Question Forum Chauffage : Bruit et claquements circulateur chaudière Saunier Duval

saxo12
Membre inscrit
saxo12
6 messages
Bonjour à tous.

Je possède une chaudière murale Saunier Duval.
Un bruit infernal se produit aléatoirement avec des claquements rapides, vibrations et sons continus assez forts.
J'ai changé le circulateur mais le problème persiste.
Pour info mon installation chauffage est en monotube car ancienne, la pression est de 1,5 bars et j'ai mis la vitesse minimum sur le circulateur.
Merci de votre aide.
Cordialement.
17 mars 2020 à 09:59
Réponse dépannage chaudières 1

Bruit et claquements circulateur chaudière Saunier Duval

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 mars 2020 à 15:10
Réponse dépannage chaudières 2

Bruit et claquements circulateur chaudière Saunier Duval

saxo12
Membre inscrit
saxo12
6 messages
Bonjour.
Il s'agit du modèle Saunier Duval Themaplus C25 E.
Elle a une dizaine d'année mais l'installation ne doit pas être en cause car pas ce problème de bruit avec l'ancienne chaudière.
Il n'y a pas de robinets thermostatiques sur les radiateurs car installation monotube.
Un thermostat d'ambiance.
17 mars 2020 à 16:39
Réponse dépannage chaudières 3

Bruit et claquements circulateur chaudière Saunier Duval

nono59750
Membre inscrit
nono59750
143 messages
Bonjour.
Essayez de voir si votre corps de chauffe est bien purgé.
18 mars 2020 à 08:21
Réponse dépannage chaudières 4

Bruit et claquements circulateur chaudière Saunier Duval

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Sur une installation de type monotube (avec des convecteurs je suppose) il est important de bien régler la chaudière selon ce type d'installation. Vous devez :
- Ajustez la puissance maxi chauffage en fonction des besoins de votre installation de chauffage. Ne pas laisser la chaudière à sa puissance maximum !!!
- Réglez le by-pass de la chaudière au minimum,
- Réglez la température minimum en sortie de chaudière à 70°C, surtout si c'est bien des convecteurs.

Il est important de respecter un débit suffisant dans le corps de chauffe de votre chaudière sinon vous aurez systématiquement ce type de bruit.
Vous pouvez également mettre en place un traitement inhibiteur ou de désembouage si ce dernier n'a pas été fait avant le remplacement de votre chaudière.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 mars 2020 à 11:35
Réponse dépannage chaudières 5

Bruit et claquements circulateur chaudière Saunier Duval

saxo12
Membre inscrit
saxo12
6 messages
Merci pour tous ces conseils.
Vous préconisez 70 degrés minimum pour eau chauffage. N'est-ce pas trop ? et quel impact sur les vibrations ?
Ensuite comment et à quel emplacement se trouve le bypass ?
Pour info ce sont d'anciens convecteurs bas avec coffre métal avec grille dessus, avec faible volume d'eau et dans un appartement F4.
Merci encore pour votre aide.
Cordialement.
18 mars 2020 à 11:49
Réponse dépannage chaudières 6

Bruit et claquements circulateur chaudière Saunier Duval

saxo12
Membre inscrit
saxo12
6 messages
J'ai trouvé la doc de la chaudière.
Pour info le bypass est réglé d'usine à 1/2 tour.
Dois-je le fermer ou l'ouvrir davantage ?
Merci.
18 mars 2020 à 12:08
Réponse dépannage chaudières 7

Bruit et claquements circulateur chaudière Saunier Duval


Invité
invité
Je suis chauffagiste agréé Saunier Duval.
Et pour moi c'est votre moteur de v3v qui fait ce bruit là par moment, quand le clapet bascule en ECS.
18 mars 2020 à 17:24
Réponse dépannage chaudières 8

Bruit et claquements circulateur chaudière Saunier Duval


Invité
invité
Pour le by pass, je serais vous je l'enlèverai carrément.
C'est ce que je fais quand un client m'appelle pour un bruit de sifflement dans la chaudière.
18 mars 2020 à 17:26
Réponse dépannage chaudières 9

Bruit et claquements circulateur chaudière Saunier Duval

saxo12
Membre inscrit
saxo12
6 messages
Je vais tester de l'enlever. Mais je ne sais pas comment procéder. Il suffit de le dévisser ?
Merci beaucoup.
18 mars 2020 à 19:06
Réponse dépannage chaudières 10

Bruit et claquements circulateur chaudière Saunier Duval

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,
Vous devez commencer par fermer votre bypass pour faire un test.

Ensuite la puissance chauffage de votre chaudière doit être réglée au minimum (environ 8.4 Kws) selon la version de votre chaudière (classique ou plus). Vu la taille de votre logement s'est déjà trop alors imaginez si elle est restée à 24 Kws.

Une fois la puissance chaudière réglée au mini, si le bruit persiste, ouvrez progressivement le bypass.

Attention ⚠ il est interdit de modifier une chaudière (donc d'enlever le bypass) toute modification entraine la responsabilité de la personne qui la réalise et annule la garantie et la responsabilité du constructeur.
Un chauffagiste agréé par SAUNIER DUVAL ne devrez pas vous donner ce type de conseil !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 mars 2020 à 11:27
Réponse dépannage chaudières 11

Bruit et claquements circulateur chaudière Saunier Duval

saxo12
Membre inscrit
saxo12
6 messages
Voilà, j'ai suivi vos directives.

J'ai fermé le bypass (testé plusieurs ouvertures mais le bruit persiste donc tenu fermé).
Réglé puissance chaudière au minimum.
Et monté température eau chauffage a son max (même si je ne comprends pas l'intérêt de monter tant en degrés).
Mon problème n'est pas réglé mais les réglages de puissance me permettrons sans doute une économie de gaz, donc positif.
Je vous remercie pour tous vos conseils.
Cordialement...
19 mars 2020 à 16:31
Réponse dépannage chaudières 12

Bruit et claquements circulateur chaudière Saunier Duval

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Merci pour votre retour d'infos.
Avez-vous essayé d'ouvrir en grand le bypass ? Cela solutionne-t-il votre souci ?
La pompe de la chaudière est bien en vitesse 1 ?
Puisque vous avez des convecteurs à ailettes, avec des petites surfaces d'échange et un petit volume d'eau, vous devez (pour avoir un chauffage efficace) faire circuler un grand volume d'eau à une température élevée.
Et comme l'installation est une boucle monotube, il faut savoir que le premier radiateur aura une température d'eau plus élevée que les suivants, sachant que le dernier aura la température la plus froide.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 mars 2020 à 19:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Bruit chaudière Saunier Duval isosplit condens
    N°3848 : Bonjour, j'ai fait installer une chaudière murale gaz saunier duval isosplit et depuis le début j'ai un bruit de grognement qui ne se fait entendre que lorsque je tire de l'eau chaude et de façon intermittente. De plus, à chaque...
  • 2. Cherche robinet remplissage eau chaudière Saunier Duval
    N°3981 : Bonjour, Voici ce que me dit le site Saunier Duval. Effectivement, la chaudière ThemaPlus Saunier Duval est à 0,6 bars mais impossible de trouver le robinet de remplissage (sous la chaudière ?) : La chaudière s'est mise en...
  • 3. Bruit chaudière Saunier Duval Isomax F28 E2
    N°23519 : Bonjour à tous. J'ai un problème depuis quelques temps sur ma chaudière Saunier Duval Isomax F28 E2 de 2007. J'ai déjà changé le boîtier échangeur 16 plaques, le clapet anti-retour référence 57384, la pompe circulateur...
  • 4. Bruits chaudière Saunier Duval THEMA C 23 E
    N°2294 : Bonjour, j'ai une chaudière Saunier Duval THEMA C 23 E et depuis quelques temps j'ai des bruits comme des claquements sur celle-ci. En fait ces bruits apparaissent lors des premières minutes de l'enclenchement de la chaudière...
  • 5. Bruit chaudière Saunier Duval condens F25
    N°19827 : Bonjour. Impossible de trouver la cause, chaudière neuve de 6 mois, tous les paramètres valise diagnostic sont OK. Pourtant les bruits arrivent sans prévenir (aléatoires) de jour comme de nuit. C'est Insupportable, la...
  • 6. Bruit mini-explosion chaudière gaz Saunier-Duval Thémis 23V
    N°20388 : Bonjour, Je rencontre un problème avec ma chaudière gaz Saunier-Duval Thémis 23V. En effet, je constate un bruit de mini-explosion ou de coup de marteau dans la chaudière dès que j’utilise de l'eau chaude au lavabo de...
  • 7. Chaudère Saunier Duval Isosplit problème bruit continu
    N°15283 : Bonjour, Ma chaudière Isosplit F30E fait un bruit continu quand le chauffage est allumé; je dois donc éteindre la chaudière la nuit pour ne plus entendre ce satané bruit sourd. Résultat : très froid le matin, et...
  • 8. Chaudière Saunier Duval isotwin bruit de vibrations en mode chauffage
    N°16258 : Bonjour, J'ai une chaudière Saunier Duval isotwin. Quand on la met en mode chauffage, au bout d'une semaine un bruit de vibrations se fait entendre "dans les murs", au point de ne pas dormir la nuit. Le bruit ressemble à...
  • 9. Bruit claquement chaudière Saunier Duval ThemaPlus Condens
    N°22654 : Bonjour. Je constate depuis la remise en route du chauffage pour l'hiver sur ma chaudière Saunier Duval ThemaPlus Condens 35-A (H-FR) des bruits de claquement assez forts qui apparaissent régulièrement. La référence de...
  • 10. Bruit ou bourdonnement chaudière Saunier Duval thema F23E
    N°15793 : Bonjour à tous, :loveliness: J'ai un petit souci avec ma chaudière Saunier Duval thema F23E, elle fait un bruit de temps en temps (en ce moment c'est plutôt le matin à 6h) alors j'arrive plus ou moins à l’arrêter en...
>>> Résultats suivants pour : Bruit et claquements circulateur chaudière Saunier Duval >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
forum chauffage depannage climatisation reversiblechanger circulateurquestion travaux chauffageforum chauffage installation climatisation reversible



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite