si ça peut servir à d'autres...
Cordialement.
06 novembre 2016 à 10:04
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Panne chaudière Deville VB 23/60 se met en sécurité.

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Concernant la panne de votre chaudière Deville VB 23/60 qui se met en sécurité, une autre question est disponible en suivant ce lien : Chaudière Deville VB 23/60 se met en sécurité

Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Information à ce jour 72 476 membres sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
06 novembre 2016 à 19:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Deville VB 23/60 se met en sécurité
    N°17235 : Bonjour. J'ai ma chaudière Deville VB 23/60 installée depuis 1 an et demi qui se met en sécurité et la touche de remise à zéro, réarmement ne fonctionne pas. La mise en route se fait de suite mais l'électrode d'allumage...
  • 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 3. Panne chaudière murale à gaz Deville VB 28/60
    N°13542 : Bonjour Ma chaudière murale à gaz de marque Deville modèle VB 28/60 s'est arrêtée avec le voyant rouge du brûleur allumé. Quand je rappuie dessus, elle se met en route 2 secondes et puis elle se met en sécurité. La...
  • 4. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
    N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
  • 5. Problème chaudière mise en sécurité incessante
    N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
  • 6. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 7. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 8. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
    N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
  • 9. Panne chaudière Ariston genus 23 problème brûleur ne s'arrête plus
    N°7500 : Ma chaudière ARISTON GENUS 23 MI ne fonctionne plus et les techniciens n'arrivent pas à identifier la panne. Dés qu'on l'allume, le brûleur ne veut plus s'arrêter après son déclenchement puis, 10 secondes après tous...
  • 10. Panne chaudière Optimagaz 3000 se met en sécurité
    N°15431 : Bonjour, Voilà depuis ce matin ma chaudière Optimagaz 3000 se met en sécurité, j'appuie sur le bouton de réarmement mais rien ne se passe, pas un bruit, rien du tout. Quel peut-être le problème ? Cordialement.
>>> Résultats suivants pour : Panne chaudière Deville VB 23/60 se met en sécurité. >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage questiondepannage chaudiere ideal standardbois de chauffagepoel a granules



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite