Bruit claquement chaudière Saunier Duval ThemaPlus Condens
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
22654
Questions Forum Chauffage : Bruit claquement chaudière Saunier Duval ThemaPlus Condens
Bonjour.
Je constate depuis la remise en route du chauffage pour l'hiver sur ma chaudière Saunier Duval ThemaPlus Condens 35-A (H-FR) des bruits de claquement assez forts qui apparaissent régulièrement.
La référence de ma chaudière : Saunier Duval ThemaPlus Condens 35-A (H-FR).
Ce bruit est vraiment pénible car la pièce à côté de la chaudière est une chambre et ce claquement est vraiment fort.
Selon moi, je pense que le bruit provient du corps de chauffe ou du brûleur, en tout cas la provenance du bruit est bien localisée dans cette zone.
Est-ce que cela parle à quelqu'un ?
Merci par avance pour votre aide. :)
Je constate depuis la remise en route du chauffage pour l'hiver sur ma chaudière Saunier Duval ThemaPlus Condens 35-A (H-FR) des bruits de claquement assez forts qui apparaissent régulièrement.
La référence de ma chaudière : Saunier Duval ThemaPlus Condens 35-A (H-FR).
Ce bruit est vraiment pénible car la pièce à côté de la chaudière est une chambre et ce claquement est vraiment fort.
Selon moi, je pense que le bruit provient du corps de chauffe ou du brûleur, en tout cas la provenance du bruit est bien localisée dans cette zone.
Est-ce que cela parle à quelqu'un ?
Merci par avance pour votre aide. :)
27 novembre 2022 à 16:28
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Bruit claquement chaudière Saunier Duval ThemaPlus Condens
Bonjour.
Comme précisé dans la réponse faite à votre question 22656, la première raison de ce phénomène peut-être l'absence de sonde extérieure qui devrait limiter la montée en température de l'eau qui circule dans votre installation ainsi que la puissance de fonctionnement du brûleur.
Les raisons complémentaires peuvent être :
- Une mauvaise mise en service de la chaudière (qui devrait être faite par une station technique),
- L'absence de paramétrage correcte de la régulation pour adapter le fonctionnement de la chaudière aux besoins réels de votre installation de chauffage,
- Un mauvais équilibrage de votre installation,
- La présence de robinets thermostatiques sur votre installation,
- Une surpuissance de la chaudière,
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Comme précisé dans la réponse faite à votre question 22656, la première raison de ce phénomène peut-être l'absence de sonde extérieure qui devrait limiter la montée en température de l'eau qui circule dans votre installation ainsi que la puissance de fonctionnement du brûleur.
Les raisons complémentaires peuvent être :
- Une mauvaise mise en service de la chaudière (qui devrait être faite par une station technique),
- L'absence de paramétrage correcte de la régulation pour adapter le fonctionnement de la chaudière aux besoins réels de votre installation de chauffage,
- Un mauvais équilibrage de votre installation,
- La présence de robinets thermostatiques sur votre installation,
- Une surpuissance de la chaudière,
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 novembre 2022 à 12:04
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Bruit claquement chaudière Saunier Duval ThemaPlus Condens
Je déterre un peu ce sujet...
Même chaudière, Saunier Duval Thema Plus Condens F35.
Septembre : de très forts claquements qui interviennent à chaque demande de chauffe :
Changement du brûleur dont le trou s'était considérablement agrandi et délivrait plus de gaz qu'à la normale.
Bilan : 300€ de brûleur pour une chaudière de tout juste 5 ans révisée en Mai (date du contrat d'entretien).
Changement du brûleur..., et on s'aperçoit que cette dégradation du brûleur, survenue en 3 mois avec utilisation de la chaudière uniquement pour l'eau chaude, puisque hors période de chauffe, est dû à un dysfonctionnement de l'électrovanne qui ne régule pas correctement l'envoi de gaz...
J'attends la douloureuse..., car bien évidemment, cette électrovanne ne se vend pas seule, il faut changer visiblement tout le corps de chauffe..., et rapidement si l'on ne veut pas de nouveau dégrader le brûleur..., d'autant que maintenant, on va solliciter la chaudière pour l'eau chaude, mais également le chauffage...
On m'avait pourtant bien vendu cette chaudière, et là, j'ai peur que ce ne soit que le début de beaucoup de frais pour une chaudière de tout juste 5 ans...
Voilà, si d'autres possesseurs de Saunier Duval entendent de gros claquements (ou petites explosions), ça peut être une autre piste...
Même chaudière, Saunier Duval Thema Plus Condens F35.
Septembre : de très forts claquements qui interviennent à chaque demande de chauffe :
Changement du brûleur dont le trou s'était considérablement agrandi et délivrait plus de gaz qu'à la normale.
Bilan : 300€ de brûleur pour une chaudière de tout juste 5 ans révisée en Mai (date du contrat d'entretien).
Changement du brûleur..., et on s'aperçoit que cette dégradation du brûleur, survenue en 3 mois avec utilisation de la chaudière uniquement pour l'eau chaude, puisque hors période de chauffe, est dû à un dysfonctionnement de l'électrovanne qui ne régule pas correctement l'envoi de gaz...
J'attends la douloureuse..., car bien évidemment, cette électrovanne ne se vend pas seule, il faut changer visiblement tout le corps de chauffe..., et rapidement si l'on ne veut pas de nouveau dégrader le brûleur..., d'autant que maintenant, on va solliciter la chaudière pour l'eau chaude, mais également le chauffage...
On m'avait pourtant bien vendu cette chaudière, et là, j'ai peur que ce ne soit que le début de beaucoup de frais pour une chaudière de tout juste 5 ans...
Voilà, si d'autres possesseurs de Saunier Duval entendent de gros claquements (ou petites explosions), ça peut être une autre piste...
26 septembre 2024 à 15:28
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Bruit claquement chaudière Saunier Duval ThemaPlus Condens
Bonjour,
Merci pour votre témoignage.
Quelles ont été les suites ? Avez-vous été dépanné ?
J'ai également des claquements lors du redémarrage de ma chaudière récente (2021) et cela m'inquiète un peu.
Merci pour votre témoignage.
Quelles ont été les suites ? Avez-vous été dépanné ?
J'ai également des claquements lors du redémarrage de ma chaudière récente (2021) et cela m'inquiète un peu.
16 novembre 2024 à 10:16