Chaudière Deville d'occasion se met en sécurité
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
6758
Question Bricolage : Chaudière Deville d'occasion se met en sécurité
Invité

Bonjour,
Je viens d'acheter une chaudière Deville d'occasion de 2007 réf. CI23.
Je l'ai installé correctement mais elle démarre 5 secondes, elle s'arrête 3 fois et elle se met en sécurité.
La personne qui m'a vendu cette chaudière a eu le même problème le jour de l'achat et à l'installation. Son chauffagiste a inversé la polarité électrique au bout d'une semaine et elle est repartie.
Est-ce qu'il y a une personne qui a eu le même problème ou équivalent pour m'informer, je dois la réinstaller le week end prochain car il me dit qui faut attendre plusieurs heures pour que la sécurité se débranche.
Merci de bien vouloir me donner un coup de main.
Je viens d'acheter une chaudière Deville d'occasion de 2007 réf. CI23.
Je l'ai installé correctement mais elle démarre 5 secondes, elle s'arrête 3 fois et elle se met en sécurité.
La personne qui m'a vendu cette chaudière a eu le même problème le jour de l'achat et à l'installation. Son chauffagiste a inversé la polarité électrique au bout d'une semaine et elle est repartie.
Est-ce qu'il y a une personne qui a eu le même problème ou équivalent pour m'informer, je dois la réinstaller le week end prochain car il me dit qui faut attendre plusieurs heures pour que la sécurité se débranche.
Merci de bien vouloir me donner un coup de main.
18 novembre 2008 à 05:34
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Chaudière Deville d'occasion se met en sécurité
Invité

Soit une question de polarité, soit une vanne gaz fermée.
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Chaudière Deville d'occasion se met en sécurité
Invité

Problème de ionisation ; inversez le neutre et la phase ; sur une chaudière gaz c'est de l'alternatif mais la carte électronique a bien une polarité même si on dit qu'en alternatif pas de polarité.
etx
etx
25 novembre 2008 à 04:59
Conseil 3 Forum chauffage
Invité

Chaudière Deville d'occasion se met en sécurité
Invité

Il faut tourner complètement à gauche + maintenir le bouton situé en façade, celui qui est le plus à gauche afin de réinitialiser toutes les sécurités, faites cela +/- 20 secondes une ou deux fois et miracle... Bons travaux. Jojo.
05 avril 2010 à 23:29
Conseil 4 Forum chauffage
Invité

Chaudière Deville d'occasion se met en sécurité
Invité

Sur la chaudière Helios Deville la phase et le neutre sont inversés.
25 septembre 2010 à 20:59