Bonjour.
Ma chaudière de Dietrich DTG 1300-25 Eco.NOX Plus / V 130 fonctionne en continu.
Auriez-vous une petite idée pour m'orienter ?
J'ai reçu la visite de mon plombier, qui pense que le problème vient de l'électronique et qu'il faudrait remplacer plusieurs pièces, voire la chaudière entière.
Je n'ai pas encore de devis, mais selon lui, cela coûterait entre 4200 et 5000 euros pour une réparation, et plus de 6000 euros pour un remplacement complet.
Je précise que j'ai une sonde extérieure.
Merci pour votre réponse.
Ma chaudière de Dietrich DTG 1300-25 Eco.NOX Plus / V 130 fonctionne en continu.
Auriez-vous une petite idée pour m'orienter ?
J'ai reçu la visite de mon plombier, qui pense que le problème vient de l'électronique et qu'il faudrait remplacer plusieurs pièces, voire la chaudière entière.
Je n'ai pas encore de devis, mais selon lui, cela coûterait entre 4200 et 5000 euros pour une réparation, et plus de 6000 euros pour un remplacement complet.
Je précise que j'ai une sonde extérieure.
Merci pour votre réponse.
16 janvier 2024 à 16:54
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich fonctionne en continu
Bonjour.
Pouvez-vous me confirmer que votre chaudière fonctionne en continu ?
Avez-vous une sonde d'ambiance ?
Est-ce que la chaudière est correctement réglée en mode automatique ?
Pourriez-vous m'envoyer une photo de l'écran de la chaudière ?
Merci.
Pouvez-vous me confirmer que votre chaudière fonctionne en continu ?
Avez-vous une sonde d'ambiance ?
Est-ce que la chaudière est correctement réglée en mode automatique ?
Pourriez-vous m'envoyer une photo de l'écran de la chaudière ?
Merci.
16 janvier 2024 à 20:56
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich fonctionne en continu
Bonjour.
J'ai revu mon plombier hier.
Nont, elle ne fonctionne pas en continu.
Apparemment, c'est l'extracteur d'air qui tourne en permanence.
Non, je n'ai pas de sonde d'ambiance.
Pour le réglage automatique, je ne sais pas, mais cela ne fonctionne jamais au bon jour ni à la bonne heure.
Nous avons essayé de le régler, mais cela se dérègle constamment.
Il n'y a pas de défaut affiché à l'écran.
Je vous joins la photo que j'ai prise hier.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai revu mon plombier hier.
Nont, elle ne fonctionne pas en continu.
Apparemment, c'est l'extracteur d'air qui tourne en permanence.
Non, je n'ai pas de sonde d'ambiance.
Pour le réglage automatique, je ne sais pas, mais cela ne fonctionne jamais au bon jour ni à la bonne heure.
Nous avons essayé de le régler, mais cela se dérègle constamment.
Il n'y a pas de défaut affiché à l'écran.
Je vous joins la photo que j'ai prise hier.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 janvier 2024 à 18:44
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich fonctionne en continu
Si le ventilateur tourne en continu, il est probable qu'il y ait un problème de contact avec la fiche de connexion.
Essayez de la débrancher, de souffler dedans du côté du faisceau et du ventilateur, puis de la rebrancher.
Si cela ne résout pas le problème, il faudra changer le faisceau de connectiques.
Essayez de la débrancher, de souffler dedans du côté du faisceau et du ventilateur, puis de la rebrancher.
Si cela ne résout pas le problème, il faudra changer le faisceau de connectiques.
18 janvier 2024 à 21:12
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich fonctionne en continu
Bonjour,
Mon plombier m'a dit que si je coupais le courant, il y avait des chances qu'elle ne redémarre pas. Qu'en pensez-vous ?
Je vais trouver une vue éclatée pour voir où tout cela se trouve et comment faire pour démonter. Merci.
Mon plombier m'a dit que si je coupais le courant, il y avait des chances qu'elle ne redémarre pas. Qu'en pensez-vous ?
Je vais trouver une vue éclatée pour voir où tout cela se trouve et comment faire pour démonter. Merci.
21 janvier 2024 à 19:03
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich fonctionne en continu
Ça me parait très peu probable.
J'ai déjà eu le cas de ventilateur qui tournait en continu.
Il suffit d'enlever la capot de devant, celui sur le dessus de la chaudière, dévisser les 2 vis qui maintiennent le capot écran sur la carcasse, déclipser les 2 fermetures du caisson noir et c'est tout.
Il n'y a même pas besoin d'éteindre la chaudière, c'est du 24V.
J'ai déjà eu le cas de ventilateur qui tournait en continu.
Il suffit d'enlever la capot de devant, celui sur le dessus de la chaudière, dévisser les 2 vis qui maintiennent le capot écran sur la carcasse, déclipser les 2 fermetures du caisson noir et c'est tout.
Il n'y a même pas besoin d'éteindre la chaudière, c'est du 24V.
21 janvier 2024 à 20:47
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich fonctionne en continu
Bonsoir,
J'ai suivi vos conseils et j'ai ouvert la chaudière. Dès que j'ai enlevé le caisson noir, le ventilateur s'est arrêté immédiatement. J'ai même l'impression qu'elle a repris une vie normale.
J'ai donc une question : est-il possible qu'il y ait eu une hausse de température dans le caisson en raison des températures très basses ?
J'ai également vérifié les fils électriques, pensant peut-être à un faux contact, mais je n'ai rien trouvé.
J'ai suivi vos conseils et j'ai ouvert la chaudière. Dès que j'ai enlevé le caisson noir, le ventilateur s'est arrêté immédiatement. J'ai même l'impression qu'elle a repris une vie normale.
J'ai donc une question : est-il possible qu'il y ait eu une hausse de température dans le caisson en raison des températures très basses ?
J'ai également vérifié les fils électriques, pensant peut-être à un faux contact, mais je n'ai rien trouvé.
24 janvier 2024 à 23:42
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich fonctionne en continu
Bonjour.
Si en ouvrant la chaudière le ventilateur s'arrête l'origine de votre problème peut-être :
- Un défaut du tachymètre de votre ventilateur,
- Un corps de chauffe partiellement bouché,
- Un défaut d'étanchéité de la ventouse,
- Un mauvais entretien de la chaudière,
- Des turbulateurs supérieur ou inférieur qui n'ont pas été remplacé selon les préconisations d'entretien annuel de De Dietrich (voir fiche technique ci-jointe),
Si vous n'avez jamais eu de remplacement et de facturation de turbulateurs réf 0295184 depuis que vous avez cette chaudière cela veut dire que votre prestataire n'a pas fait son travail correctement et qu'il n'est pas sérieux !!!
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Si en ouvrant la chaudière le ventilateur s'arrête l'origine de votre problème peut-être :
- Un défaut du tachymètre de votre ventilateur,
- Un corps de chauffe partiellement bouché,
- Un défaut d'étanchéité de la ventouse,
- Un mauvais entretien de la chaudière,
- Des turbulateurs supérieur ou inférieur qui n'ont pas été remplacé selon les préconisations d'entretien annuel de De Dietrich (voir fiche technique ci-jointe),
Si vous n'avez jamais eu de remplacement et de facturation de turbulateurs réf 0295184 depuis que vous avez cette chaudière cela veut dire que votre prestataire n'a pas fait son travail correctement et qu'il n'est pas sérieux !!!
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


25 janvier 2024 à 09:29
Réponse 8 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich fonctionne en continu
Bonjour.
Depuis mon post du 24 janvier, la chaudière n'a pas refait de bruit. Je n'ai pas intervenu dans la chaudière.
Cela fait 3 jours que j'ai tout refermé et toujours rien.
Le plombier est intervenu le 21/07/2021 pour une panne et un entretien, je vous joins la facture.
C'est mon prestataire officiel depuis cette date, et je vous rejoins quant au sérieux des prestataires précédents.
La chaudière a été installée en 2008 et c'est la première facture de turbulateurs !
Pour le moment, j'attends de voir ce qu'il va se passer.
Il me reste une question : mon plombier me déconseille d'éteindre la chaudière de peur qu'elle ne redémarre pas.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre post du 25 janvier. Je vous souhaite également une bonne et heureuse année.
Cordialement. Gillou89.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Depuis mon post du 24 janvier, la chaudière n'a pas refait de bruit. Je n'ai pas intervenu dans la chaudière.
Cela fait 3 jours que j'ai tout refermé et toujours rien.
Le plombier est intervenu le 21/07/2021 pour une panne et un entretien, je vous joins la facture.
C'est mon prestataire officiel depuis cette date, et je vous rejoins quant au sérieux des prestataires précédents.
La chaudière a été installée en 2008 et c'est la première facture de turbulateurs !
Pour le moment, j'attends de voir ce qu'il va se passer.
Il me reste une question : mon plombier me déconseille d'éteindre la chaudière de peur qu'elle ne redémarre pas.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre post du 25 janvier. Je vous souhaite également une bonne et heureuse année.
Cordialement. Gillou89.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.