Question problème chauffage : Pas de flamme brûleur fioul chaudière De Dietrich GTM 1100 V
Bonjour,
J'ai une chaudière fioul De Dietrich modèle GTM 1100 V. Un matin, le brûleur est resté bloqué sur la préventilation sans se mettre en sécurité.
Visuellement, je constate que le transfo d'allumage est déformé. Je change cette pièce.
Mais le brûleur reste toujours en préventilation.
Présence d'étincelles aux électrodes = ok
Nettoyage de tous les filtres = ok
Changement du gicleur = ok
J'ai l'impression que le fioul n'arrive pas au gicleur... J'ai démonté les flexibles au bocal, plonger dans un seau de fioul, il y a aspiration, mais pas de retour...
Je sèche...
Comment vérifier, si c'est la bobine, l'électrovanne ou la pompe de manière simple car je ne suis ni chauffagiste ni électricien.
Merci à vous.
J'ai une chaudière fioul De Dietrich modèle GTM 1100 V. Un matin, le brûleur est resté bloqué sur la préventilation sans se mettre en sécurité.
Visuellement, je constate que le transfo d'allumage est déformé. Je change cette pièce.
Mais le brûleur reste toujours en préventilation.
Présence d'étincelles aux électrodes = ok
Nettoyage de tous les filtres = ok
Changement du gicleur = ok
J'ai l'impression que le fioul n'arrive pas au gicleur... J'ai démonté les flexibles au bocal, plonger dans un seau de fioul, il y a aspiration, mais pas de retour...
Je sèche...
Comment vérifier, si c'est la bobine, l'électrovanne ou la pompe de manière simple car je ne suis ni chauffagiste ni électricien.
Merci à vous.
24 janvier 2013 à 17:18
Panne chaudière De Dietrich GTM 1100 V 1
Pas de flamme brûleur fioul chaudière De Dietrich GTM 1100 V
Bonsoir,
Alors quand vous mettez les flexibles dans le seau, relever le flexible de retour pour voir si la pompe recycle.
Après si c’est le cas le replonger dans le seau, voir problème sur électrovanne, gicleur.
Cordialement.
JPM.
Alors quand vous mettez les flexibles dans le seau, relever le flexible de retour pour voir si la pompe recycle.
Après si c’est le cas le replonger dans le seau, voir problème sur électrovanne, gicleur.
Cordialement.
JPM.
24 janvier 2013 à 22:25
Panne chaudière De Dietrich GTM 1100 V 2
Pas de flamme brûleur fioul chaudière De Dietrich GTM 1100 V
Bonsoir,
A première vue, l’électrovanne ne s'ouvre pas, pour la tester, démonter la tête de l’électrovanne, mettez un tournevis à l’intérieur, mettez le bruleur en route, si l'électrovanne fonctionne, le manche du tournevis sera attiré sur les côtés de la pièce.
Lorsque vous avez démonté votre pompe, avez-vous bien replacé le petit joint torique minuscule à l’intérieur ?
Pour vérifier si c'est la pompe, il faut monter deux manomètres dessus, mais je ne pense pas que ce soit ça...
A première vue, l’électrovanne ne s'ouvre pas, pour la tester, démonter la tête de l’électrovanne, mettez un tournevis à l’intérieur, mettez le bruleur en route, si l'électrovanne fonctionne, le manche du tournevis sera attiré sur les côtés de la pièce.
Lorsque vous avez démonté votre pompe, avez-vous bien replacé le petit joint torique minuscule à l’intérieur ?
Pour vérifier si c'est la pompe, il faut monter deux manomètres dessus, mais je ne pense pas que ce soit ça...
24 janvier 2013 à 22:39
Panne chaudière De Dietrich GTM 1100 V 3
Invité

Pas de flamme brûleur fioul chaudière De Dietrich GTM 1100 V
Invité

Bonjour,
Solution pour voir s'il y a du fioul jusqu’au gicleur est de sortir le brûleur, déconnecter les électrodes, mettre en marche 2 secondes pour voir s'il y a pulvérisation.
Étrange qu'il reste en préventilation sans se mettre en défaut ; présence d'un pressostat d'air ?
L'entrainement ventilateur pompe est-il en bon état ?
Solution pour voir s'il y a du fioul jusqu’au gicleur est de sortir le brûleur, déconnecter les électrodes, mettre en marche 2 secondes pour voir s'il y a pulvérisation.
Étrange qu'il reste en préventilation sans se mettre en défaut ; présence d'un pressostat d'air ?
L'entrainement ventilateur pompe est-il en bon état ?
26 janvier 2013 à 19:14
Panne chaudière De Dietrich GTM 1100 V 4
Invité

Pas de flamme brûleur fioul chaudière De Dietrich GTM 1100 V
Invité

Pour que le brûleur reste en pré-ventilation sans jamais se mettre en défaut même après le temps de sécurité, je partirais éventuellement du côté de boitier de contrôle qui gère la tempo de chaque élément (y compris la mise en sécurité) ainsi que... l'ouverture de l'électrovanne.
Je ne connais pas cette chaudière mais, comme dit plus haut, peut-être avez-vous un pressostat d'air mais je n'en ai jamais vu sur une chaudière fioul.
Je ne connais pas cette chaudière mais, comme dit plus haut, peut-être avez-vous un pressostat d'air mais je n'en ai jamais vu sur une chaudière fioul.
26 janvier 2013 à 23:44