Chaudière De Dietrich fonctionne sans arrêt
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
21766
Question Forum Chauffage : Chaudière De Dietrich fonctionne sans arrêt
Bonjour.
J'ai fait installer une chaudière De Dietrich basse température CA 35 150 2, il y a 12 jours et les radiateurs sont trop chauds et en permanence, la température ambiante est de 20° alors que le thermostat est réglé à 15° et que la pompe ne tourne pas.
Je n'arrive pas à faire baisser la température ambiante ou alors il faut fermer les radiateurs.
Lorsque je règle le thermostat à 25°, la pompe se met bien en route et les tuyaux s'y rattachant se réchauffent.
Je crois comprendre que c'est l'eau du sanitaire qui est aussi celle du chauffage qui circule en permanence dans le circuit sans contrôle alors que ça devrait être le rôle du thermostat de la réguler.
Comment y remédier, est-ce un problème de chaudière ou un problème d'installation et si oui lequel SVP ?
Merci pour votre retour.
J'ai fait installer une chaudière De Dietrich basse température CA 35 150 2, il y a 12 jours et les radiateurs sont trop chauds et en permanence, la température ambiante est de 20° alors que le thermostat est réglé à 15° et que la pompe ne tourne pas.
Je n'arrive pas à faire baisser la température ambiante ou alors il faut fermer les radiateurs.
Lorsque je règle le thermostat à 25°, la pompe se met bien en route et les tuyaux s'y rattachant se réchauffent.
Je crois comprendre que c'est l'eau du sanitaire qui est aussi celle du chauffage qui circule en permanence dans le circuit sans contrôle alors que ça devrait être le rôle du thermostat de la réguler.
Comment y remédier, est-ce un problème de chaudière ou un problème d'installation et si oui lequel SVP ?
Merci pour votre retour.
18 décembre 2021 à 12:05
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Chaudière De Dietrich fonctionne sans arrêt
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Pourquoi votre chaudière est une version "basse température" alors que seule les chaudières condensation sont autorisées à la vente ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Pourquoi votre chaudière est une version "basse température" alors que seule les chaudières condensation sont autorisées à la vente ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 décembre 2021 à 18:47
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Chaudière De Dietrich fonctionne sans arrêt
Merci pour votre réponse :
- chaudière neuve DE DIETRICH modèle PREMYS CA 35/150-2 35 kW fioul TN, éléments qui figurent sur le devis, je n'ai pas encore la facture.
- il était nécessaire de l'installer avant la fin de l'année parce que interdite ensuite effectivement.
- radiateurs en fonte sans robinets thermostatiques.
- pas de sonde extérieure.
- un thermostat d'ambiance NEUF dans le séjour marque DELTA DORE modèle Deltia 8.00.
- je ne connais pas la puissance demandée.
- c'est une maison d'une surface d'environ 150 m² à Clamart en RP.
Pour résumer le dysfonctionnement, les radiateurs surtout le haut sont chauds en permanence alors que j'ai neutralisé volontairement la pompe et le thermostat (mais ils fonctionnent, je les ai par ailleurs testés).
Merci.
- chaudière neuve DE DIETRICH modèle PREMYS CA 35/150-2 35 kW fioul TN, éléments qui figurent sur le devis, je n'ai pas encore la facture.
- il était nécessaire de l'installer avant la fin de l'année parce que interdite ensuite effectivement.
- radiateurs en fonte sans robinets thermostatiques.
- pas de sonde extérieure.
- un thermostat d'ambiance NEUF dans le séjour marque DELTA DORE modèle Deltia 8.00.
- je ne connais pas la puissance demandée.
- c'est une maison d'une surface d'environ 150 m² à Clamart en RP.
Pour résumer le dysfonctionnement, les radiateurs surtout le haut sont chauds en permanence alors que j'ai neutralisé volontairement la pompe et le thermostat (mais ils fonctionnent, je les ai par ailleurs testés).
Merci.
18 décembre 2021 à 20:52
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Chaudière De Dietrich fonctionne sans arrêt
Bonjour,
Le fait d'avoir des radiateurs qui continuent de chauffer malgré la coupure du thermostat d'ambiance et la désactivation de la pompe est surprenant n'étant pas sur place et pour comprendre pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Ce qui est surprenant dans votre cas c'est que votre chaudière devrait être une version condensation, et ce depuis le 26 Septembre 2015, que votre installateur confonde cette obligation avec celle concernant l'évolution du chauffage fioul. Cette interdiction ne concerne que les chaudières mais surtout les brûleurs n'étant capable de fonctionner qu'au fioul 100% fossile.
Ce qui est rarement le cas puisque depuis de nombreuses années les nouveaux brûleurs fonctionne avec des bios fioul comme le F5 et le F10 et les fiouls qu'on vous livre sont déjà dans cette démarche de l'évolution du fioul vers du 100% bio.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le fait d'avoir des radiateurs qui continuent de chauffer malgré la coupure du thermostat d'ambiance et la désactivation de la pompe est surprenant n'étant pas sur place et pour comprendre pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Ce qui est surprenant dans votre cas c'est que votre chaudière devrait être une version condensation, et ce depuis le 26 Septembre 2015, que votre installateur confonde cette obligation avec celle concernant l'évolution du chauffage fioul. Cette interdiction ne concerne que les chaudières mais surtout les brûleurs n'étant capable de fonctionner qu'au fioul 100% fossile.
Ce qui est rarement le cas puisque depuis de nombreuses années les nouveaux brûleurs fonctionne avec des bios fioul comme le F5 et le F10 et les fiouls qu'on vous livre sont déjà dans cette démarche de l'évolution du fioul vers du 100% bio.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 décembre 2021 à 11:20
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Chaudière De Dietrich fonctionne sans arrêt
Bonjour.
J'ai essayé de prendre une photo mais cela ne donne rien car l'installation se trouve être dans un angle.
Je vais devoir demander des explications à l'installateur mais j'aurais bien voulu avoir avant votre avis pour mieux comprendre pourquoi cela ne fonctionne pas normalement.
Un bricoleur qui n'est pas chauffagiste m'a parlé de thermosiphon, cela vous dit quelque chose ?
Merci.
J'ai essayé de prendre une photo mais cela ne donne rien car l'installation se trouve être dans un angle.
Je vais devoir demander des explications à l'installateur mais j'aurais bien voulu avoir avant votre avis pour mieux comprendre pourquoi cela ne fonctionne pas normalement.
Un bricoleur qui n'est pas chauffagiste m'a parlé de thermosiphon, cela vous dit quelque chose ?
Merci.
19 décembre 2021 à 11:57
Réponse 5 d'un contributeur du forum-chauffage
Chaudière De Dietrich fonctionne sans arrêt
Bonjour,
Oui la circulation par thermosiphon est une cause possible à votre souci, c'est la raison pour laquelle on vous demande des photos.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Oui la circulation par thermosiphon est une cause possible à votre souci, c'est la raison pour laquelle on vous demande des photos.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 décembre 2021 à 14:19
Réponse 6 d'un contributeur du forum-chauffage
Chaudière De Dietrich fonctionne sans arrêt
D'après la notice (p 12), il faut un clapet anti-thermosiphon en sortie de pompe pour empêcher de continuer à chauffer lorsque la pompe s'arrête.
L'autre solution consiste à mettre une vanne 4 voies pour régler la température du réseau en fonction de la température extérieure. Pour cela il faut un régulateur adapté.
L'autre solution consiste à mettre une vanne 4 voies pour régler la température du réseau en fonction de la température extérieure. Pour cela il faut un régulateur adapté.
19 février 2022 à 19:07
Réponse 7 d'un contributeur du forum-chauffage
Chaudière De Dietrich fonctionne sans arrêt
Bonsoir,
Puisque vous rencontrez des problèmes avec votre installation à moins de 1 ans, contactez votre installateur pour qu'il vous apporte une solution dans le cadre de son obligation de résultat.
Oui toutes installation doit comporter un clapet anti thermosiphon ainsi que tous les dispositifs de protection contre les retours froids de l'installation vers la chaudière.
C'est une chaudière basse température, elle devrait être équipée d'une vanne mélangeuse (voir conditions d'installation et de garantie de la chaudière). Si ce n'est pas le cas c'est la responsabilité de l'installateur !!!
Si l'on suit toutes les préconisations du constructeur cette chaudière devrait être équipée :
- D'un clapet anti thermosiphon,
- D'une vanne mélangeuse,
Et pour garantir un confort d'utilisation, une durée de vie et de réelle économies d'énergies il faudrait rajouter :
- Une régulation climatique,
- Une sonde extérieure,
- Une sonde d'ambiance,
- Un moteur de vanne,
- Une sonde de départ,
Quand on additionne le coût de tous ces éléments la facture est plus élevée qu'une chaudière condensation qui elle les intègre.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Puisque vous rencontrez des problèmes avec votre installation à moins de 1 ans, contactez votre installateur pour qu'il vous apporte une solution dans le cadre de son obligation de résultat.
Oui toutes installation doit comporter un clapet anti thermosiphon ainsi que tous les dispositifs de protection contre les retours froids de l'installation vers la chaudière.
C'est une chaudière basse température, elle devrait être équipée d'une vanne mélangeuse (voir conditions d'installation et de garantie de la chaudière). Si ce n'est pas le cas c'est la responsabilité de l'installateur !!!
Si l'on suit toutes les préconisations du constructeur cette chaudière devrait être équipée :
- D'un clapet anti thermosiphon,
- D'une vanne mélangeuse,
Et pour garantir un confort d'utilisation, une durée de vie et de réelle économies d'énergies il faudrait rajouter :
- Une régulation climatique,
- Une sonde extérieure,
- Une sonde d'ambiance,
- Un moteur de vanne,
- Une sonde de départ,
Quand on additionne le coût de tous ces éléments la facture est plus élevée qu'une chaudière condensation qui elle les intègre.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
22 février 2022 à 19:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Code E9 verrouillage sur chaudière De Dietrich MX comment déverrouiller ?
- N°15967 : Bonjour, Le code E9 (verrouillage) s'affiche sur ma chaudière De Dietrich (MX...). Comment puis-je la déverrouiller ? J'ai déjà essayé le redémarrage et la mise hors tension. Merci.
- 2. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 3. Avis sur la chaudière murale De Dietrich Vivadens MCR 24/28
- N°8144 : Bonjour, Actuellement et ce depuis 4 ans, je suis équipé d'une chaudière murale à ventouse avec production d'eau chaude de marque Riello Résidence 24k (faible performance). Il m'est proposé de la remplacer par une...
- 4. Comment fonctionne la chaudière De Dietrich 2200
- N°17535 : Bonjour Je viens d'emménager et j'ai une chaudière 2200 de chez De Dietrich dont je n'ai pas le mode emploi. Pouvez-vous m'aider à l'utiliser ? Merci.
- 5. Défaut L14 Allumage chaudière De Dietrich Modulens
- N°23532 : Bonjour. J'ai un problème avec ma chaudière De Dietrich Modulens AGC 25/V100 HL (elle a 9 ans) qui s'arrête fréquemment, avec le défaut L14 et parfois le L36 DEF ionisation, B22. Je crois qu'on m'a changé l'électrode...
- 6. Chaudière De Dietrich fonctionne en continu
- N°23778 : Bonjour. Ma chaudière de Dietrich DTG 1300-25 Eco.NOX Plus / V 130 fonctionne en continu. Auriez-vous une petite idée pour m'orienter ? J'ai reçu la visite de mon plombier, qui pense que le problème vient de...
- 7. Mise en sécurité chaudière fuel De Dietrich GT 120 brûleur M100 S
- N°18527 : Bonjour, J'ai une installation (Novembre 2013) avec une PAC Alézio MIV II / H 11-16 en source principale associée à une chaudière GT 120 (brûleur M 100 S) en relève. Tout le matériel est neuf. Je n'ai pas d'eau chaude...
- 8. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
- N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
- 9. Erreur e03 chaudière De Dietrich MS 24 Bic plus
- N°19647 : Bonjour à tous. Merci pour toutes les réponses que j'ai pu lire sur votre différents forums mais malheureusement je n'ai pas trouvé la réponse à ma question c'est d'ailleurs la première fois que je vais me poser une...
- 10. Choisir chaudière gaz à condensation De Dietrich
- N°2986 : Bonjour, Je dois faire le choix pour l'installation d'une chaudière gaz à condensation. Est-ce que les chaudières De Dietrich ont fait leurs preuves en ce domaine, et pourquoi sont-elles beaucoup moins cher que les Frisquet et...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite