Bonjour aux participants du Forum.

Je possède une chaudière De Dietrich DTG 1300-24 Eco / V130 qui date de 2007.
Depuis la dernière révision, elle m'affiche un code alarme 40 qui selon le manuel signifie : "sonde extérieure absente".
Cependant toutes les fonctions de chauffage fonctionnent correctement et suivent les consignes du thermostat d'ambiance.
Dans le cas de chauffage par radiateurs muraux, cette chaudière n'utilise pas de sonde extérieure (utilisée essentiellement pour le chauffage par le sol).
Comment supprimer cette alarme intempestive qui ne me permet pas de connaitre la température de chauffe ?

Merci par avance à ceux qui pourrait me donner la solution à ce problème.smile
27 octobre 2021 à 12:20
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Chaudière à condensation De DIetrich code alarme 40

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Si vous avez ce type de message c'est que votre chaudière et équipée d'un tableau de régulation type DIEMATIC et que cette régulation doit être raccordée à une sonde extérieure.
Vérifier que votre sonde ou son câble de liaison n'est pas défectueux et tout doit renter dans l'ordre.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 octobre 2021 à 14:32
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Chaudière à condensation De DIetrich code alarme 40

chamar57
Membre inscrit
chamar57
2 messages
Bonjour,

Je remercie VETC pour sa réponse rapide. Mais je ne pense pas qu'elle m'apporte la solution. En effet depuis Octobre 2007, ma chaudière fonctionne sans sonde extérieure et c'est depuis le passage du technicien pour la révision annuelle que j'ai cette alarme sur le tableau de commande (voir ci-dessous mon tableau de commande).
Ma chaudière peut fonctionner sans sonde extérieure et il existe peut-être une information à mettre en place pour lui indiquer qu'il n'y a pas de sonde extérieure et que seul le thermostat d'ambiance donne les consignes de chauffe.
Merci à toute personne qui pourra m'apporter des précisions sur mon problème. smile

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tab dtg1300 246eco

27 octobre 2021 à 18:01
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Chaudière à condensation De DIetrich code alarme 40

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,
Merci pour votre retour d'infos.

Quel est le type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher chauffant, autres...) ?
Vous avez une sonde d'ambiance ou un thermostat d'ambiance ?

Pouvez-vous nous joindre des photos ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
27 octobre 2021 à 19:29
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Chaudière à condensation De DIetrich code alarme 40 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite