Question Forum Chauffage : Bruit et claquements circulateur chaudière Saunier Duval
Bonjour à tous.
Je possède une chaudière murale Saunier Duval.
Un bruit infernal se produit aléatoirement avec des claquements rapides, vibrations et sons continus assez forts.
J'ai changé le circulateur mais le problème persiste.
Pour info mon installation chauffage est en monotube car ancienne, la pression est de 1,5 bars et j'ai mis la vitesse minimum sur le circulateur.
Merci de votre aide.
Cordialement.
Je possède une chaudière murale Saunier Duval.
Un bruit infernal se produit aléatoirement avec des claquements rapides, vibrations et sons continus assez forts.
J'ai changé le circulateur mais le problème persiste.
Pour info mon installation chauffage est en monotube car ancienne, la pression est de 1,5 bars et j'ai mis la vitesse minimum sur le circulateur.
Merci de votre aide.
Cordialement.
17 mars 2020 à 09:59
Réponse dépannage chaudières 1
Bruit et claquements circulateur chaudière Saunier Duval
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 mars 2020 à 15:10
Réponse dépannage chaudières 2
Bruit et claquements circulateur chaudière Saunier Duval
Bonjour.
Il s'agit du modèle Saunier Duval Themaplus C25 E.
Elle a une dizaine d'année mais l'installation ne doit pas être en cause car pas ce problème de bruit avec l'ancienne chaudière.
Il n'y a pas de robinets thermostatiques sur les radiateurs car installation monotube.
Un thermostat d'ambiance.
Il s'agit du modèle Saunier Duval Themaplus C25 E.
Elle a une dizaine d'année mais l'installation ne doit pas être en cause car pas ce problème de bruit avec l'ancienne chaudière.
Il n'y a pas de robinets thermostatiques sur les radiateurs car installation monotube.
Un thermostat d'ambiance.
17 mars 2020 à 16:39
Réponse dépannage chaudières 3
Bruit et claquements circulateur chaudière Saunier Duval
Bonjour.
Essayez de voir si votre corps de chauffe est bien purgé.
Essayez de voir si votre corps de chauffe est bien purgé.
18 mars 2020 à 08:21
Réponse dépannage chaudières 4
Bruit et claquements circulateur chaudière Saunier Duval
Bonjour,
Sur une installation de type monotube (avec des convecteurs je suppose) il est important de bien régler la chaudière selon ce type d'installation. Vous devez :
- Ajustez la puissance maxi chauffage en fonction des besoins de votre installation de chauffage. Ne pas laisser la chaudière à sa puissance maximum !!!
- Réglez le by-pass de la chaudière au minimum,
- Réglez la température minimum en sortie de chaudière à 70°C, surtout si c'est bien des convecteurs.
Il est important de respecter un débit suffisant dans le corps de chauffe de votre chaudière sinon vous aurez systématiquement ce type de bruit.
Vous pouvez également mettre en place un traitement inhibiteur ou de désembouage si ce dernier n'a pas été fait avant le remplacement de votre chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Sur une installation de type monotube (avec des convecteurs je suppose) il est important de bien régler la chaudière selon ce type d'installation. Vous devez :
- Ajustez la puissance maxi chauffage en fonction des besoins de votre installation de chauffage. Ne pas laisser la chaudière à sa puissance maximum !!!
- Réglez le by-pass de la chaudière au minimum,
- Réglez la température minimum en sortie de chaudière à 70°C, surtout si c'est bien des convecteurs.
Il est important de respecter un débit suffisant dans le corps de chauffe de votre chaudière sinon vous aurez systématiquement ce type de bruit.
Vous pouvez également mettre en place un traitement inhibiteur ou de désembouage si ce dernier n'a pas été fait avant le remplacement de votre chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 mars 2020 à 11:35
Réponse dépannage chaudières 5
Bruit et claquements circulateur chaudière Saunier Duval
Merci pour tous ces conseils.
Vous préconisez 70 degrés minimum pour eau chauffage. N'est-ce pas trop ? et quel impact sur les vibrations ?
Ensuite comment et à quel emplacement se trouve le bypass ?
Pour info ce sont d'anciens convecteurs bas avec coffre métal avec grille dessus, avec faible volume d'eau et dans un appartement F4.
Merci encore pour votre aide.
Cordialement.
Vous préconisez 70 degrés minimum pour eau chauffage. N'est-ce pas trop ? et quel impact sur les vibrations ?
Ensuite comment et à quel emplacement se trouve le bypass ?
Pour info ce sont d'anciens convecteurs bas avec coffre métal avec grille dessus, avec faible volume d'eau et dans un appartement F4.
Merci encore pour votre aide.
Cordialement.
18 mars 2020 à 11:49
Réponse dépannage chaudières 6
Bruit et claquements circulateur chaudière Saunier Duval
J'ai trouvé la doc de la chaudière.
Pour info le bypass est réglé d'usine à 1/2 tour.
Dois-je le fermer ou l'ouvrir davantage ?
Merci.
Pour info le bypass est réglé d'usine à 1/2 tour.
Dois-je le fermer ou l'ouvrir davantage ?
Merci.
18 mars 2020 à 12:08
Réponse dépannage chaudières 7
Invité

Bruit et claquements circulateur chaudière Saunier Duval
Invité

Je suis chauffagiste agréé Saunier Duval.
Et pour moi c'est votre moteur de v3v qui fait ce bruit là par moment, quand le clapet bascule en ECS.
Et pour moi c'est votre moteur de v3v qui fait ce bruit là par moment, quand le clapet bascule en ECS.
18 mars 2020 à 17:24
Réponse dépannage chaudières 8
Invité

Bruit et claquements circulateur chaudière Saunier Duval
Invité

Pour le by pass, je serais vous je l'enlèverai carrément.
C'est ce que je fais quand un client m'appelle pour un bruit de sifflement dans la chaudière.
C'est ce que je fais quand un client m'appelle pour un bruit de sifflement dans la chaudière.
18 mars 2020 à 17:26
Réponse dépannage chaudières 9
Bruit et claquements circulateur chaudière Saunier Duval
Je vais tester de l'enlever. Mais je ne sais pas comment procéder. Il suffit de le dévisser ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
18 mars 2020 à 19:06
Réponse dépannage chaudières 10
Bruit et claquements circulateur chaudière Saunier Duval
Bonjour,
Vous devez commencer par fermer votre bypass pour faire un test.
Ensuite la puissance chauffage de votre chaudière doit être réglée au minimum (environ 8.4 Kws) selon la version de votre chaudière (classique ou plus). Vu la taille de votre logement s'est déjà trop alors imaginez si elle est restée à 24 Kws.
Une fois la puissance chaudière réglée au mini, si le bruit persiste, ouvrez progressivement le bypass.
Attention ⚠ il est interdit de modifier une chaudière (donc d'enlever le bypass) toute modification entraine la responsabilité de la personne qui la réalise et annule la garantie et la responsabilité du constructeur.
Un chauffagiste agréé par SAUNIER DUVAL ne devrez pas vous donner ce type de conseil !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous devez commencer par fermer votre bypass pour faire un test.
Ensuite la puissance chauffage de votre chaudière doit être réglée au minimum (environ 8.4 Kws) selon la version de votre chaudière (classique ou plus). Vu la taille de votre logement s'est déjà trop alors imaginez si elle est restée à 24 Kws.
Une fois la puissance chaudière réglée au mini, si le bruit persiste, ouvrez progressivement le bypass.
Attention ⚠ il est interdit de modifier une chaudière (donc d'enlever le bypass) toute modification entraine la responsabilité de la personne qui la réalise et annule la garantie et la responsabilité du constructeur.
Un chauffagiste agréé par SAUNIER DUVAL ne devrez pas vous donner ce type de conseil !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 mars 2020 à 11:27
Réponse dépannage chaudières 11
Bruit et claquements circulateur chaudière Saunier Duval
Voilà, j'ai suivi vos directives.
J'ai fermé le bypass (testé plusieurs ouvertures mais le bruit persiste donc tenu fermé).
Réglé puissance chaudière au minimum.
Et monté température eau chauffage a son max (même si je ne comprends pas l'intérêt de monter tant en degrés).
Mon problème n'est pas réglé mais les réglages de puissance me permettrons sans doute une économie de gaz, donc positif.
Je vous remercie pour tous vos conseils.
Cordialement...
J'ai fermé le bypass (testé plusieurs ouvertures mais le bruit persiste donc tenu fermé).
Réglé puissance chaudière au minimum.
Et monté température eau chauffage a son max (même si je ne comprends pas l'intérêt de monter tant en degrés).
Mon problème n'est pas réglé mais les réglages de puissance me permettrons sans doute une économie de gaz, donc positif.
Je vous remercie pour tous vos conseils.
Cordialement...
19 mars 2020 à 16:31
Réponse dépannage chaudières 12
Bruit et claquements circulateur chaudière Saunier Duval
Bonsoir,
Merci pour votre retour d'infos.
Avez-vous essayé d'ouvrir en grand le bypass ? Cela solutionne-t-il votre souci ?
La pompe de la chaudière est bien en vitesse 1 ?
Puisque vous avez des convecteurs à ailettes, avec des petites surfaces d'échange et un petit volume d'eau, vous devez (pour avoir un chauffage efficace) faire circuler un grand volume d'eau à une température élevée.
Et comme l'installation est une boucle monotube, il faut savoir que le premier radiateur aura une température d'eau plus élevée que les suivants, sachant que le dernier aura la température la plus froide.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Avez-vous essayé d'ouvrir en grand le bypass ? Cela solutionne-t-il votre souci ?
La pompe de la chaudière est bien en vitesse 1 ?
Puisque vous avez des convecteurs à ailettes, avec des petites surfaces d'échange et un petit volume d'eau, vous devez (pour avoir un chauffage efficace) faire circuler un grand volume d'eau à une température élevée.
Et comme l'installation est une boucle monotube, il faut savoir que le premier radiateur aura une température d'eau plus élevée que les suivants, sachant que le dernier aura la température la plus froide.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 mars 2020 à 19:49