Chaudière DeDietrich Modulens AGC25 DEF ALLUMAGE L14
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
23152
Question Forum Chauffage : Chaudière DeDietrich Modulens AGC25 DEF ALLUMAGE L14
Bonjour,
En défaut depuis le 05/03/2023, mon réparateur Engie Home Services n'a toujours pas trouvé le problème et après remplacement des pièces suivantes dans l'ordre des interventions réalisées successivement :
Sonde de ionisation,
Vanne gaz VK4115V E1054 4,
Carte contrôle PCU-192
Corps de chauffe (dernière intervention faite le vendredi 14/04/2023).
Toutes les opérations décrites dans le manuel ont été réalisées et la vitesse du ventilateur a été un peu augmentée.
Ce matin, samedi 15/04/2023, à nouveau j'ai trouvé la chaudière arrêtée avec le même code erreur L14. Elle a fonctionné le vendredi soir toute la soirée.
Avez-vous une idée sur l'origine du problème ?
Cordialement,
François
En défaut depuis le 05/03/2023, mon réparateur Engie Home Services n'a toujours pas trouvé le problème et après remplacement des pièces suivantes dans l'ordre des interventions réalisées successivement :
Sonde de ionisation,
Vanne gaz VK4115V E1054 4,
Carte contrôle PCU-192
Corps de chauffe (dernière intervention faite le vendredi 14/04/2023).
Toutes les opérations décrites dans le manuel ont été réalisées et la vitesse du ventilateur a été un peu augmentée.
Ce matin, samedi 15/04/2023, à nouveau j'ai trouvé la chaudière arrêtée avec le même code erreur L14. Elle a fonctionné le vendredi soir toute la soirée.
Avez-vous une idée sur l'origine du problème ?
Cordialement,
François
15 avril 2023 à 13:15
Réponse 1 du forum chauffage
Chaudière DeDietrich Modulens AGC25 DEF ALLUMAGE L14
Bonjour FRBR,
C'est une panne aléatoire (donc pas facile à trouver). Est-ce que la chaudière est bien raccordée à la terre ?
Est-ce que l'alimentation électrique de la chaudière est saine ? (moins de 3 volts entre neutre et terre). Est-ce que la polarité phase et neutre a bien été respectée (pas de prises de courant double raccordées à la chaudière) ?
Les pressions gaz en statique (chaudière à l'arrêt) et dynamique (chaudière en fonctionnement au débit calorifique maximum) sont-elles bonnes ? (chute de pression de gaz de moins de 5 Mbar).
Est-ce que la ventouse est bien étanche ? (pas de recyclage de gaz brûlé par l'amenée d'air frais de la ventouse).
Est-ce que l'évacuation des condensats est correcte ? (pas bouchée et pas de contre-pente).
Est-ce que l'hygiène de combustion au débit calorifique minimum et maximum est saine ? (analyse de combustion et réglage). Les faisceaux et connecteurs de la chaudière sont-ils en bon état ?
Donc, beaucoup de paramètres à vérifier avant de changer toutes ces pièces. Bon week-end.
C'est une panne aléatoire (donc pas facile à trouver). Est-ce que la chaudière est bien raccordée à la terre ?
Est-ce que l'alimentation électrique de la chaudière est saine ? (moins de 3 volts entre neutre et terre). Est-ce que la polarité phase et neutre a bien été respectée (pas de prises de courant double raccordées à la chaudière) ?
Les pressions gaz en statique (chaudière à l'arrêt) et dynamique (chaudière en fonctionnement au débit calorifique maximum) sont-elles bonnes ? (chute de pression de gaz de moins de 5 Mbar).
Est-ce que la ventouse est bien étanche ? (pas de recyclage de gaz brûlé par l'amenée d'air frais de la ventouse).
Est-ce que l'évacuation des condensats est correcte ? (pas bouchée et pas de contre-pente).
Est-ce que l'hygiène de combustion au débit calorifique minimum et maximum est saine ? (analyse de combustion et réglage). Les faisceaux et connecteurs de la chaudière sont-ils en bon état ?
Donc, beaucoup de paramètres à vérifier avant de changer toutes ces pièces. Bon week-end.
15 avril 2023 à 19:01
Réponse 2 du forum chauffage
Chaudière DeDietrich Modulens AGC25 DEF ALLUMAGE L14
Bonjour Kifran16,
Merci pour votre retour.
Finalement mon réparateur Engie Home Services est intervenu à nouveau le 18/04/2023 et il a trouvé l'origine de la panne.
Après avoir démonté le ventilateur Ventilateur RG 118- R19.5x1 25 kW (S100878), le joint 83mm avec clapet (S101198) est apparu encrassé ; dépôt de noir un peu gras sur ce joint.
Après nettoyage et repose du joint , la chaudière a redémarré , et à ce jour le DEF; ALLUMAGE L14 n'apparait plus. Le fonctionnement de la chaudière est optimal.
Malheureusement ce point de vérification n'est pas mentionné dans la documentation sur le code défaut L14 , c'est vraiment dommage.
J'espère que cette expérience et le résultat observé sur cette panne permettra d'en faire profiter au plus grand nombre grâce à ce forum.
Je remercie vivement les personnes qui ont la charge de maintenir et faire vivre ce forum.
Bien cordialement.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Merci pour votre retour.
Finalement mon réparateur Engie Home Services est intervenu à nouveau le 18/04/2023 et il a trouvé l'origine de la panne.
Après avoir démonté le ventilateur Ventilateur RG 118- R19.5x1 25 kW (S100878), le joint 83mm avec clapet (S101198) est apparu encrassé ; dépôt de noir un peu gras sur ce joint.
Après nettoyage et repose du joint , la chaudière a redémarré , et à ce jour le DEF; ALLUMAGE L14 n'apparait plus. Le fonctionnement de la chaudière est optimal.
Malheureusement ce point de vérification n'est pas mentionné dans la documentation sur le code défaut L14 , c'est vraiment dommage.
J'espère que cette expérience et le résultat observé sur cette panne permettra d'en faire profiter au plus grand nombre grâce à ce forum.
Je remercie vivement les personnes qui ont la charge de maintenir et faire vivre ce forum.
Bien cordialement.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
22 avril 2023 à 13:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Défaut L14 Allumage chaudière De Dietrich Modulens
- N°23532 : Bonjour. J'ai un problème avec ma chaudière De Dietrich Modulens AGC 25/V100 HL (elle a 9 ans) qui s'arrête fréquemment, avec le défaut L14 et parfois le L36 DEF ionisation, B22. Je crois qu'on m'a changé l'électrode...
- 2. Défaut L14 sonde allumage chaudière De Dietrich MCA25/28BIC
- N°21615 : Bonjour. Problème arrêts fréquents de la chaudière avec le défaut = L14 ET B22. En chauffe petit débit de gaz le fonctionnement dure longtemps (avec température moins de 50°) mais dés que la chauffe nécessite un...
- 3. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
- N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
- 4. Défaut allumage L04 chaudière fuel De Dietrich modulens AFC18
- N°23716 : Bonjour. J'ai un problème récurent sur ma chaudière fuel De Dietrich Modulens AFC18. Elle se met régulièrement en défaut avec l'erreur def allumage l04. Régulièrement, je la redémarre soit en la coupant quelques...
- 5. Chaudière De Dietrich défaut d'allumage L14
- N°23249 : Bonjour. Je viens demander de l'aide car je ne sais plus quoi faire. J'ai une chaudière De Dietrich 25/28 mca installé en 2018. Entretien effectué jamais eu de problème, mais depuis 2 semaine la chaudière se met en...
- 6. Défaut allumage chaudière Modulens
- N°22509 : Bonjour. J'ai une chaudière Modulens O AFC 18 De Dietrich, il y a très souvent des défauts allumage ? Entretien annuel fais par un spécialiste, il a changé l'arrivé du Fioul (petit tuyau) changé une cellule. et toujours...
- 7. Code erreur L14 sur chaudière OERTLI GMR 3025 CS Condens
- N°20580 : Bonsoir, J'ai un souci de fonctionnement sur une chaudière Oertli GMR 3025 CS Condens. Cela fait bientôt 1 an que cette chaudière fonctionne de manière aléatoire en affichant dans un premier temps un code erreur L36 tous...
- 8. Erreur L36 chaudière De Dietrich Modulens
- N°20215 : Bonjour à tous, J’ai une chaudière mazout De Dietrich Modulens AFC 24 installée en 2014 et depuis je n’ai que des problèmes (bac des condensats fissuré, et tout un tas de mise en sécurité diverse (L06 défaut vitesse...
- 9. Problème ionisation Erreur L36 chaudière Innovens MCA 25 VH BS 60
- N°21402 : Bonjour à tous. Après lecture des 10 questions/réponses concernant ce code erreur et une multitude de recherche sur le net avec découverte du manuel SAV De Dietrich pour ma chaudière Innovens MCA 25 VH BS 60. Je n'arrive...
- 10. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite