Chaudière DeDietrich Modulens AGC25 DEF ALLUMAGE L14
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
23152
Question Forum Chauffage : Chaudière DeDietrich Modulens AGC25 DEF ALLUMAGE L14
Bonjour,
En défaut depuis le 05/03/2023, mon réparateur Engie Home Services n'a toujours pas trouvé le problème et après remplacement des pièces suivantes dans l'ordre des interventions réalisées successivement :
Sonde de ionisation,
Vanne gaz VK4115V E1054 4,
Carte contrôle PCU-192
Corps de chauffe (dernière intervention faite le vendredi 14/04/2023).
Toutes les opérations décrites dans le manuel ont été réalisées et la vitesse du ventilateur a été un peu augmentée.
Ce matin, samedi 15/04/2023, à nouveau j'ai trouvé la chaudière arrêtée avec le même code erreur L14. Elle a fonctionné le vendredi soir toute la soirée.
Avez-vous une idée sur l'origine du problème ?
Cordialement,
François
En défaut depuis le 05/03/2023, mon réparateur Engie Home Services n'a toujours pas trouvé le problème et après remplacement des pièces suivantes dans l'ordre des interventions réalisées successivement :
Sonde de ionisation,
Vanne gaz VK4115V E1054 4,
Carte contrôle PCU-192
Corps de chauffe (dernière intervention faite le vendredi 14/04/2023).
Toutes les opérations décrites dans le manuel ont été réalisées et la vitesse du ventilateur a été un peu augmentée.
Ce matin, samedi 15/04/2023, à nouveau j'ai trouvé la chaudière arrêtée avec le même code erreur L14. Elle a fonctionné le vendredi soir toute la soirée.
Avez-vous une idée sur l'origine du problème ?
Cordialement,
François
15 avril 2023 à 13:15
Réponse 1 du forum chauffage
Chaudière DeDietrich Modulens AGC25 DEF ALLUMAGE L14
Bonjour FRBR,
C'est une panne aléatoire (donc pas facile à trouver). Est-ce que la chaudière est bien raccordée à la terre ?
Est-ce que l'alimentation électrique de la chaudière est saine ? (moins de 3 volts entre neutre et terre). Est-ce que la polarité phase et neutre a bien été respectée (pas de prises de courant double raccordées à la chaudière) ?
Les pressions gaz en statique (chaudière à l'arrêt) et dynamique (chaudière en fonctionnement au débit calorifique maximum) sont-elles bonnes ? (chute de pression de gaz de moins de 5 Mbar).
Est-ce que la ventouse est bien étanche ? (pas de recyclage de gaz brûlé par l'amenée d'air frais de la ventouse).
Est-ce que l'évacuation des condensats est correcte ? (pas bouchée et pas de contre-pente).
Est-ce que l'hygiène de combustion au débit calorifique minimum et maximum est saine ? (analyse de combustion et réglage). Les faisceaux et connecteurs de la chaudière sont-ils en bon état ?
Donc, beaucoup de paramètres à vérifier avant de changer toutes ces pièces. Bon week-end.
C'est une panne aléatoire (donc pas facile à trouver). Est-ce que la chaudière est bien raccordée à la terre ?
Est-ce que l'alimentation électrique de la chaudière est saine ? (moins de 3 volts entre neutre et terre). Est-ce que la polarité phase et neutre a bien été respectée (pas de prises de courant double raccordées à la chaudière) ?
Les pressions gaz en statique (chaudière à l'arrêt) et dynamique (chaudière en fonctionnement au débit calorifique maximum) sont-elles bonnes ? (chute de pression de gaz de moins de 5 Mbar).
Est-ce que la ventouse est bien étanche ? (pas de recyclage de gaz brûlé par l'amenée d'air frais de la ventouse).
Est-ce que l'évacuation des condensats est correcte ? (pas bouchée et pas de contre-pente).
Est-ce que l'hygiène de combustion au débit calorifique minimum et maximum est saine ? (analyse de combustion et réglage). Les faisceaux et connecteurs de la chaudière sont-ils en bon état ?
Donc, beaucoup de paramètres à vérifier avant de changer toutes ces pièces. Bon week-end.
15 avril 2023 à 19:01
Réponse 2 du forum chauffage
Chaudière DeDietrich Modulens AGC25 DEF ALLUMAGE L14
Bonjour Kifran16,
Merci pour votre retour.
Finalement mon réparateur Engie Home Services est intervenu à nouveau le 18/04/2023 et il a trouvé l'origine de la panne.
Après avoir démonté le ventilateur Ventilateur RG 118- R19.5x1 25 kW (S100878), le joint 83mm avec clapet (S101198) est apparu encrassé ; dépôt de noir un peu gras sur ce joint.
Après nettoyage et repose du joint , la chaudière a redémarré , et à ce jour le DEF; ALLUMAGE L14 n'apparait plus. Le fonctionnement de la chaudière est optimal.
Malheureusement ce point de vérification n'est pas mentionné dans la documentation sur le code défaut L14 , c'est vraiment dommage.
J'espère que cette expérience et le résultat observé sur cette panne permettra d'en faire profiter au plus grand nombre grâce à ce forum.
Je remercie vivement les personnes qui ont la charge de maintenir et faire vivre ce forum.
Bien cordialement.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Merci pour votre retour.
Finalement mon réparateur Engie Home Services est intervenu à nouveau le 18/04/2023 et il a trouvé l'origine de la panne.
Après avoir démonté le ventilateur Ventilateur RG 118- R19.5x1 25 kW (S100878), le joint 83mm avec clapet (S101198) est apparu encrassé ; dépôt de noir un peu gras sur ce joint.
Après nettoyage et repose du joint , la chaudière a redémarré , et à ce jour le DEF; ALLUMAGE L14 n'apparait plus. Le fonctionnement de la chaudière est optimal.
Malheureusement ce point de vérification n'est pas mentionné dans la documentation sur le code défaut L14 , c'est vraiment dommage.
J'espère que cette expérience et le résultat observé sur cette panne permettra d'en faire profiter au plus grand nombre grâce à ce forum.
Je remercie vivement les personnes qui ont la charge de maintenir et faire vivre ce forum.
Bien cordialement.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
22 avril 2023 à 13:03